功率表和電流互感器精度的關系
-
同一條線路,2個功率表分別在上級變電站出線側和下級配電室進線側,所配的電流互感器精度不同,為0.5和0.2級的,變比分別是750/5和1000/5的,一個月下來,2個功率表計量的功率相差達10000度,想知道是否正常,精度對計量的影響怎么計算??????
全部評論(3條)
-
- zo7pt9 2008-03-02 00:00:00
- 電量出現差值是很正常的。排除接線錯誤因素后,互感器的精度,線路的截面和長度,負荷的大小及功率因數高低,圴會影響到線損,導致出現計量差值。 一般來說,0.2級電流互感器要比0.5級電流互感器計量精度高,這只是在設計、制造和檢驗上是這樣;在使用時,0.5級電流互感器的誤差不會超過0.5,但并不是說,它運行中就是0.5,還可能是0.1,超過0.2級的;因而,可以肯定地說,你出現這么大的差值電量,絕不是精度一方面造成的。
-
贊(1)
回復(0)
-
- MYBaiMJL 2008-03-01 00:00:00
- 電流互感器是用來測量電流大小的,只要一次側線圈絕緣的耐壓等級滿足被測電路的電壓等級要求,就可用來對被測電路進行電流測量。電流互感器的負載主要是電流表一類的低阻抗表,因此電流互感器的實質是一臺工作在短路狀態下的升壓變壓器。電流互感器使用時必須注意三點:1.副邊的一端和鐵心都應可靠接地;2. 工作時副邊繞組不能開路(否則會感應高電壓對設備或人身安全構成威脅);3.副邊繞組所帶負載阻抗不可太大,否則會影響測量精度。
-
贊(19)
回復(0)
-
- Ilonely_殤 2016-08-13 15:07:33
- 電流互感器是用來測量電流大小的,只要一次側線圈絕緣的耐壓等級滿足被測電路的電壓等級要求,就可用來對被測電路進行電流測量。電流互感器的負載主要是電流表一類的低阻抗表,因此電流互感器的實質是一臺工作在短路狀態下的升壓變壓器。 電流互感器選用500:5的,功率表選用的,功率表用單相的。 A相的電流互感器接入A相功率表,A相功率表電壓線圈一端接A相電壓,另一端接C相電壓。 B相的電流互感器接入B相功率表,B相功率表電壓線圈一端接入B相電壓,另一端接C相電壓。 兩個功率表的代數和即為三相電機的消耗功率。 注意:這種接法不能測量三相四線制的功率。
-
贊(1)
回復(0)
熱門問答
- 功率表和電流互感器精度的關系
- 同一條線路,2個功率表分別在上級變電站出線側和下級配電室進線側,所配的電流互感器精度不同,為0.5和0.2級的,變比分別是750/5和1000/5的,一個月下來,2個功率表計量的功率相差達10000度,想知道是否正常,精度對計量的影響怎么計算??????
2008-02-29 10:25:48
693
3
- 高壓電流互感器和功率表的接線圖
2015-06-15 06:43:31
414
1
- 電流互感器和無功功率表,有功功率表怎么接
2013-06-26 08:18:38
848
2
- 電流互感器,功率表怎么選擇
2018-12-01 00:58:18
402
0
- 電流表和功率表可不可以共用一個電流互感器?
2011-01-09 07:12:44
732
5
- 電流表和功率表可不可以共用一個電流互感器
2017-05-11 20:30:00
670
1
- 電流互感器 和電流表 是怎樣的 關系
2010-10-11 00:01:46
475
3
- 600V,功率表和1000/電流互感器配用倍率是多少?
2016-02-29 10:12:59
538
1
- 一個電流互感器能不能同時接電流表和功率表呢?
2011-01-06 00:18:45
453
4
- 電流互感器、功率表如何計算及接法
- 本人從事水泵的試車工作,Z近有人提出,關于電流互感器與功率表的接法及計算問題: 電流互感器接法是在300/一檔,2匝,2個電流互感器接法一致,接到一個功率表上,,出廠額定是4w.全部都是380V的,380V三相電機異步,測試的時候功率表上顯示是到40格, ... 本人從事水泵的試車工作,Z近有人提出,關于電流互感器與功率表的接法及計算問題: 電流互感器接法是在300/一檔,2匝,2個電流互感器接法一致,接到一個功率表上,,出廠額定是4w.全部都是380V的,380V三相電機異步,測試的時候功率表上顯示是到40格, 我以前計算是根據2個電流互感器300這里, 先算出功率表上每一個的功率是300*2*4/1000=2.4kW;然后功率40*2.4=96kW;, 有人就問你的300為什么乘以2.. 我只知道這樣做的,不知道原理,請知道的大俠指點一下,接法我是一相線互感器與功率表K1 K2完全一致接, 展開
2015-05-07 11:28:52
844
3
- 帶電流互感器的單相功率表的接線方法
2018-04-19 12:12:40
489
1
- 帶電壓、電流互感器的功率表倍率怎么計算
2008-12-21 17:49:43
743
7
- 電流互感器匝敉與電度的關系
- 電流互感器匝敉與電度的關系
2016-05-02 18:16:10
461
1
- 1000KVar的變壓器,2000/5的電流互感器,功率表如何選擇?
2009-03-13 13:18:49
510
4
- 氣體報警儀的檢測量程和范圍,精度是什么關系
2018-12-05 07:15:05
402
0
- 稱重傳感器0.5%f.s和精度有關系嗎
2018-11-22 21:10:04
404
0
- 電流互感器為500/請問它與電度表是什么關系。
2008-06-18 07:20:49
475
3
- 電流互感器和電度表的選擇
- 三相400V 2000A 功率因素0.95 的負載。麻煩幫選擇電流互感器和三相三線電度表,能幫選好型號Z好,另要不要再加電壓互感器?
2008-09-04 04:10:55
588
3
- 電流互感器和電度表的接法
2018-11-20 16:32:26
513
0
- 電流互感器和電度表的接線圖
- 我想知道,180A電流,要用多大的三相電度表,以及電流互感器.Z重要的是要有接線原理圖哦!謝謝各位朋友指點...急急.....
2007-08-07 16:09:06
348
3
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論