全部評論(3條)
-
- vicky_mysky 2011-03-30 00:00:00
- 這就的是精度問題了。
-
贊(17)
回復(0)
-
- gythwz123 2011-04-01 00:00:00
- 現場開放與DCS開方都是達到同一個目的,不過普遍采用DCS開方,這樣現場換表方便些,不用再設置開方。
-
贊(6)
回復(0)
-
- 匚噬諄 2016-12-02 02:18:47
- 從測量上講,沒什么區別; 從維護上講,開方變送器現場可以直接讀流量,DCS的運算量和編程量可以少一些; 從投資上講,變送器不帶開方要便宜一些,而DCS僅僅是多運算一點。 因?DCS 的開方模塊運算精度和 I/O 接口的精度以及各家變送器開方的精度關系,在不同位置開方測量精度會有差異,但若無特殊需求可以不管它。
-
贊(17)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 孔板流量計,差壓變送器現場開方與DCS開方的區別是什么?
2011-03-29 18:06:21
1450
3
- 差壓變送器開方后如何取消開方
- 用357手操器,給液位變送器誤開方了。用375手操器如何才能取消開方呢?麻煩高手指點下!謝謝!
2011-06-27 06:11:06
535
2
- 差壓變送器怎么開方
2017-11-26 01:58:23
443
1
- 3051差壓變送器選擇線性與開方的區別
2018-11-11 08:00:21
386
0
- 差壓變送器測流量怎么開方?
- 對于同yi流量,我這邊感到有些迷惑,A差壓變送器測量的流量,輸出的信號已經開方了,再送到PLC內統計,B差壓變送器測量的流量,輸出信號沒有開方,進入PLC后進行開方,理論上講,應該差不多的。但實際是,A表顯示1600流量的時候,B表顯示的是10000流量;而當A... 對于同yi流量,我這邊感到有些迷惑,A差壓變送器測量的流量,輸出的信號已經開方了,再送到PLC內統計,B差壓變送器測量的流量,輸出信號沒有開方,進入PLC后進行開方,理論上講,應該差不多的。但實際是,A表顯示1600流量的時候,B表顯示的是10000流量;而當A表顯示50000流量的時候,B表顯示的是46000。補充下,2個都經過了穩壓補償。 在實際測量中(非理論),差壓測流量,是先開方再線性統計,還是先線性在開方統計啊??jī)烧呦嗖疃嗌伲磕欠N方式好? 展開
2015-07-05 19:01:31
1992
2
- 孔板流量計和dcs組態都不開方顯示值對嗎
2015-01-03 16:44:52
722
1
- 羅斯蒙特差壓變送器是否都開方
2011-07-13 10:36:12
542
3
- 楔形流量計差壓變送器是否要開方?
2012-06-02 12:26:44
733
3
- 差壓變送器測流量儀表處開方怎樣計算
2011-11-19 19:45:56
656
3
- 差壓變送器eja110a可不可以將開方改為線性,
2012-07-10 03:42:28
448
4
- 差壓開方
- 差壓變送器上了儀表后通過毫安值怎么計算是否開方?比如7點5毫安,滿量程是6000
2018-11-13 18:51:18
400
0
- 流量計如何開方
2018-04-08 23:35:46
524
1
- 阿牛巴配差壓變送器雖要開方嗎?
2014-04-12 00:25:31
525
3
- 差壓變送器測量風速(不是風量)需要開方嗎?
2015-06-23 01:58:47
638
1
- 差壓變送器測量流量,有關開方的問題,迷茫了。
- 一技改技措項目在一催化裝置增上一臺蒸汽流量控制回路,現場流量計采用孔板、差壓變送器測量,引壓線設計有隔離液,變送器量程設計為0-10KPa,對應實際流量值為0-100T/H,施工完投用后不久工藝反映此流量測量不準,現場變送器表頭顯示70T/H,而DCS顯示49T/H,... 一技改技措項目在一催化裝置增上一臺蒸汽流量控制回路,現場流量計采用孔板、差壓變送器測量,引壓線設計有隔離液,變送器量程設計為0-10KPa,對應實際流量值為0-100T/H,施工完投用后不久工藝反映此流量測量不準,現場變送器表頭顯示70T/H,而DCS顯示49T/H,值班人員小李去現場檢查儀表引壓線不堵,隔離液也沒跑,變送器量程設置與規格書一致,DCS回路送信號也正常,小王認為變送器電路板故障要求更換變送器,小王判斷是否正確?請您分析? 展開
2014-10-03 12:47:33
1119
2
- 請問在變送器怎樣開方?
2011-02-21 12:53:24
580
2
- 差壓開方 如何得流量
- 請問,經節流裝置測量的差壓,經過變送器送到DCS,使用開方計算流量,由于流量和差壓是一個非線性的平方關系,這個平方關系和對應的參數是如何設置的? 謝謝!
2010-03-19 15:53:38
654
2
- 流量變送器在dcs上開方怎么算? 例0 -100 kp的量程,
2015-07-25 03:56:52
1237
2
- 為什么差壓式流量計一般要配用開方器