全部評論(1條)
-
- mzbbcr 2016-12-19 00:00:00
- 差壓變送器測量液位時,實際上是把兩根引壓管里的液位也同時測進去的。 兩根引壓管里的液位影響的是測量的零位。 在不影響量程的情況下調零位,叫做“遷移”
-
贊(11)
回復(0)
熱門問答
- 差壓變送器測量液位,為什么遷移遷移
2016-12-18 13:48:09
541
1
- 差壓變送器測量液位時為什么會出現零點遷移?
2008-11-06 08:28:19
457
4
- 利用差壓變送器測量液位時,為什么要進行零點遷移?如何實現零點遷移?
2017-08-22 23:13:54
782
1
- 利用差壓變送器測量液位時,為什么要進行零點遷移
2018-03-03 12:02:03
427
1
- 什么是液位測量時差壓變送器的零點遷移
2016-06-11 16:19:23
542
1
- 差壓變送器的零點遷移
- 我想問一下差壓變送器的零點遷移問題,現在的變送器基本上都是智能的.我也知道應該先從零點開始調整.但是就是不是很清楚 怎么調.比如說我們在一個大罐上安裝一個差壓變送器,罐高20米,變送器裝在1米處,這樣的話變送器的零點應該是1米而不是0米是吧?這種的零點我... 我想問一下差壓變送器的零點遷移問題,現在的變送器基本上都是智能的.我也知道應該先從零點開始調整.但是就是不是很清楚 怎么調.比如說我們在一個大罐上安裝一個差壓變送器,罐高20米,變送器裝在1米處,這樣的話變送器的零點應該是1米而不是0米是吧?這種的零點我應該怎樣調呢?難道我要往大罐里注水嗎?就算我往大罐里注水又怎么知道罐里的水應該到1米了呢??? 各位不要拿網站上的內容復制下來,我需要的是各位自己的語言,這樣才通俗易懂 展開
2008-03-14 02:19:38
559
3
- 用差壓變送器測某儲罐的液位,變送器零點需不需要遷移
2016-04-19 02:01:19
674
1
- 差壓變送器測量液位
- 請大概講講這道怎么做,Z好說一下結果讓我對照一下。
2018-06-03 19:23:54
414
1
- 差壓變送器遷移怎么回事,急急急
2010-11-21 20:43:26
770
1
- 根據差壓變送器的測量范圍決定差壓變送器是否有遷移
2017-03-03 14:53:11
442
2
- 根據差壓變送器的測量范圍決定差壓變送器是否有遷移
2017-06-07 03:34:16
373
1
- 差壓變送器怎么確定的遷移量程
2018-11-29 04:20:57
354
0
- 如何判斷差壓變送器正負遷移故障
2018-03-12 12:40:05
439
1
- 雙法蘭3051C差壓變送器如何負遷移
2018-11-24 03:03:28
348
0
- 差壓變送器在什么情況下要進行遷移?
2011-06-22 10:46:19
445
3
- 如何校驗差壓變送器的零點的遷移
2017-07-15 04:04:35
548
1
- 用差壓變送器器測量液位
- 用差壓變送器器測量液位求差壓變送器的上下限.要計算步驟
2018-11-27 13:11:33
484
0
- 差壓變送器零位和量程都 遷移怎么調整
2012-05-07 03:29:29
432
4