差壓變送器在什么情況下需要進行零點的正負遷移

夢雪呀 2018-03-31 16:48:31 540  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(1條)

  • cll0987 2018-04-01 14:49:29
    雙法蘭差壓變送器需要進行零點遷移,一般來說負遷移較多,Z常見的例子,負壓測法蘭需要裝在設備高處,導致負壓側測量的壓力多出一個導壓管內硅油的壓力,正壓測法蘭裝在設備低處,所以正壓導壓管內的硅油卻實際抵消一部分壓力,導致安裝后發現,明明正負壓所受壓力相同,但卻顯示負壓,此時就需要進行負遷移

    贊(8)

    回復(0)

    評論

熱門問答

差壓變送器在什么情況下需要進行零點的正負遷移
 
2018-03-31 16:48:31 540 1
差壓變送器在什么情況下要進行遷移?
 
2011-06-22 10:46:19 445 3
差壓變送器的零點遷移
我想問一下差壓變送器的零點遷移問題,現在的變送器基本上都是智能的.我也知道應該先從零點開始調整.但是就是不是很清楚 怎么調.比如說我們?cè)谝粋€(gè)大罐上安裝一個差壓變送器,罐高20米,變送器裝在1米處,這樣的話變送器的零點應該是1米而不是0米是吧?這種的零點我... 我想問一下差壓變送器的零點遷移問題,現在的變送器基本上都是智能的.我也知道應該先從零點開始調整.但是就是不是很清楚 怎么調.比如說我們?cè)谝粋€(gè)大罐上安裝一個差壓變送器,罐高20米,變送器裝在1米處,這樣的話變送器的零點應該是1米而不是0米是吧?這種的零點我應該怎樣調呢?難道我要往大罐里注水嗎?就算我往大罐里注水又怎么知道罐里的水應該到1米了呢??? 各位不要拿網站上的內容復制下來,我需要的是各位自己的語言,這樣才通俗易懂 展開
2008-03-14 02:19:38 559 3
熱電偶溫度變送器在什么情況下要做零點遷移
 
2012-03-06 00:23:44 623 2
利用差壓變送器測量液位時,為什么要進行零點遷移?如何實現零點遷移?
 
2017-08-22 23:13:54 782 1
如何判斷差壓變送器正負遷移故障
 
2018-03-12 12:40:05 439 1
如何校驗差壓變送器的零點的遷移
 
2017-07-15 04:04:35 548 1
利用差壓變送器測量液位時,為什么要進行零點遷移
 
2018-03-03 12:02:03 425 1
什么是液位測量時差壓變送器的零點遷移
 
2016-06-11 16:19:23 542 1
測定溶解氧的電化學探頭在哪些情況下需要進行零點校準
 
2018-12-08 08:54:09 729 0
如何解決差壓變送器正負遷移故障及解決方
 
2017-11-29 11:53:05 441 1
溫度變送器的零點和滿點什么情況下需要調整
 
2017-09-24 14:43:05 406 1
差壓變送器測量液位時為什么會出現零點遷移?
 
2008-11-06 08:28:19 457 4
如何用手操器對壓力變送器進行零點遷移
 
2012-06-06 16:18:40 896 3
壓力變送器的正負遷移如何理解?
 
2012-11-15 01:28:47 997 3
試說明DDZ-III型溫度變送器是如何進行零點遷移的
 
2012-11-15 00:21:41 550 2
用差壓變送器測某儲罐的液位,變送器零點需不需要遷移
 
2016-04-19 02:01:19 674 1
橫河雙法蘭差壓變送器調零與零點負遷移區別
 
2015-03-20 13:46:39 538 1
什么是差壓變送器的正負壓室
 
2017-01-15 16:56:33 479 1
差壓變送器測量液位,為什么遷移遷移
 
2016-12-18 13:48:09 541 1

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題