全部評論(6條)
-
- efghxhh 2010-01-28 00:00:00
- 以上兩位講的都很好,我沒說的了
-
贊(15)
回復(0)
-
- 向陽華仔夫子嶺 2010-01-28 00:00:00
- 1.控制電源都是來自主回路(接觸器上端); 2.接觸器都有輔助觸點; 3.你直接把按鈕接在線圈上那只能是點動,一松手就斷開了,Z簡單的辦法就是你把按鈕(常開)和接觸器上的輔助點的常開點并聯起來(注意:是并聯不是串聯)讓它形成一個自鎖就OK了,啟動按鈕前面加只常閉按鈕來停止就一切搞定了,如有熱繼電器的話,你還要把線圈上另一根未受控的線通過一下熱繼電器的常閉點。 這說的是直接啟動的,如是正反轉、星三角啟動的話還要麻煩點。
-
贊(15)
回復(0)
-
- 馨——晗 2010-01-28 00:00:00
- 接觸器的線圈是接在控制回路里的,主觸點才是接在主回路里的,也就是說接觸器線圈的電是來自控制回路。接觸器通常都帶有輔助觸點,以便于在控制回路中用做控制信號,但是數量有限,如果需要輔助觸點信號多,可以加繼電器中轉出來多幾個信號。輔助觸點的接通與閉合是隨著主觸點一起動作的,也就是線圈帶電后,主觸點和輔助觸點同時動作(我說的輔助觸點就是與主觸點同軸的普通觸點,不是具有特殊功能的觸點)。因此,這個輔助觸點只是隨著線圈的帶電失電而動作,并不是說輔助觸點的動作能夠驅動線圈,但是用做自保持信號的接觸器輔助觸點可以維持線圈帶電,因為按鈕是瞬動的,不能長時間保持。 照你說的,你按了按鈕以后,加入電路很簡單的話,那接觸器線圈直接帶點了,然后主觸點閉合,主電路接通,電機帶電了,然后你的輔助觸點要并接在啟動按鈕的兩端,這樣你松開按鈕后,線圈就不會失電,你的電機就會一直運轉。
-
贊(11)
回復(0)
-
- 414776161 2010-01-28 00:00:00
- 斷路器是回路的開斷設備,它具有較強的滅弧能力和承受回路短路電流沖擊的能力,但它不能承受頻繁的操作; 接觸器是回路的操作設置,它僅能夠開斷回路的額定電流,但具有頻繁操作能力,國標規定接觸器應當能正常操作30萬次。 所以在一個回路中,一般靠近電源處設置斷路器,在回路發生故障時由其斷開電源;在斷路器的后面設置接觸器,作為正常操作回路的設備。
-
贊(14)
回復(0)
-
- 13623418691 2017-10-01 11:51:22
- 斷路器主要用作供電線路的保護開關、電動機及照明系統的控制開關,也可用于輸、配電系統的某些重要環節。當線路發生短路、過載、欠壓等故障時切斷故障電路 接觸器在機床中用于頻繁的接通和分斷大電流的電路,具有動作迅速、操作方便和便于遠距離控制的特點,但本身不具備短路保護和過載保護能力,因此必須與熔斷器、熱繼電器配合使用
-
贊(15)
回復(0)
-
- 呼的大大的 2017-09-24 07:18:13
- 斷路器(英文名稱:circuit-breaker,circuit breaker)是指能夠關合、承載和開斷正?;芈窏l件下的電流并能關合、在規定的時間內承載和開斷異?;芈窏l件下的電流的開關裝置。斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器與低壓斷路器,高低壓界線劃分比較模糊,一般將3kV以上的稱為高壓電器。 斷路器可用來分配電能,不頻繁地啟動異步電動機,對電源線路及電動機等實行保護,當它們發生嚴重的過載或者短路及欠壓等故障時能自動切斷電路,其功能相當于熔斷器式開關與過欠熱繼電器等的組合。而且在分斷故障電流后一般不需要變更零部件。目前,已獲得了廣泛的應用。 電的產生、輸送、使用中,配電是一個極其重要的環節。配電系統包括變壓器和各種高低壓電器設備,低壓斷路器則是一種使用量大面廣的電器。 接觸器分為交流接觸器(電壓AC)和直流接觸器(電壓DC),它應用于電力、配電與用電。