全部評論(1條)
-
- tz5vy7 2016-02-29 15:18:55
- 互感器的電流比一般是按初級(穿芯)1匝標注,根據電流比等于匝數比可知,穿芯1匝時電流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝時電流比等于150/5/2等于15倍, 150/5電流互感器1匝穿心,30倍。 2匝穿心,15倍。 3匝穿心,10倍 5匝穿心,6倍。總之,你用穿心1匝的倍率,除以穿心匝數,就是實際倍率。
-
贊(17)
回復(0)
熱門問答
- 600V,功率表和1000/電流互感器配用倍率是多少?
2016-02-29 10:12:59
538
1
- 帶電壓、電流互感器的功率表倍率怎么計算
2008-12-21 17:49:43
743
7
- 電流互感器和無功功率表,有功功率表怎么接
2013-06-26 08:18:38
848
2
- 功率表和電流互感器精度的關系
- 同一條線路,2個功率表分別在上級變電站出線側和下級配電室進線側,所配的電流互感器精度不同,為0.5和0.2級的,變比分別是750/5和1000/5的,一個月下來,2個功率表計量的功率相差達10000度,想知道是否正常,精度對計量的影響怎么計算啊????
2008-02-29 10:25:48
695
3
- 高壓電流互感器和功率表的接線圖
2015-06-15 06:43:31
414
1
- 電流互感器,功率表怎么選擇
2018-12-01 00:58:18
402
0
- 電流表和功率表可不可以共用一個電流互感器?
2011-01-09 07:12:44
732
5
- 電流表和功率表可不可以共用一個電流互感器
2017-05-11 20:30:00
674
1
- 一個電流互感器能不能同時接電流表和功率表呢?
2011-01-06 00:18:45
453
4
- 電流互感器、功率表如何計算及接法
- 本人從事水泵的試車工作,Z近有人提出,關于電流互感器與功率表的接法及計算問題: 電流互感器接法是在300/一檔,2匝,2個電流互感器接法一致,接到一個功率表上,,出廠額定是4w.全部都是380V的,380V三相電機異步,測試的時候功率表上顯示是到40格, ... 本人從事水泵的試車工作,Z近有人提出,關于電流互感器與功率表的接法及計算問題: 電流互感器接法是在300/一檔,2匝,2個電流互感器接法一致,接到一個功率表上,,出廠額定是4w.全部都是380V的,380V三相電機異步,測試的時候功率表上顯示是到40格, 我以前計算是根據2個電流互感器300這里, 先算出功率表上每一個的功率是300*2*4/1000=2.4kW;然后功率40*2.4=96kW;, 有人就問你的300為什么乘以2.. 我只知道這樣做的,不知道原理,請知道的大俠指點一下,接法我是一相線互感器與功率表K1 K2完全一致接, 展開
2015-05-07 11:28:52
844
3
- 帶電流互感器的單相功率表的接線方法
2018-04-19 12:12:40
489
1
- 1000KVar的變壓器,2000/5的電流互感器,功率表如何選擇?
2009-03-13 13:18:49
510
4
- 18.5kw配用多大接觸器
2012-06-05 06:07:19
1876
2
- 電流表和電流互感器接地
- 請問電流表和流互感器怎么接地?電流互感器和電流表都需要接地嗎?就普通的三相電路里邊。還有,請問電流互感器怎樣選擇,謝謝。
2012-08-27 13:24:13
976
3
- 三相四線功率表配500比5電流互感器,如何計算用電量
2012-07-30 13:03:43
1124
4
- 白芷和蘆薈水搭配用,有什么功效?
2016-03-01 15:51:36
445
1
- 體視顯微鏡連接ccd相機之后光學 放大倍率是多少
2018-11-21 22:50:05
379
0
- 電流互感器和電度表的選擇
- 三相400V 2000A 功率因素0.95 的負載。麻煩幫選擇電流互感器和三相三線電度表,能幫選好型號Z好,另要不要再加電壓互感器?
2008-09-04 04:10:55
588
3
- 選擇多大電流互感器和電度表
2017-01-31 08:32:35
322
1
4月突出貢獻榜