電流表和電度表能否公用電流互感器

uq1of5 2009-05-17 06:04:05 1450  瀏覽
  • 在一個配電箱上裝個三相四線(有功,無功)電度表,另裝三個電流表,能否共用一組電流互感器(一組為三個電流互感器),如果可以接的話,那怎樣接,高工給我指點下

參與評論

全部評論(4條)

  • 457446712 2009-05-18 00:00:00
    不可以的

    贊(8)

    回復(0)

    評論

  • sym2000歲月 2009-05-18 00:00:00
    如果只是用于內部考核或者核算,可以共用。 如果用于供電部門貿易結算,供電部門是不會允許的。

    贊(16)

    回復(0)

    評論

  • bbn160767 2009-05-18 00:00:00
    技術上完全可以做到,但電力部門有規定,計量用的電壓互感 器,電流互感 器必須是單獨的,嚴禁與其它指示等用途共用。 若你要接的話,切記一點,將電流表與電度表的電流線圈串聯使用,即互感器的兩端子K1接電流線圈的進端,K2接電流表的一個接柱,電流線圈的出端與電流表的另一接柱相接,三個互感 器的同名端K1相連后接地,K1,K2不得接反,否則會計量錯誤,K1K2回路嚴禁開路,否則產生高壓。

    贊(2)

    回復(0)

    評論

  • 車建保 2009-05-18 00:00:00
    答案是肯定的。我們一直這樣接。 不知道能不能跟你描述清楚。是這樣的,①電度表的電壓線圈接自總開關上口三相電,有零線接零線。②電流互感器的S2端封線,電度表電流線圈出線端封線,再把這兩個封線端連起來。③電流互感器S1端接至電流表(或電度表電流線圈進線端),電流表(或電度表電流線圈出線端)出來再到電度表電流線圈進線端(或電流表),即電流表與電度表的電流線圈串聯。end

    贊(9)

    回復(0)

    評論

熱門問答

電流表和電度表能否公用電流互感器
在一個配電箱上裝個三相四線(有功,無功)電度表,另裝三個電流表,能否共用一組電流互感器(一組為三個電流互感器),如果可以接的話,那怎樣接,高工給我指點下
2009-05-17 06:04:05 1450 4
電流互感器,可以同時接電度表和電流表嗎?
請各高手賜教
2007-11-18 18:03:45 1433 4
電流互感器,電流表,電壓表,電度表實物接線圖
 
2017-12-15 19:46:35 509 1
電流表和電流互感器接地
請問電流表和流互感器怎么接地?電流互感器和電流表都需要接地嗎?就普通的三相電路里邊。還有,請問電流互感器怎樣選擇,謝謝。
2012-08-27 13:24:13 976 3
低壓380伏3個電流互感器和3個電流表和3個電度表的接線圖
 
2018-12-03 16:50:22 352 0
電流互感器和電度表的選擇
三相400V 2000A 功率因素0.95 的負載。麻煩幫選擇電流互感器和三相三線電度表,能幫選好型號Z好,另要不要再加電壓互感器?
2008-09-04 04:10:55 588 3
選擇多大電流互感器和電度表
 
2017-01-31 08:32:35 322 1
電流互感器和電度表的接法
 
2018-11-20 16:32:26 513 0
電流互感器和電度表的接線圖
我想知道,180A電流,要用多大的三相電度表,以及電流互感器.Z重要的是要有接線原理圖哦!謝謝各位朋友指點...急急.....
2007-08-07 16:09:06 348 3
電度表與電流表可以串接在電流互感器中嗎
 
2017-01-14 17:29:31 491 1
電流互感器和指針式電流表的配置
如果電流表和電流互感器變比相同,例如都為200/5:假設CT一次電流100A,CT按照變比變換二次電流為2.?這個2.的電流作為電流表的進線電流,電流表按照變比再變換為100A顯示? 1、以上我說的對嗎? 2、電流表和互感器按照實際電流的多少倍來選??? 3、如... 如果電流表和電流互感器變比相同,例如都為200/5:假設CT一次電流100A,CT按照變比變換二次電流為2.?這個2.的電流作為電流表的進線電流,電流表按照變比再變換為100A顯示? 1、以上我說的對嗎? 2、電流表和互感器按照實際電流的多少倍來選?。?3、如果實際電流超載電流表讀數會怎樣,比如實際電流為300A,變比200/5? 展開
2011-09-01 12:05:48 798 4
誰知道電流互感器Z多可以串聯多少個電流元件,比如說電流表和電度表
 
2010-10-19 13:04:22 363 4
電流互感器串聯進電流表和電度表,應該接在進線斷路器的前端還是后端?
 
2009-08-21 07:24:33 626 3
100kw需多大的電流互感器和電度表
 
2011-12-19 00:46:46 1319 4
500KW配多大的電度表和電流互感器
 
2016-10-04 23:29:47 774 1
電流互感器 和電流表 是怎樣的 關系
 
2010-10-11 00:01:46 475 3
兩個電流互感器和三個電流表測試三相電流
為什么有一相沒有電流互感器?
2018-11-15 18:40:38 580 0
電流表和功率表可不可以共用一個電流互感器?
 
2011-01-09 07:12:44 732 5
電流表和功率表可不可以共用一個電流互感器
 
2017-05-11 20:30:00 674 1
150A電流配多大電流互感器和ct電度表
(三相四線)
2009-04-24 04:24:36 999 5

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題