接觸器廣義上是指工業電中利用線圈流過電流產生磁場,使觸頭閉合,以達到控制負載的電器。 區別非常大 斷路器是起保護作用的,能熄滅電弧,有分段能力。接觸器是利用線圈來控制電路的通斷,接觸器通電后,常開的就閉上了,長閉的打開,這樣來控制。 1、斷路器主要做保護,它的保護目前比較常用的是三段保護,既過載保護、短路短延時、短路長延時。還有一些欠壓、過壓等保護功能。具體視品牌、型號而定。它的分合閘可以手動也可電動。安裝方式有固定式、抽屜式等。根據電流的大小和工作電壓的等級可以分多種。 2、接觸器主要做工業控制用,一般負載以電機居多,當然會有一些加熱器、做雙電源切換等場合使用。在接觸器的通斷是通過控制線圈電壓來實現的。根據滅弧的不同結構可以分為真空接觸器和普通接觸器。根據不同的控制電壓可以分為直流接觸器和交流接觸器,它的主要附件為輔助觸點。
-
贊(6)
回復(0)
熱門問答
- 斷路器與接觸器區別
- 斷路器與接觸器區別?
2010-01-27 00:15:49
521
6
- 高壓熔斷器+接觸器控制與斷路器控制的區別
- 電動機的控制方式
2011-09-06 19:56:10
400
4
- 接觸器和斷路器的區別是什么?
2011-06-01 06:01:52
613
4
- 6KV斷路器和接觸器的區別
2012-11-11 10:38:05
507
4
- 接觸器和斷路器的區別是什么?
2018-02-17 19:25:02
347
1
- 漏電開關,漏電保護器及斷路器,交流接觸器的聯系與區別
2012-07-21 20:30:09
419
4
- 3330斷路器與3340斷路器的區別
- 3330斷路器與3340斷路器的區別
2015-09-22 09:28:10
886
1
- 框架斷路器與真空斷路器的區別?
2017-11-24 02:22:08
466
1
- 電磁接觸器與交流接觸器的區別
2012-07-30 04:49:42
557
2
- 空氣開關與斷路器的區別
2011-08-21 05:37:01
462
6
- 斷路器與開關的區別
2012-06-16 07:06:58
434
3
- 熔斷器與斷路器的區別
2011-09-23 19:19:30
516
3
- 繼電器與接觸器的區別
2011-10-16 10:08:16
358
6
- 2極斷路器與1極斷路器的區別
- 在工業上,是否允許使用單極開關?單極開關與2極開關在功能上有什么不同,在什么情況下不允許使用単極開關?在安裝漏電保護的情況下,是否允許使用單極開關?
2009-03-26 10:21:51
601
5
- 熱繼電器與斷路器的功能區別
2011-08-16 03:50:44
544
5
- 一級與三級接觸器的區別
- 建筑電氣上分別用在什么地方
2017-09-13 11:28:43
431
1
- 斷路器,接觸器的選型原則
- 電機可以直接啟動電路的一次線路中為什么有的時候選用的接觸器的容量值要大于斷路器的容量值,而也有時候選用的斷路器的容量值要大于接觸器的容量值呢?
2010-08-02 16:12:07
410
4
- 漏電斷路器與浪涌保護器的區別
- 漏電斷路器與浪涌保護器這兩者的區別是什么?都應該怎么樣用呀?如果家里使用一般來說怎么樣用?兩個都用,還是只能用一個就行了? 謝謝!請求大家幫?。Z好通俗詳細點!
2010-12-25 22:24:56
657
5
- 斷路器1p、2p、與1p+n的區別?
2012-03-16 16:52:28
570
3
- 接觸器和斷路器有啥區別?能簡單說明下嗎?
2018-06-20 01:46:39
510
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論