斷路器 為什么和交流接觸器一起使用?
-
在低壓配電柜中,交流接觸器和塑料斷路器一起使用。斷路器本身不就具有斷開功能,為什么要和交流接觸器一起搭配使用呢?求解
全部評論(3條)
-
- 許我_半世流離 2013-11-12 00:00:00
- 斷路器不具備自動控制功能,需要手動操作,直接面對高壓,不利于安全,交流接觸器可以間接的控制高壓,并且可以和其他一些器件配合組成互動連鎖機構,起到自動保護,快速反應的作用。
-
贊(10)
回復(0)
-
- 感性的豆芽妹 2013-11-14 00:00:00
- 完整的一臺開關柜 應該是一次回路和二次回路完整的一臺柜子 只有塑殼斷路器的回路一般只有一次回路,控制功能不夠強大,加上交流接觸器可以實現很多功能,比如用按鈕控制電機啟動、停止、正反轉等一些功能 但是只有塑殼斷路器不配交流使用的話 只能靠斷開塑殼斷路器實現電機啟動停止功能,復雜一點的功能 比如正反轉、現場控制/就地控制等這些功能是沒辦法實現的??偟膩碚f交流接觸器可以使控制功能更加wan美、理想。 還有不懂得請追問, 謝謝!
-
贊(2)
回復(0)
-
- 13623418691 2017-09-17 06:53:27
- 1功能上來講,塑殼斷路器的主要功能是為了對整個電路提供過載和短路保護,而接觸器的功能主要是實現通過二次回路控制一次回路,從而安全的實現對電路的分斷操?。也可以這么理解,斷路器平時是不動作的,通過接觸器的吸合直接進行分斷操作?2理解了以上概念,在給你補充一個新的概念,對于你的學習是有所幫助的,隔離開關,也能開斷,但是確不能開斷電流,所以一般用在檢修的時候。 Z后,祝君好運! 謝謝!
-
贊(9)
回復(0)
熱門問答
- 斷路器 為什么和交流接觸器一起使用?
- 在低壓配電柜中,交流接觸器和塑料斷路器一起使用。斷路器本身不就具有斷開功能,為什么要和交流接觸器一起搭配使用呢?求解
2013-11-11 14:08:03
566
3
- 交流接觸器能否串聯使用?為什么?
2010-10-07 03:49:33
783
2
- 時間控制器怎樣和接觸器一起使用!
- 我買的220V的時間控制器,但是電器是380V的電,怎樣用接觸器和時間控制器一起使用來控制電路,請給我接線圖,謝謝!
2012-02-10 01:01:38
741
4
- 熱繼電器為什么要與交流接觸器在一起配合使用
- 請詳細點說明原理
2009-03-08 03:03:49
498
2
- 交流接觸器的作用是什么?為什么需要交流接觸器?
2013-03-30 08:02:33
598
3
- 交流接觸器的作用是什么?為什么需要交流接觸器?
2016-09-28 02:43:55
695
4
- 交流接觸器可以和PLC配合使用嗎?
- 打算用交流接觸器控制電機主電路,PLC來控制接觸器,達到通斷電的效果,可以實現嗎?給推薦個交流接觸器的型號吧。還有PLC和交流接觸器直接用不用接中間繼電器?
2012-09-20 01:32:47
677
6
- 交流接觸器連續使用次數是多少??
2012-02-11 21:03:33
756
2
- 漏電開關,漏電保護器及斷路器,交流接觸器的聯系與區別
2012-07-21 20:30:09
417
4
- 接觸器和斷路器的區別是什么?
2011-06-01 06:01:52
613
4
- 6KV斷路器和接觸器的區別
2012-11-11 10:38:05
507
4
- 接觸器和斷路器的區別是什么?
2018-02-17 19:25:02
347
1
- 電接點壓力表和交流接觸器連接圖
2016-04-24 21:47:12
363
1
- 如何選用交流接觸器和熱繼電器
- 三相異步電動機,三角接法,380V電源、額定功率7.5KW、額定電流1、功率因數0.78.不經常啟動,幾天才啟動一次,每次工作一小時左右。請問應該選擇什么樣的交流接觸器和熱繼電器。 滿意答案追加分
2012-03-26 14:01:02
353
3
- 交流接觸器和繼電器的區別
2017-06-10 20:08:04
455
1
- 關于交流接觸器吸和電壓
- 標注吸合電壓為220V的交流接觸器以250V作為吸合電壓,連續工作,是否可以?請賜教,謝謝!
2010-02-27 14:36:41
431
6
- 交流接觸器和定時開關的接法
2017-12-14 20:59:41
643
1
- 接觸器的主要結構有哪些,交流接觸器和直流接觸器
2018-11-27 13:34:52
412
0
- 交流接觸器和直流接觸器的主要區別是什么?
2015-06-25 16:04:47
512
3
- 交流接觸器的常閉觸點和交流接觸器的互鎖怎樣接
2018-12-03 07:26:23
446
0
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論