  • tz5vy7 2017-05-12 00:00:00
    可以! 電流互感器也是有容量的,在名牌上有標注,比如一個10VA的電流互感器,二次額定, 則二次Z高輸出電壓:10VA/=2V;Z大負載回路電阻2V/=0.4Ω; 電流表和功率表與電流互感器之間距離較近,用2.5平方毫米以上的導線聯接, 不會超過它的負載能力。但距離較遠又當別論!

    贊(5)

    回復(0)

    評論

熱門問答

電流表和功率表可不可以共用一個電流互感器?
 
2011-01-09 07:12:44 732 5
電流表和功率表可不可以共用一個電流互感器
 
2017-05-11 20:30:00 670 1
一個電流互感器能不能同時接電流表和功率表呢?
 
2011-01-06 00:18:45 453 4
請問1個功率因數表和1個電流表可以共用一個電流互感器嗎?謝謝
 
2011-06-29 04:50:49 814 4
有功功率表和無功功率表的互感器可不可以共用?怎樣接線?表是42L6型,
 
2010-11-12 00:20:16 491 4
電流表和電流互感器接地
請問電流表和流互感器怎么接地?電流互感器和電流表都需要接地嗎?就普通的三相電路里邊。還有,請問電流互感器怎樣選擇,謝謝。
2012-08-27 13:24:13 976 3
電流互感器和無功功率表,有功功率表怎么接
 
2013-06-26 08:18:38 848 2
兩個電流互感器,一個電流表的接線問題
問題:圖中電流互感器是穿孔型的 1、互感器和電流表的接法圖1和圖2的兩種,那種正確?或者都可以,那電流表得到的電流各是什么?有什么區別? 2、互感器和電流表連接的時候,是否分正負極,我一直這樣認為,電流方向從互感器的P1到P2,則接電流表的時候,S1... 問題:圖中電流互感器是穿孔型的 1、互感器和電流表的接法圖1和圖2的兩種,那種正確?或者都可以,那電流表得到的電流各是什么?有什么區別? 2、互感器和電流表連接的時候,是否分正負極,我一直這樣認為,電流方向從互感器的P1到P2,則接電流表的時候,S1接電流表的+,S2接電流表的-,是否正確? 3、關于熱繼電器的接法,圖1和圖2的兩種接法是否都可以?有什么規則? 問題比較多,煩勞各位大俠幫忙解答,不勝感激! 展開
2012-11-08 18:34:08 954 2
功率表和電流互感器精度的關系
同一條線路,2個功率表分別在上級變電站出線側和下級配電室進線側,所配的電流互感器精度不同,為0.5和0.2級的,變比分別是750/5和1000/5的,一個月下來,2個功率表計量的功率相差達10000度,想知道是否正常,精度對計量的影響怎么計算啊????
2008-02-29 10:25:48 695 3
高壓電流互感器和功率表的接線圖
 
2015-06-15 06:43:31 414 1
三個互感器三個電流表和一個有功功率表怎么接線
 
2018-11-20 01:26:48 261 0
電表和電流表共用互感器怎么接線。
電工師傅來看看電表和電流表共用互感器怎么接? 我的接法是互感器S1接電流表1線,電流表2線接電表1線。 S2接地,電表3線接地。這樣對嗎?
2013-02-06 03:09:51 1571 5
電流互感器和指針式電流表的配置
如果電流表和電流互感器變比相同,例如都為200/5:假設CT一次電流100A,CT按照變比變換二次電流為2.?這個2.的電流作為電流表的進線電流,電流表按照變比再變換為100A顯示? 1、以上我說的對嗎? 2、電流表和互感器按照實際電流的多少倍來選?。? 3、如... 如果電流表和電流互感器變比相同,例如都為200/5:假設CT一次電流100A,CT按照變比變換二次電流為2.?這個2.的電流作為電流表的進線電流,電流表按照變比再變換為100A顯示? 1、以上我說的對嗎? 2、電流表和互感器按照實際電流的多少倍來選??? 3、如果實際電流超載電流表讀數會怎樣,比如實際電流為300A,變比200/5? 展開
2011-09-01 12:05:48 796 4
電流表和電度表能否公用電流互感器
在一個配電箱上裝個三相四線(有功,無功)電度表,另裝三個電流表,能否共用一組電流互感器(一組為三個電流互感器),如果可以接的話,那怎樣接,高工給我指點下
2009-05-17 06:04:05 1450 4
電流互感器,功率表怎么選擇
 
2018-12-01 00:58:18 402 0
電流互感器 和電流表 是怎樣的 關系
 
2010-10-11 00:01:46 475 3
兩個電流互感器和三個電流表測試三相電流
為什么有一相沒有電流互感器?
2018-11-15 18:40:38 580 0
600V,功率表和1000/電流互感器配用倍率是多少?
 
2016-02-29 10:12:59 538 1
數字式電壓表和電流表為什么不能共用同一個電源?
 
2012-12-18 04:16:47 369 3

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題