4個20A的斷路器要配多大的接觸器
-
這3張圖里面,里面20A的斷路器,我用的是32A 220V的接觸器,請部可以嘛,不可以的話,要多大的接觸器,為什么! 麻煩幫我看下,交流接器器的選型
全部評論(2條)
-
- 驕傲的90后 2015-01-06 00:00:00
- 可以的,要看回路工作電流,你按照電流的2倍配置就可以了,如N1回路電流5.,配12A的可以了。
-
贊(2)
回復(0)
-
- aaa_001001 2017-09-20 15:38:47
- 感覺圖紙有問題,這硬件選型選的真不合理。。。diyi張圖的接觸器選擇32A目前沒問題,但是備用回路那些如果以后接大負載的估計就不夠了,7個回路。第二張圖,也是感覺單個回路的空開選大了。這個選32A的接觸器沒問題。第三張,真不合理,主回路才選擇32A的空開,7個回路,目前工作電流已經到27A了,還有一路備用沒用。這個給出的接觸器型號居然選D09的。。。這個回路接觸器建議選擇40的。
-
贊(14)
回復(0)
熱門問答
- 4個20A的斷路器要配多大的接觸器
- 這3張圖里面,里面20A的斷路器,我用的是32A 220V的接觸器,請部可以嘛,不可以的話,要多大的接觸器,為什么! 麻煩幫我看下,交流接器器的選型
2015-01-05 18:43:02
424
2
- 斷路器配該配多大?
- 一臺立式格力空調不知道多大,銘牌是標著制冷量7300W,制熱量8000W??!不知道看哪個,外加電飯煲2300W再加風扇60W*5臺,配多大空開,或者斷路器,線配幾平方的??先按夏季算,謝謝
2015-08-01 17:00:20
563
2
- 55KW電機 直接啟動 配多大斷路器和接觸器
- 55KW電機 直接啟動 配多大斷路器和接觸器為好 我在盤柜廠做一個電機控制箱,廠家推薦使用160A梅蘭日蘭斷路器 LC1D2057C施耐德接觸器 這兩個器件能確保電機的正常啟動和運行嗎?謝謝
2011-05-02 03:41:46
1545
5
- 700a的斷路器配多大的互感器
2014-09-12 03:57:30
281
3
- 315kva變壓器配多大斷路器
2007-07-27 13:27:49
613
4
- 15Kavr電容器配接觸器多大?
2017-03-20 06:17:29
374
1
- NB1-63-2P 20A 是什么斷路器
2012-08-26 16:52:12
480
2
- 電動機15千瓦應配多大的交流接觸器
- 電動機15千瓦應配多大的交流接觸器
2014-10-08 10:54:25
785
3
- 怎么選擇斷路器 要多大電流的
- 電器功率5.5KW 接線380 要選多大電流的斷路器呀 電流公式是怎么算的
2012-03-14 11:23:00
427
3
- 185kw電動機配多大交流接觸器好呢
2012-04-23 13:00:31
937
4
- 3千瓦電動機配多大交流接觸器
2014-03-25 15:39:21
625
4
- 50KW 380v的電機用多大的接觸器 多大的熱繼電器 多大的斷路器啊,幫幫忙,
2017-10-02 23:09:35
431
1
- 630A的空開要配多大的電流表
2015-10-29 16:05:51
424
3
- 40KVA電容配多大接觸器合適,為什么接觸器容易壞
2010-08-12 05:32:07
505
5
- 11kw電動機 直接啟動 斷路器 接觸器 熱繼電器 選多大的?
- 選30A的斷路器 32A的接觸器 50A的熱繼電器 怎么樣?
2012-02-20 23:33:14
2624
2
- SMC高速氣缸要配多大的電磁閥
2012-04-18 20:39:31
550
4
- 380V50KW要配多大的互感器和電度表?
2016-06-23 06:44:14
695
1
- 我買了一個20A的電流表,請問要配什么型號的分流器呢
2011-10-07 15:17:32
255
1
- 多大的電線用多大的斷路器
- 斷路器不是有很多型號,和安倍大小的嗎?這個怎么計算?
2010-10-01 13:16:10
1241
4
- 斷路器,接觸器的選型原則
- 電機可以直接啟動電路的一次線路中為什么有的時候選用的接觸器的容量值要大于斷路器的容量值,而也有時候選用的斷路器的容量值要大于接觸器的容量值呢?
2010-08-02 16:12:07
410
4
4月突出貢獻榜