kjmg006 2015-01-27 22:29:44 426  瀏覽
  • 交流接觸器、空開按1.5—2倍額定電流選擇; 熱繼電器按1.2—1.5倍額定電流選擇; 比入15KW電機選擇: 額定電流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A 交流接觸器、空開50A左右 熱繼電器40A左右 以上這段話·有些不理解的對方··接觸器按額定電流的... 交流接觸器、空開按1.5—2倍額定電流選擇; 熱繼電器按1.2—1.5倍額定電流選擇; 比入15KW電機選擇: 額定電流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A 交流接觸器、空開50A左右 熱繼電器40A左右 以上這段話·有些不理解的對方··接觸器按額定電流的1.5-2倍選··那28A的1.5倍也70A了啊··怎么會選50A的接觸器??請大神指點···??! 展開

參與評論

全部評論(2條)

  • 指間沙17 2015-01-28 00:00:00
    交流接觸器、空開按1.5倍左右額定電流選擇;資料上給的是按1.2倍選擇。 熱繼電器按1.1—1.25倍額定電流選擇; 15KW電機選擇: 額定電流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A 交流接觸器、可以選擇40A的,空開50A左右足夠。 熱繼電器選擇31A-3。這是書上規定的,太大了起不到保護。

    贊(20)

    回復(0)

    評論

  • 我你的不是公主 2017-09-04 00:53:48
    交流接觸器、空開按1.5倍左右額定電流選擇;資料上給的是按1.2倍選擇。 熱繼電器按1.1—1.25倍額定電流選擇; 15KW電機選擇: 額定電流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A 交流接觸器、可以選擇40A的,空開50A左右足夠。 熱繼電器選擇31A-3。這是書上規定的,太大了起不到保護。

    贊(4)

    回復(0)

    評論

熱門問答

接觸器和熱繼電器選型的問題
交流接觸器、空開按1.5—2倍額定電流選擇; 熱繼電器按1.2—1.5倍額定電流選擇; 比入15KW電機選擇: 額定電流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A 交流接觸器、空開50A左右 熱繼電器40A左右 以上這段話·有些不理解的對方··接觸器按額定電流的... 交流接觸器、空開按1.5—2倍額定電流選擇; 熱繼電器按1.2—1.5倍額定電流選擇; 比入15KW電機選擇: 額定電流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A 交流接觸器、空開50A左右 熱繼電器40A左右 以上這段話·有些不理解的對方··接觸器按額定電流的1.5-2倍選··那28A的1.5倍也70A了啊··怎么會選50A的接觸器??請大神指點···!! 展開
2015-01-27 22:29:44 426 2
熱繼電器的選型
電機功率是1.1kw,熱繼電器選2.8~4.0還是3.5~5.0?4kw以下的電機或負載選擇熱繼電器真難,具體的功率因數很低,怎么核算呢?
2017-11-27 19:52:24 348 1
如何選用交流接觸器和熱繼電器
三相異步電動機,三角接法,380V電源、額定功率7.5KW、額定電流1、功率因數0.78.不經常啟動,幾天才啟動一次,每次工作一小時左右。請問應該選擇什么樣的交流接觸器和熱繼電器。 滿意答案追加分
2012-03-26 14:01:02 353 3
問一個西門子接觸器選型的問題
我選一個220V的交流接觸器,然后想確定他的額定電流,他有兩個電流參數,一個是400V下的工作電流,一個是AC1下面的額定工作電流,到底哪一個才是他真正的額定工作電流呢
2011-12-21 03:32:19 433 3
關于直流接觸器如何選型的問題!
1.我的電機的200W.24V直流.50轉/分 請問該選什么樣的接觸器? 2.請問直流接觸器有哪幾個接點?
2009-03-31 04:25:12 669 6
關于星三角接觸器選型問題
假設 電機為30KW 請各位告訴我這兩個圖的KM1 KM2 KM3的電流各位多少(滿載運行)
2012-08-30 15:38:12 390 2
0.55的電機用多大的接觸器和熱繼電器
還有0.75的電機
2018-04-18 19:48:27 480 1
電加熱和接觸器的問題
電加熱和電機的接觸器在選型上有什么區別嗎?怎樣計算的?比如5KW,12KW,18KW的電加熱(三相)和電機的空開、接觸器、熱繼都是怎么選的?
2010-07-07 07:14:06 571 4
斷路器,接觸器的選型原則
電機可以直接啟動電路的一次線路中為什么有的時候選用的接觸器的容量值要大于斷路器的容量值,而也有時候選用的斷路器的容量值要大于接觸器的容量值呢?
2010-08-02 16:12:07 410 4
電接點壓力表與交流接觸器熱繼電器之間的接線圖
 
