- qaz905704256 2016-06-12 00:00:00
- 用差壓變送器測量液體液位時,變送器的正壓側是與儲存液體的液罐底部由導壓管聯通,變送器的負壓側與液罐的頂部由導壓管聯通。由于變送器正壓側與液罐聯通的是液體介質,液體是有一定的密度,當差壓變送器檢測膜盒的ZX點沒有與液罐底部在同一水平線上,這就有了一定的高度差,也就有了一定的液柱靜壓被引入了對液位檢測系統中,這就存在了一定的誤差。對此需要對差壓變送器進行零點遷移,用于消除由于差壓變送器安裝位置所引起的測量誤差。
-
贊(20)
回復(0)
熱門問答
- 什么是液位測量時差壓變送器的零點遷移
2016-06-11 16:19:23
540
1
- 差壓變送器測量液位時為什么會出現零點遷移?
2008-11-06 08:28:19
457
4
- 利用差壓變送器測量液位時,為什么要進行零點遷移?如何實現零點遷移?
2017-08-22 23:13:54
782
1
- 利用差壓變送器測量液位時,為什么要進行零點遷移
2018-03-03 12:02:03
425
1
- 差壓變送器測量液位,為什么遷移遷移
2016-12-18 13:48:09
541
1
- 差壓變送器的零點遷移
- 我想問一下差壓變送器的零點遷移問題,現在的變送器基本上都是智能的.我也知道應該先從零點開始調整.但是就是不是很清楚 怎么調.比如說我們在一個大罐上安裝一個差壓變送器,罐高20米,變送器裝在1米處,這樣的話變送器的零點應該是1米而不是0米是吧?這種的零點我... 我想問一下差壓變送器的零點遷移問題,現在的變送器基本上都是智能的.我也知道應該先從零點開始調整.但是就是不是很清楚 怎么調.比如說我們在一個大罐上安裝一個差壓變送器,罐高20米,變送器裝在1米處,這樣的話變送器的零點應該是1米而不是0米是吧?這種的零點我應該怎樣調呢?難道我要往大罐里注水嗎?就算我往大罐里注水又怎么知道罐里的水應該到1米了呢??? 各位不要拿網站上的內容復制下來,我需要的是各位自己的語言,這樣才通俗易懂 展開
2008-03-14 02:19:38
559
3
- 用差壓變送器測某儲罐的液位,變送器零點需不需要遷移
2016-04-19 02:01:19
674
1
- 差壓變送器測量液位
- 請大概講講這道怎么做,Z好說一下結果讓我對照一下。
2018-06-03 19:23:54
414
1
- 如何校驗差壓變送器的零點的遷移
2017-07-15 04:04:35
548
1
- 用差壓變送器器測量液位
- 用差壓變送器器測量液位求差壓變送器的上下限.要計算步驟
2018-11-27 13:11:33
484
0
- 差壓變送器在什么情況下需要進行零點的正負遷移
2018-03-31 16:48:31
540
1
- 差壓變送器測量容器液位時為什么要加平衡容器
2017-02-25 02:06:16
651
2
- 差壓變送器測量容器液位時為什么要加平衡容器
2016-12-29 17:21:04
419
1
- 用壓力表測量液位時,什么叫液位零位
2017-01-15 02:51:02
426
1
- 差壓變送器測液位時電流的轉化?
- 1151型
2009-07-23 08:24:18
409
2
- 用差壓變送器測量液位和實際液位有誤差。差壓變送器顯示大于實際。
2012-10-18 04:04:52
418
3
- 差壓變送器測量液位時為什么把量程設為負的多少
2011-12-21 19:05:01
667
3
- 差壓變送器測量液位時為什么把量程設為負的多少
2017-01-03 20:05:54
628
1
- 用差壓變送器計算液位時,差壓變送器的量程怎么確定
2017-04-11 11:09:26
751
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論