全部評論(1條)
-
- 原版光頭強2 2015-03-21 00:00:00
- 調零與遷移的根本區別在于: 調零時: 量程(即:測量上限-測量下限) 有可能會發生改變; 遷移時: 量程不發生變化。 舉例來說:把一臺量程100的表,測量上限(滿程)已調到100,這時把測量下限(零點)從0調到5。 如果用調零調的,調完后,測量上限可能仍然是100,此時量程從100變?5;也可能是105或其它。要看儀表的結構以及廠家的調整策略而定; 如果用遷移調的,調完后,測量上限一定是105。量程保持100不變。 有些產品的調零和遷移的機制是一樣的,使用時除了可調幅度不同外沒有區別,甚至使用同一個旋鈕。但不過是一種儀表的結構或廠家的調整策略而已,不影響對調零與遷移的定義。
-
贊(12)
回復(0)
熱門問答
- 橫河雙法蘭差壓變送器調零與零點負遷移區別
2015-03-20 13:46:39
538
1
- 雙法蘭3051C差壓變送器如何負遷移
2018-11-24 03:03:28
348
0
- 橫河質量流量計RCCT38怎么調零?
- 是不是先要關閉下游閥,然后等壓力上升到工作壓力時,關閉下游截止閥,再通過面板調零呢?目前流量計出現E-01,E-06等錯誤,也不知道是什么意思,設置菜單里有個基本設置,質量流量那... 是不是先要關閉下游閥,然后等壓力上升到工作壓力時,關閉下游截止閥,再通過面板調零呢?目前流量計出現E-01,E-06等錯誤,也不知道是什么意思,設置菜單里有個基本設置,質量流量那一項只有單位,量程等設置,沒看到調零菜單,有熟悉的朋友能否告知一下,不勝感激! 展開
2012-04-03 12:12:22
575
2
- 如何使用橫河BT200手操器對差壓變送器調零
2011-06-22 23:08:38
402
3
- 差壓變送器的零點遷移
- 我想問一下差壓變送器的零點遷移問題,現在的變送器基本上都是智能的.我也知道應該先從零點開始調整.但是就是不是很清楚 怎么調.比如說我們在一個大罐上安裝一個差壓變送器,罐高20米,變送器裝在1米處,這樣的話變送器的零點應該是1米而不是0米是吧?這種的零點我... 我想問一下差壓變送器的零點遷移問題,現在的變送器基本上都是智能的.我也知道應該先從零點開始調整.但是就是不是很清楚 怎么調.比如說我們在一個大罐上安裝一個差壓變送器,罐高20米,變送器裝在1米處,這樣的話變送器的零點應該是1米而不是0米是吧?這種的零點我應該怎樣調呢?難道我要往大罐里注水嗎?就算我往大罐里注水又怎么知道罐里的水應該到1米了呢??? 各位不要拿網站上的內容復制下來,我需要的是各位自己的語言,這樣才通俗易懂 展開
2008-03-14 02:19:38
559
3
- 雙法蘭差液位傳感器怎么調零?
2018-12-07 19:12:33
443
0
- 橫河差壓變送器如何接線
2014-08-24 20:40:23
283
1
- 如何校驗差壓變送器的零點的遷移
2017-07-15 04:04:35
548
1
- 利用差壓變送器測量液位時,為什么要進行零點遷移?如何實現零點遷移?
2017-08-22 23:13:54
782
1
- 雙法蘭差壓變送器怎么進行校驗
2013-11-08 14:21:10
393
1
- 雙法蘭差壓變送器能用在單邊法蘭變送器嗎
2018-11-30 14:38:47
301
0
- 橫河壓力變送器可以帶壓調嗎
2012-05-25 02:31:42
335
3
- 375手操器可以校準橫河差壓變送器嗎
2011-10-27 07:14:47
350
1
- 橫河渦街流量計
- 我公司有DY080和YF108兩種橫河渦街流量計,現在分別有一個前蓋打不開,無法進行流量計的調校,很是郁悶,聽說橫河渦街流量計前蓋都是用生鋁做的,不會生銹,但是一旦卡住了,就完了,... 我公司有DY080和YF108兩種橫河渦街流量計,現在分別有一個前蓋打不開,無法進行流量計的調校,很是郁悶,聽說橫河渦街流量計前蓋都是用生鋁做的,不會生銹,但是一旦卡住了,就完了,現在這種情況時有發生,公司已經決定找其他公司的產品替代,希望大家推薦一下或者說一下有沒有其他辦法把前蓋打開 展開
2008-06-18 10:34:56
492
3
- 雙法蘭差壓變送器測量敞口容器方法
- 例如:一敞口容器,介質是水,高度4m,選用雙法蘭差壓變送器測量液位,由于是敞口容器,所以變送器低壓側通大氣,高壓側法蘭連接到容器上,容器高壓取壓點在距容器底部100mm處,問變送器安裝后怎樣遷移,具體量程范圍是多少,那位幫忙算一下
2013-07-08 02:46:36
697
1
- 能不能用雙法蘭差壓變送器測量負壓容器內的液位時
2017-01-05 20:51:25
484
1
- 什么是液位測量時差壓變送器的零點遷移
2016-06-11 16:19:23
542
1
- 差壓變送器在什么情況下需要進行零點的正負遷移
2018-03-31 16:48:31
540
1
- 差壓變送器測量液位時為什么會出現零點遷移?
2008-11-06 08:28:19
457
4
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論