2013-08-01 12:36:18 555 2
求詳細的接觸器與熱繼電器配對型號
比如CJT1對應的是JR36.
2016-12-01 08:29:48 478 1
低壓無功補償的電容器和熱繼電器、接觸器的容量應該怎樣配合?
低壓無功補償的電容器和熱繼電器、接觸器的容量應該怎樣配合?比如20Kvar電容配多大的熱繼電器和接觸器,用小型斷路器或者熔斷器做保護應該選多大的? 我急用?。。。。。。。。。。。。?!
2016-12-01 04:32:39 554 1
熱繼電器能直接接在接觸器上嗎?
 
2014-11-13 03:30:47 454 2
7.5KW的電機需要多大的,空開,接觸器,熱繼電器
7.5KW的電機需要多大的,空開,接觸器,熱繼電器,和電纜?
2010-02-03 14:16:56 7523 6
電機的選型問題
各位大神,在下有些搞不明白,麻煩大神給解答下,謝謝 電機帶動小車在滿足以下幾種工況下工作: 工況一:滿載爬坡時計算的需要電機的參數:需要電機提供的功率:2.2KW;需要電機提供的扭矩:33NM;需要電機提供的轉速260轉; 工況二:滿載平路時計算的需要... 各位大神,在下有些搞不明白,麻煩大神給解答下,謝謝 電機帶動小車在滿足以下幾種工況下工作: 工況一:滿載爬坡時計算的需要電機的參數:需要電機提供的功率:2.2KW;需要電機提供的扭矩:33NM;需要電機提供的轉速260轉; 工況二:滿載平路時計算的需要電機的參數:需要電機提供的功率:1.2KW;需要電機提供的扭矩:18NM;需要電機提供的轉速650轉; 工況三:空載爬坡時計算的需要電機的參數:需要電機提供的功率:0.7KW;需要電機提供的扭矩:3NM;需要電機提供的轉速2100轉; 工況四:滿載平路時計算的需要電機的參數:需要電機提供的功率:0.3KW;需要電機提供的扭矩:2NM;需要電機提供的轉速2100轉; 如果所選電機需滿足以上4種工況的使用,那么電機的選型應該怎么選呢?是不是電機的功率、扭矩、轉速需同時滿足以上幾項中Z大的,即:電機功率2.2kw,電機扭矩33nm,電機轉速2100轉根據T=9550*P/N,即電機的功率P=T*N/9550≈7.26kw的電機 即電機需選擇功率7.26kw,扭矩33nm,轉速2100轉。然后根據電機廠家提供的電機型號選擇各項參數大一個等級的電機。 2.還有就是,在工況一的情況下,電機輸出的扭矩為33nm,是不是此時電機輸出的功率為7.26kw,盡管所需電機功率為2.2kw,那么電機多輸出的功率P=7.26-2.2=5.06KW去哪了呢? 展開
2018-11-19 01:30:03 470 0
繼電器選型問題
繼電器控制回路是由計算機通過數據采集卡輸出的信號來觸發,是不是要用三極管放大電路來放大控制信號?繼電器工作電路,需要控制日光燈實驗的補償電容支路開關,電容支路閉合瞬間的電流會不會損壞工作觸點,需要多大的電流閾值比較安全,繼電器選用哪種類型,... 繼電器控制回路是由計算機通過數據采集卡輸出的信號來觸發,是不是要用三極管放大電路來放大控制信號?繼電器工作電路,需要控制日光燈實驗的補償電容支路開關,電容支路閉合瞬間的電流會不會損壞工作觸點,需要多大的電流閾值比較安全,繼電器選用哪種類型,怎樣的參數比較合適?請盡量講詳細點,回答滿意會追加分數,謝謝! 展開
2011-03-23 11:36:35 574 6
轉速表 選型問題
要做個變頻器的測試柜,需要選個數顯轉速表安裝在門板上。請問這種表的大概原理是什么,能否推薦幾個國內外的品牌和產品?... 要做個變頻器的測試柜,需要選個數顯轉速表安裝在門板上。請問這種表的大概原理是什么,能否推薦幾個國內外的品牌和產品? 展開
2012-02-21 12:37:59 443 2
扭矩傳感器選型問題
 
2011-07-27 03:59:43 658 5
熱繼電器為什么要與交流接觸器在一起配合使用
請詳細點說明原理
2009-03-08 03:03:49 498 2
熱繼電器整定電流設定問題
我測的是相電流,不是線電流,那熱繼電器一般整定為線電流的多少倍了?