斷路器,接觸器的選型原則
-
電機可以直接啟動電路的一次線路中為什么有的時候選用的接觸器的容量值要大于斷路器的容量值,而也有時候選用的斷路器的容量值要大于接觸器的容量值呢?
全部評論(4條)
-
- 老不丁點 2010-08-03 00:00:00
- 斷路器的容量值要大于接觸器的容量值??! 一般是這樣!斷路器起保護作用.
-
贊(2)
回復(0)
-
- OliviaWANG月 2010-08-03 00:00:00
- 接觸器和斷路器 的主要區別在于短路開斷 斷路器具備短路電流開斷能力 根據現場負荷計算短路電流 如短路電流很大選擇斷路器 接觸器主要是控制電機 斷路器只用來保護 電機短路時開斷短路電流 你那是什么電壓等級系統? 低電壓用接觸器就行
-
贊(15)
回復(0)
-
- 臼匆朔熱刎W 2010-08-04 00:00:00
- 電機肯定要接接觸器的,因為電機常常因為斷相,過載等原因燒毀,使用斷路器不能保護電機,所以只能用接觸器加電機保護器使用,而且接觸器適用頻繁啟動停止的電路上,斷路器則只起到保護電路的作用,不能頻繁開啟關閉
-
贊(15)
回復(0)
-
- cherishwe 2017-12-16 10:29:30
- 斷路器和接觸器的額定電流都應大于等于所保護和控制的電動機的額定電流。一般來說,因為啟停電動機是用接觸器控制,且電動機的過負荷一般也是用熱繼或馬達保護器配合接觸器實現,而斷路器只作短路保護用,很少操作,因此一般接觸器的選擇要大一~二擋,而斷路器只要滿足短路保護要求即可。 15kW電動機的額定電流約為30A,一般接觸器可選40A或50A,斷路器可選32A或40A。
-
贊(19)
回復(0)
熱門問答
- 斷路器,接觸器的選型原則
- 電機可以直接啟動電路的一次線路中為什么有的時候選用的接觸器的容量值要大于斷路器的容量值,而也有時候選用的斷路器的容量值要大于接觸器的容量值呢?
2010-08-02 16:12:07
410
4
- 泵的選型原則
2017-09-01 23:39:13
457
1
- 伺服電機選型的原則和注意事項
2011-03-28 13:48:06
451
4
- 伺服電機斷路器選型求解?
- 如圖,所選為700W電機,它的額定電流為5.1A,瞬時Z大電流為15.3A,其斷路器應該選多大的?... 如圖,所選為700W電機,它的額定電流為5.1A,瞬時Z大電流為15.3A,其斷路器應該選多大的? 展開
2014-12-06 19:28:40
842
3
- 接觸器的選擇方法和原則
2017-10-07 14:52:46
652
1
- 斷路器與接觸器區別
- 斷路器與接觸器區別?
2010-01-27 00:15:49
521
6
- 接觸器和熱繼電器選型的問題
- 交流接觸器、空開按1.5—2倍額定電流選擇; 熱繼電器按1.2—1.5倍額定電流選擇; 比入15KW電機選擇: 額定電流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A 交流接觸器、空開50A左右 熱繼電器40A左右 以上這段話·有些不理解的對方··接觸器按額定電流的... 交流接觸器、空開按1.5—2倍額定電流選擇; 熱繼電器按1.2—1.5倍額定電流選擇; 比入15KW電機選擇: 額定電流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A 交流接觸器、空開50A左右 熱繼電器40A左右 以上這段話·有些不理解的對方··接觸器按額定電流的1.5-2倍選··那28A的1.5倍也70A了啊··怎么會選50A的接觸器??請大神指點···?。? 展開
2015-01-27 22:29:44
426
2
- 高壓真空斷路器怎么選型
- 給單位做一個配電室設計方案,低壓裝機容量需9000KVA,打算用兩個變壓器,兩路高壓出線,怎么選型真空高壓斷路器,具體依據是什么
2012-11-22 02:32:25
302
2
- 稱重傳感器選型四原則都有哪四個
2018-11-10 20:39:01
379
0
- 接觸器和斷路器的區別是什么?
2011-06-01 06:01:52
613
4
- 6KV斷路器和接觸器的區別
2012-11-11 10:38:05
507
4
- 接觸器和斷路器的區別是什么?
2018-02-17 19:25:02
347
1
- 問一個西門子接觸器選型的問題
- 我選一個220V的交流接觸器,然后想確定他的額定電流,他有兩個電流參數,一個是400V下的工作電流,一個是AC1下面的額定工作電流,到底哪一個才是他真正的額定工作電流呢
2011-12-21 03:32:19
433
3
- 關于直流接觸器如何選型的問題!
- 1.我的電機的200W.24V直流.50轉/分 請問該選什么樣的接觸器? 2.請問直流接觸器有哪幾個接點?
2009-03-31 04:25:12
667
6
- 斷路器的選型方法?是怎么計算的?
2012-04-05 16:32:56
555
5
- 關于星三角接觸器選型問題
- 假設 電機為30KW 請各位告訴我這兩個圖的KM1 KM2 KM3的電流各位多少(滿載運行)
2012-08-30 15:38:12
388
2
- 起重機上接觸器、斷路器如何選擇
- 知道額定電流
2010-04-10 18:21:00
414
4
- 4個20A的斷路器要配多大的接觸器
- 這3張圖里面,里面20A的斷路器,我用的是32A 220V的接觸器,請部可以嘛,不可以的話,要多大的接觸器,為什么! 麻煩幫我看下,交流接器器的選型
2015-01-05 18:43:02
424
2
- 斷路器 為什么和交流接觸器一起使用?
- 在低壓配電柜中,交流接觸器和塑料斷路器一起使用。斷路器本身不就具有斷開功能,為什么要和交流接觸器一起搭配使用呢?求解
2013-11-11 14:08:03
566
3
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論