電流表和電流互感器接地

涂永輝45 2012-08-27 13:24:13 976  瀏覽
  • 請問電流表和流互感器怎么接地?電流互感器和電流表都需要接地嗎?就普通的三相電路里邊。還有,請問電流互感器怎樣選擇,謝謝。

參與評論

全部評論(3條)

  • 蒯華茂 2012-08-28 00:00:00
    如三相電流互感器星接,在中性點一點接地就可以了,表計不再接地。電流互感器的一次電流按Z大負荷電流選擇(Z大負荷電流小于且接近互感器的一次電流)。如負荷電流200~250A就選250/5。

    贊(18)

    回復(0)

    評論

  • xgwgt47230 2012-08-29 00:00:00
    安裝低壓電氣裝置安全規程,電流互感器的鐵芯與二次側必須接地保護。電流表不需要單獨接地,因為互感器已經接地了。 電流互感器的流比按照一次側Z大負荷電流選擇合適流比的電流互感器。

    贊(19)

    回復(0)

    評論

  • 翱翔C是我 2016-12-05 06:23:00
    電流互感器和電流表都要接地。電流互感器二次側接地,電流表出線端要接地。選擇電流互感器根據量程,安裝方式,變比,精確度選擇。

    贊(16)

    回復(0)

    評論

熱門問答

電流表和電流互感器接地
請問電流表和流互感器怎么接地?電流互感器和電流表都需要接地嗎?就普通的三相電路里邊。還有,請問電流互感器怎樣選擇,謝謝。
2012-08-27 13:24:13 976 3
電流互感器和指針式電流表的配置
如果電流表和電流互感器變比相同,例如都為200/5:假設CT一次電流100A,CT按照變比變換二次電流為2.?這個2.的電流作為電流表的進線電流,電流表按照變比再變換為100A顯示? 1、以上我說的對嗎? 2、電流表和互感器按照實際電流的多少倍來選??? 3、如... 如果電流表和電流互感器變比相同,例如都為200/5:假設CT一次電流100A,CT按照變比變換二次電流為2.?這個2.的電流作為電流表的進線電流,電流表按照變比再變換為100A顯示? 1、以上我說的對嗎? 2、電流表和互感器按照實際電流的多少倍來選?。?3、如果實際電流超載電流表讀數會怎樣,比如實際電流為300A,變比200/5? 展開
2011-09-01 12:05:48 798 4
電流表和電度表能否公用電流互感器
在一個配電箱上裝個三相四線(有功,無功)電度表,另裝三個電流表,能否共用一組電流互感器(一組為三個電流互感器),如果可以接的話,那怎樣接,高工給我指點下
2009-05-17 06:04:05 1452 4
電流互感器 和電流表 是怎樣的 關系
 
2010-10-11 00:01:46 475 3
兩個電流互感器和三個電流表測試三相電流
為什么有一相沒有電流互感器?
2018-11-15 18:40:38 580 0
電流表和功率表可不可以共用一個電流互感器?
 
2011-01-09 07:12:44 732 5
電流表和功率表可不可以共用一個電流互感器
 
2017-05-11 20:30:00 674 1
電流表為什么要接地
 
2016-12-02 00:49:40 384 1
電流互感器,可以同時接電度表和電流表嗎?
請各高手賜教
2007-11-18 18:03:45 1435 4
不用通過電流互感器的電流表
直接通過電流表不用互感器,和通過互感器的電流表,它們的區別,在型號上有什么不同,怎樣在外表上分別出來。
2008-09-01 00:08:05 693 5
一個電流互感器能不能同時接電流表和功率表呢?
 
2011-01-06 00:18:45 453 4
怎樣用2個電流互感器接3個電流表
Z好帶圖
2010-11-23 16:46:13 892 1
關于電流互感器與電流表的選型
請問各位師傅 現有86KW的負荷(包括照明),請問各位師傅,如何選擇電流互感器,變比是多少???具體是怎么算的啊? 電表如何根據這個負荷選擇???具體怎么算的啊?請給個詳細的指教,小弟在這里謝謝你們了 這種電表怎么讀數??? 真誠的表示感謝
2008-05-26 04:02:05 906 4
兩只電流互感器如何接三塊電流表
 
2018-11-23 03:55:29 475 0
電流互感器,電流表,電壓表,電度表實物接線圖
 
2017-12-15 19:46:35 509 1
低壓380伏3個電流互感器和3個電流表和3個電度表的接線圖
 
2018-12-03 16:50:22 352 0
電流互感器所帶電流表為何沒有指示?
電流互感器所帶電流表為何沒有指示?換一次互感器結果還是沒有指示,換電流表有時也不行。經查電流互感器也沒有壞。不知何故?
2013-09-20 09:08:31 1586 5
兩個電流互感器,一個電流表的接線問題
問題:圖中電流互感器是穿孔型的 1、互感器和電流表的接法圖1和圖2的兩種,那種正確?或者都可以,那電流表得到的電流各是什么?有什么區別? 2、互感器和電流表連接的時候,是否分正負極,我一直這樣認為,電流方向從互感器的P1到P2,則接電流表的時候,S1... 問題:圖中電流互感器是穿孔型的 1、互感器和電流表的接法圖1和圖2的兩種,那種正確?或者都可以,那電流表得到的電流各是什么?有什么區別? 2、互感器和電流表連接的時候,是否分正負極,我一直這樣認為,電流方向從互感器的P1到P2,則接電流表的時候,S1接電流表的+,S2接電流表的-,是否正確? 3、關于熱繼電器的接法,圖1和圖2的兩種接法是否都可以?有什么規則? 問題比較多,煩勞各位大俠幫忙解答,不勝感激! 展開
2012-11-08 18:34:08 954 2
電流互感器接上電流表(電表)后的電壓是多少
如題
2009-04-21 11:16:19 413 6
電壓380v,功率是4kw,需匹配多大的電流互感器和電流表?
 
2011-10-29 00:52:25 1461 6

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題