問答社區

差壓變送器零點為什么是50

阿楠丶Nnnn 2016-10-30 01:26:53 359  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(2條)

  • timef296 2016-10-31 00:00:00
    恭順的dietf bqofmdce

    贊(18)

    回復(0)

    評論

  • LXM501123 2016-10-31 00:00:00
      當差壓變送器的實際測量范圍包括負值,或者實際輸入范圍包括負值是(這時實際輸入范圍與測量范圍不重合),需要將變送器變送器進行零點遷移,使得變送器輸出下限與測量或實際輸入的下限相對應。   經過遷移的變送器,在沒有任何輸入時,輸出將不為零(包括指示50%的情況)。   例如:當變送器需要測量 -0.1~+0.1MPa 壓力時,需要進行遷移,使得輸入 -0.1MPa 時輸出為 0%。這樣,當沒有差壓輸入(輸入0MPa)變送器將輸出50%。

    贊(17)

    回復(0)

    評論

熱門問答

差壓變送器零點為什么是50
 
2016-10-30 01:26:53 359 2
EJA差壓變送器零點為什么顯示3.2ma
 
2013-11-06 02:44:46 487 1
差壓變送器的零點遷移
我想問一下差壓變送器的零點遷移問題,現在的變送器基本上都是智能的.我也知道應該先從零點開始調整.但是就是不是很清楚 怎么調.比如說我們在一個大罐上安裝一個差壓變送器,罐高20米,變送器裝在1米處,這樣的話變送器的零點應該是1米而不是0米是吧?這種的零點我... 我想問一下差壓變送器的零點遷移問題,現在的變送器基本上都是智能的.我也知道應該先從零點開始調整.但是就是不是很清楚 怎么調.比如說我們在一個大罐上安裝一個差壓變送器,罐高20米,變送器裝在1米處,這樣的話變送器的零點應該是1米而不是0米是吧?這種的零點我應該怎樣調呢?難道我要往大罐里注水嗎?就算我往大罐里注水又怎么知道罐里的水應該到1米了呢??? 各位不要拿網站上的內容復制下來,我需要的是各位自己的語言,這樣才通俗易懂 展開
2008-03-14 02:19:38 559 3
PDS差壓變送器零點漂移怎樣矯正
 
2018-11-22 16:45:41 319 0
差壓變送器測量液位時為什么會出現零點遷移?
 
2008-11-06 08:28:19 457 4
利用差壓變送器測量液位時,為什么要進行零點遷移?如何實現零點遷移?
 
2017-08-22 23:13:54 782 1
什么是液位測量時差壓變送器的零點遷移
 
2016-06-11 16:19:23 540 1
利用差壓變送器測量液位時,為什么要進行零點遷移
 
2018-03-03 12:02:03 425 1
如何校驗差壓變送器的零點的遷移
 
2017-07-15 04:04:35 548 1
差壓變送器的調教實驗中,調零點和調量程為什么互有影響
 
2015-11-07 18:31:26 454 1
數控車床為什么要回零點
 
2012-05-21 02:04:04 881 4
旋光儀 為什么零點校正
旋光儀為什么零點校正... 旋光儀 為什么零點校正 展開
2011-04-17 06:51:15 1308 1
-1kpa到1kpa差壓變送器零點跑偏如何校準
我們單位爐膛出口的智能壓力變送器(測量的是氣體),規格是:變送器量程-10KPa到10KPa,實際需要-1KPa到1KPa。輸出信號是4-20ma。零點位置肯定跑偏。把量程改為0KPa到1KPa的情況下,對大氣輸出的毫安數是6.93ma。 現在問題如下:變送器對大氣,表頭顯示0.35... 我們單位爐膛出口的智能壓力變送器(測量的是氣體),規格是:變送器量程-10KPa到10KPa,實際需要-1KPa到1KPa。輸出信號是4-20ma。零點位置肯定跑偏。把量程改為0KPa到1KPa的情況下,對大氣輸出的毫安數是6.93ma。 現在問題如下:變送器對大氣,表頭顯示0.35KPa。顯示毫安數是14.75ma左右。我的方法是取手持壓力源給定-1KPa然后用HART手操器進行調零。我們主任的方法是遷量程把量程改為-0.65KPa到1.35KPa遷移,這樣對大氣為12ma,我認為是錯誤的,希望哪位大俠給解答一下。另外,我如果要進行調零,在沒有手持壓力源的情況下,可不可以用HART表把量程先改為0到1KPa,然后進行零點微調,然后在用HART表把量程遷回-1KPa到1KPa。不知道這樣可不可行。謝謝 展開
2014-09-23 07:20:51 409 1
一個關于差壓變送器測量流量的零點漂移計算問題
有一差壓變送器測量純凈空氣流量,差壓量程是0-4KPa,對應4-20mA。對應的實際流量值是0---5000m3/h 請問,如果現在表的零點漂了2%,就是在正負取壓管關閉,平衡閥打開時候,儀表顯示的數值不是0.0%,而是-2.0%,在顯示流量為2000m3/h的時候,真正的流量應該是... 有一差壓變送器測量純凈空氣流量,差壓量程是0-4KPa,對應4-20mA。對應的實際流量值是0---5000m3/h 請問,如果現在表的零點漂了2%,就是在正負取壓管關閉,平衡閥打開時候,儀表顯示的數值不是0.0%,而是-2.0%,在顯示流量為2000m3/h的時候,真正的流量應該是多少呢? 直接用2%乘以5000得出100,再加上2000,得出2100m3/h,這樣計算對嗎? 展開
2015-09-07 23:18:39 607 1
差壓變送器在什么情況下需要進行零點的正負遷移
 
2018-03-31 16:48:31 540 1
差壓變送器測量范圍為什么是三個數字
 
2018-11-27 19:55:34 273 0
3051型差壓變送器如何設置零點,一定要用手操嗎
 
2011-12-02 17:32:31 384 3
什么是差壓變送器
 
2015-05-12 14:50:18 389 2
差壓變送器為什么要做靜壓試驗
 
2011-10-26 04:39:30 470 2
橫河雙法蘭差壓變送器調零與零點負遷移區別
 
2015-03-20 13:46:39 538 1