差壓變送器的零點遷移

卯光友 2008-03-14 02:19:38 561  瀏覽
  • 我想問一下差壓變送器的零點遷移問題,現在的變送器基本上都是智能的.我也知道應該先從零點開始調整.但是就是不是很清楚 怎么調.比如說我們?cè)谝粋€(gè)大罐上安裝一個差壓變送器,罐高20米,變送器裝在1米處,這樣的話變送器的零點應該是1米而不是0米是吧?這種的零點我... 我想問一下差壓變送器的零點遷移問題,現在的變送器基本上都是智能的.我也知道應該先從零點開始調整.但是就是不是很清楚 怎么調.比如說我們?cè)谝粋€(gè)大罐上安裝一個差壓變送器,罐高20米,變送器裝在1米處,這樣的話變送器的零點應該是1米而不是0米是吧?這種的零點我應該怎樣調呢?難道我要往大罐里注水嗎?就算我往大罐里注水又怎么知道罐里的水應該到1米了呢??? 各位不要拿網站上的內容復制下來,我需要的是各位自己的語言,這樣才通俗易懂 展開

參與評論

全部評論(3條)

  • 皮皮蝦我們走不 2008-03-15 00:00:00
    如果是法蘭式的,你要考慮差壓表中硅油的壓力! 直接安裝的話,你當然首先要知道液體的比重,直接遷移就行了!

    贊(4)

    回復(0)

    評論

  • 漠北大野 2008-03-18 00:00:00
    我們一般都是在房間里設定好,現場就是檢查一下。你遷移之后也要在房間內校驗的啊。如果不是智能的,一般就是按照實際來,比如-200KPA就是在正壓通大氣時在負壓打200KPA,智能的話遷移一般不會影響精度,那么有個量程10~100KPA就是按照0~90KPA校驗,然后菜單或者手抄器遷移10KPA。有條件的話還是按照實際壓力打一下樂。我原來在煉廠一直要求校驗組遷移之后還要按照實際壓力打,除非沒法滿足條件。

    贊(9)

    回復(0)

    評論

  • 斑斑特娘 2008-03-16 00:00:00
    很簡單呀!首先確定你的變送器傳感器安裝的位置!(變送器裝在1米處)是傳感器的位置嗎?差壓變送器是雙法蘭的嗎?一般情況罐放空后法蘭安裝到相應位置重新調零就可以了!不必考慮差壓變送器法蘭內硅油比重!(零點應該是1米而不是0米)不好理解,如果差壓變送器高壓端離罐底還有1米那理論上是不對的!因為這樣的話1米以下就沒法測了!認為零點是1米是不科學的!如你所說你的設計1米向下是無法測的!只能測到1米以上的液位了!仍然按上述調零,測的數值加1米就是實際液位了!如有不清楚的可詳細問我!QQ二九零六六零四四五!

    贊(8)

    回復(0)

    評論

熱門問答

差壓變送器的零點遷移
我想問一下差壓變送器的零點遷移問題,現在的變送器基本上都是智能的.我也知道應該先從零點開始調整.但是就是不是很清楚 怎么調.比如說我們?cè)谝粋€(gè)大罐上安裝一個差壓變送器,罐高20米,變送器裝在1米處,這樣的話變送器的零點應該是1米而不是0米是吧?這種的零點我... 我想問一下差壓變送器的零點遷移問題,現在的變送器基本上都是智能的.我也知道應該先從零點開始調整.但是就是不是很清楚 怎么調.比如說我們?cè)谝粋€(gè)大罐上安裝一個差壓變送器,罐高20米,變送器裝在1米處,這樣的話變送器的零點應該是1米而不是0米是吧?這種的零點我應該怎樣調呢?難道我要往大罐里注水嗎?就算我往大罐里注水又怎么知道罐里的水應該到1米了呢??? 各位不要拿網站上的內容復制下來,我需要的是各位自己的語言,這樣才通俗易懂 展開
2008-03-14 02:19:38 561 3
如何校驗差壓變送器的零點的遷移
 
2017-07-15 04:04:35 548 1
利用差壓變送器測量液位時,為什么要進行零點遷移?如何實現零點遷移?
 
2017-08-22 23:13:54 782 1
什么是液位測量時差壓變送器的零點遷移
 
2016-06-11 16:19:23 542 1
差壓變送器在什么情況下需要進行零點的正負遷移
 
2018-03-31 16:48:31 542 1
差壓變送器測量液位時為什么會出現零點遷移?
 
2008-11-06 08:28:19 457 4
利用差壓變送器測量液位時,為什么要進行零點遷移
 
2018-03-03 12:02:03 427 1
用差壓變送器測某儲罐的液位,變送器零點需不需要遷移
 
2016-04-19 02:01:19 674 1
橫河雙法蘭差壓變送器調零與零點負遷移區別
 
2015-03-20 13:46:39 540 1
差壓變送器測量液位,為什么遷移遷移
 
2016-12-18 13:48:09 543 1
差壓變送器怎么確定的遷移量程
 
2018-11-29 04:20:57 354 0
差壓變送器遷移怎么回事,急急急
 
2010-11-21 20:43:26 770 1
差壓變送器零點為什么是50
 
2016-10-30 01:26:53 361 2
根據差壓變送器的測量范圍決定差壓變送器是否有遷移
 
2017-03-03 14:53:11 444 2
根據差壓變送器的測量范圍決定差壓變送器是否有遷移
 
2017-06-07 03:34:16 373 1
如何判斷差壓變送器正負遷移故障
 
2018-03-12 12:40:05 439 1
熱電偶溫度變送器在什么情況下要做零點遷移
 
2012-03-06 00:23:44 625 2
差壓式液位計零點遷移怎么遷
 
2011-01-19 00:48:27 705 2
EJA差壓變送器零點為什么顯示3.2ma
 
2013-11-06 02:44:46 489 1
PDS差壓變送器零點漂移怎樣矯正
 
2018-11-22 16:45:41 319 0