全部評論(4條)
-
- sue001954 2012-07-12 00:00:00
- 沒有那么麻煩,如果訂貨不注明,EJA變送器的默認輸出就是線性的。 線性與開方輸出兩種方式可以用手操器進行更改。 我自己用國產375手操器更改過。
-
贊(5)
回復(0)
-
- 撩妹御醫 2012-07-11 00:00:00
- 可以用手操器調的吧。 回收 eja 羅斯蒙特 abb壓力變送器。
-
贊(6)
回復(0)
-
- wyt777zcl 2012-07-11 00:00:00
- 可以用手操器調的吧。 回收 eja 羅斯蒙特 abb壓力變送器。
-
贊(18)
回復(0)
-
- 漠北大野 2012-07-11 00:00:00
- EJA的開方功能是選用指標。原廠產品是額外加了塊線路板,部分貼牌產品則用了一塊不同的線路板。前者可以自己改,后者則要更換線路板。 打開看一下,如果有一塊明顯小號的線路板,去掉就成。(嚴重建議你找有經驗的來做,有些東西說是說不清的,我也沒法幫你更多))
-
贊(17)
回復(0)
熱門問答
- 差壓變送器eja110a可不可以將開方改為線性,
2012-07-10 03:42:28
448
4
- 3051差壓變送器選擇線性與開方的區別
2018-11-11 08:00:21
388
0
- 如何調試eja110a差壓變送器
2010-08-18 01:25:56
349
2
- 差壓變送器怎么開方
2017-11-26 01:58:23
445
1
- 差壓變送器開方后如何取消開方
- 用357手操器,給液位變送器誤開方了。用375手操器如何才能取消開方呢?麻煩高手指點下!謝謝!
2011-06-27 06:11:06
535
2
- eja110a 是壓力變送器還是差壓變送器
2018-11-10 10:53:31
405
0
- 差壓變送器測流量怎么開方?
- 對于同yi流量,我這邊感到有些迷惑,A差壓變送器測量的流量,輸出的信號已經開方了,再送到PLC內統計,B差壓變送器測量的流量,輸出信號沒有開方,進入PLC后進行開方,理論上講,應該差不多的。但實際是,A表顯示1600流量的時候,B表顯示的是10000流量;而當A... 對于同yi流量,我這邊感到有些迷惑,A差壓變送器測量的流量,輸出的信號已經開方了,再送到PLC內統計,B差壓變送器測量的流量,輸出信號沒有開方,進入PLC后進行開方,理論上講,應該差不多的。但實際是,A表顯示1600流量的時候,B表顯示的是10000流量;而當A表顯示50000流量的時候,B表顯示的是46000。補充下,2個都經過了穩壓補償。 在實際測量中(非理論),差壓測流量,是先開方再線性統計,還是先線性在開方統計???兩者相差多少?那種方式好? 展開
2015-07-05 19:01:31
1992
2
- 孔板流量計,差壓變送器現場開方與DCS開方的區別是什么?
2011-03-29 18:06:21
1452
3
- 羅斯蒙特差壓變送器是否都開方
2011-07-13 10:36:12
542
3
- 楔形流量計差壓變送器是否要開方?
2012-06-02 12:26:44
735
3
- eja110a型差壓變送器測量范圍怎樣可調的
2015-04-18 13:36:24
403
2
- 差壓變送器測流量儀表處開方怎樣計算
2011-11-19 19:45:56
656
3
- 阿牛巴配差壓變送器雖要開方嗎?
2014-04-12 00:25:31
525
3
- 差壓變送器測量風速(不是風量)需要開方嗎?
2015-06-23 01:58:47
638
1
- 差壓變送器測量流量,有關開方的問題,迷茫了。
- 一技改技措項目在一催化裝置增上一臺蒸汽流量控制回路,現場流量計采用孔板、差壓變送器測量,引壓線設計有隔離液,變送器量程設計為0-10KPa,對應實際流量值為0-100T/H,施工完投用后不久工藝反映此流量測量不準,現場變送器表頭顯示70T/H,而DCS顯示49T/H,... 一技改技措項目在一催化裝置增上一臺蒸汽流量控制回路,現場流量計采用孔板、差壓變送器測量,引壓線設計有隔離液,變送器量程設計為0-10KPa,對應實際流量值為0-100T/H,施工完投用后不久工藝反映此流量測量不準,現場變送器表頭顯示70T/H,而DCS顯示49T/H,值班人員小李去現場檢查儀表引壓線不堵,隔離液也沒跑,變送器量程設置與規格書一致,DCS回路送信號也正常,小王認為變送器電路板故障要求更換變送器,小王判斷是否正確?請您分析? 展開
2014-10-03 12:47:33
1119
2
- 滴定管可不可以將液體全部放出
2017-04-29 06:41:35
351
1
- 差壓開方
- 差壓變送器上了儀表后通過毫安值怎么計算是否開方?比如7點5毫安,滿量程是6000