全部評論(3條)
-
- 六旖旎 2011-11-27 00:00:00
- http://zhidao.baidu.com/question/122092551.html \ 能回答你的問題。
-
贊(11)
回復(0)
-
- LXM501123 2011-11-20 00:00:00
- 如果是4-20MA的,儀表的輸出電流=(輸入電流-4)/16后開根號再乘以16后+4 儀表的瞬時流量=(輸入電流-4)/16后開根號再乘以儀表的量程
-
贊(20)
回復(0)
-
- panbus0y 2017-09-17 03:16:50
- TK-KBL系列孔板流量計是測量流量的差壓發生裝置,配合各種差壓計或差壓變送器可測量管道中各種流體的流量.孔板流量計節流裝置包括環室孔板,噴嘴等.孔板流量計節流裝置與 差壓變送器 配套使用,可測量液體、蒸汽、氣體的流量,廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、輕工等部門.
-
贊(8)
回復(0)
熱門問答
- 差壓變送器測流量儀表處開方怎樣計算
2011-11-19 19:45:56
656
3
- 差壓變送器測流量怎么開方?
- 對于同yi流量,我這邊感到有些迷惑,A差壓變送器測量的流量,輸出的信號已經開方了,再送到PLC內統計,B差壓變送器測量的流量,輸出信號沒有開方,進入PLC后進行開方,理論上講,應該差不多的。但實際是,A表顯示1600流量的時候,B表顯示的是10000流量;而當A... 對于同yi流量,我這邊感到有些迷惑,A差壓變送器測量的流量,輸出的信號已經開方了,再送到PLC內統計,B差壓變送器測量的流量,輸出信號沒有開方,進入PLC后進行開方,理論上講,應該差不多的。但實際是,A表顯示1600流量的時候,B表顯示的是10000流量;而當A表顯示50000流量的時候,B表顯示的是46000。補充下,2個都經過了穩壓補償。 在實際測量中(非理論),差壓測流量,是先開方再線性統計,還是先線性在開方統計???兩者相差多少?那種方式好? 展開
2015-07-05 19:01:31
1992
2
- 差壓變送器測界位怎樣計算
2018-12-03 04:40:25
641
0
- 差壓變送器怎么開方
2017-11-26 01:58:23
443
1
- 差壓變送器開方后如何取消開方
- 用357手操器,給液位變送器誤開方了。用375手操器如何才能取消開方呢?麻煩高手指點下!謝謝!
2011-06-27 06:11:06
535
2
- 孔板流量計,差壓變送器現場開方與DCS開方的區別是什么?
2011-03-29 18:06:21
1450
3
- 羅斯蒙特差壓變送器是否都開方
2011-07-13 10:36:12
542
3
- 楔形流量計差壓變送器是否要開方?
2012-06-02 12:26:44
733
3
- 差壓變送器eja110a可不可以將開方改為線性,
2012-07-10 03:42:28
448
4
- 阿牛巴配差壓變送器雖要開方嗎?
2014-04-12 00:25:31
525
3
- 3051差壓變送器選擇線性與開方的區別
2018-11-11 08:00:21
386
0
- 差壓變送器測量風速(不是風量)需要開方嗎?
2015-06-23 01:58:47
638
1
- 請問在變送器怎樣開方?
2011-02-21 12:53:24
578
2
- 智能流量積算儀連接差壓變送器怎樣計算流量系數
2017-07-08 21:35:57
438
1
- 差壓變送器測量流量,有關開方的問題,迷茫了。
- 一技改技措項目在一催化裝置增上一臺蒸汽流量控制回路,現場流量計采用孔板、差壓變送器測量,引壓線設計有隔離液,變送器量程設計為0-10KPa,對應實際流量值為0-100T/H,施工完投用后不久工藝反映此流量測量不準,現場變送器表頭顯示70T/H,而DCS顯示49T/H,... 一技改技措項目在一催化裝置增上一臺蒸汽流量控制回路,現場流量計采用孔板、差壓變送器測量,引壓線設計有隔離液,變送器量程設計為0-10KPa,對應實際流量值為0-100T/H,施工完投用后不久工藝反映此流量測量不準,現場變送器表頭顯示70T/H,而DCS顯示49T/H,值班人員小李去現場檢查儀表引壓線不堵,隔離液也沒跑,變送器量程設置與規格書一致,DCS回路送信號也正常,小王認為變送器電路板故障要求更換變送器,小王判斷是否正確?請您分析? 展開
2014-10-03 12:47:33
1119
2
- 差壓變送器怎么計算量程?
- 運行工況:管內徑28mm,壓力范圍0-4Mpa,溫度在95℃ ,介質為水,A、B兩個測點上下距離為2m,管路徑不規則,A、B兩點的壓力差值是多少?我應該選多大量程的差壓變送器!!
2017-04-24 18:59:42
2220
1
- 流量儀表的簡介
2018-11-15 20:56:48
340
0
- 差壓變送器輸出電流的計算~
- 用差壓變送器測量,流量范圍為0~16立方米每小時,當流量為12立方米每小時時,問變送器的輸出電流是多少?
2010-01-07 08:55:25
684
3
- 電3型差壓變送器測流量,其輸出電流信號如何計算?
- 如:0-5的量程,目前流量如果是3.5,那么其輸出電流信號是多少? 是不是 3.5的平方/5的平方,再乘以16,再加4。等于11.84MA 請解釋,謝謝。。
2009-04-06 00:05:04
548
2