差壓開方 如何得流量

茉崔蒂丶Ray 2010-03-19 15:53:38 656  瀏覽
  • 請問,經節流裝置測量的差壓,經過變送器送到DCS,使用開方計算流量,由于流量和差壓是一個非線性的平方關系,這個平方關系和對應的參數是如何設置的? 謝謝!

參與評論

全部評論(2條)

  • 撩妹御醫 2010-03-20 00:00:00
    二次表瞬時流量=(差壓/變送器量程)開方后*二次表的流量量程

    贊(20)

    回復(0)

    評論

  • name5760 2017-09-13 16:17:40
    流量變送器的輸出是和輸入差壓的平方根成正比,如果二次儀表對應流量是線性的就要對變送器輸出開方。方法是:先把差壓化成百分數,取其平方根,得出流量百分數,再化成輸出電流。如有yi流量變送器的差壓范圍為0~10KPa,對應流量0~50t/h。當差壓為5KPa時,則輸出電流為: 1.將5KPa化成百分數5/10*100%=50% 2.將差壓百分數化成流量百分數(50%開方),得√50%=70.71% 3.將流量百分比化成輸出電流,得(20-4)X70.71%+4=15.31mA 4.對應流量為70.71%X50=35.355t/h 25t/h流量對應差壓應為: 50%平方=25%,25%X10=2.5KPa,其余各點照此類推。

    贊(14)

    回復(0)

    評論

熱門問答

差壓開方 如何得流量
請問,經節流裝置測量的差壓,經過變送器送到DCS,使用開方計算流量,由于流量和差壓是一個非線性的平方關系,這個平方關系和對應的參數是如何設置的? 謝謝!
2010-03-19 15:53:38 656 2
差壓開方
差壓變送器上了儀表后通過毫安值怎么計算是否開方?比如7點5毫安,滿量程是6000
2018-11-13 18:51:18 400 0
差壓流量的計算公式
已知工藝管道的直徑,管道內介質的密度,怎么算出差壓變送器的壓力.差壓變送器是配合彎管流量計一起安裝的.盡量說詳細點 ,謝謝
2009-01-05 01:07:46 579 2
差壓流量計問題差壓流量是質量流量計嗎
 
2017-03-31 04:16:07 416 1
差壓式流量變送器的投入和操作?差壓和流量的關系?
 
2009-12-14 05:20:58 357 2
根據渦街流量計前后的壓差和溫度差,如何計算流量
 
2013-07-02 03:45:49 352 3
差壓變送器測流量怎么開方?
對于同yi流量,我這邊感到有些迷惑,A差壓變送器測量的流量,輸出的信號已經開方了,再送到PLC內統計,B差壓變送器測量的流量,輸出信號沒有開方,進入PLC后進行開方,理論上講,應該差不多的。但實際是,A表顯示1600流量的時候,B表顯示的是10000流量;而當A... 對于同yi流量,我這邊感到有些迷惑,A差壓變送器測量的流量,輸出的信號已經開方了,再送到PLC內統計,B差壓變送器測量的流量,輸出信號沒有開方,進入PLC后進行開方,理論上講,應該差不多的。但實際是,A表顯示1600流量的時候,B表顯示的是10000流量;而當A表顯示50000流量的時候,B表顯示的是46000。補充下,2個都經過了穩壓補償。 在實際測量中(非理論),差壓測流量,是先開方再線性統計,還是先線性在開方統計啊?兩者相差多少?那種方式好? 展開
2015-07-05 19:01:31 1994 2
您好!請問差壓流量變送器什么時候出現負壓?
 
2012-06-06 14:01:40 553 3
差壓變送器差壓與流量、電流輸出問題
1.DDZ 三型差壓變送器,Z大流量Mmax=125t/h,Z大差壓值63Kpa。當差壓變送器流量為100t/h時,△P=?不開方 2、DDZ 三型差壓變送器,Z大流量Mmax=125t/h,Z大差壓值△P=63Kpa。當△P=30Kpa時,電流輸出多少mA?(不開方))3、DDZ 三型差壓變送器,Z大流量Mm... 1.DDZ 三型差壓變送器,Z大流量Mmax=125t/h,Z大差壓值63Kpa。當差壓變送器流量為100t/h時,△P=?不開方 2、DDZ 三型差壓變送器,Z大流量Mmax=125t/h,Z大差壓值△P=63Kpa。當△P=30Kpa時,電流輸出多少mA?(不開方))3、DDZ 三型差壓變送器,Z大流量Mmax=125t/h,Z大差壓值△P=63Kpa。當輸出電流14.24mA時,當前差壓值△P多少Kpa?(帶開方 展開
2011-11-23 02:25:12 713 2
差壓式流量計差壓與流量的函數關系
差壓式流量計差壓與流量的函數關系
2018-11-18 20:19:57 346 0
差壓變送器開方后如何取消開方
用357手操器,給液位變送器誤開方了。用375手操器如何才能取消開方呢?麻煩高手指點下!謝謝!
2011-06-27 06:11:06 535 2
壓差式流量計有哪些優點和缺點
 
2018-11-14 16:58:37 433 0
孔板差壓和流量存在什么比例關系?
 
2018-11-18 17:29:58 515 0
差壓孔板氣體流量計算公式到底是哪個?
Q=C*SQRT(h*T/P) Q=C*SQRT(h*P/T) Q=Qmax*SQRT[(h/hmax)*(P/Pb)*(Tb/T)]
2012-03-07 19:48:37 315 1
流量計如何開方
 
2018-04-08 23:35:46 524 1
1151壓差變送器如何調試
 
2011-06-04 15:36:53 425 3
差壓變送器中差壓值的作用!差壓值如何計算出來的?
 
2012-06-20 19:40:52 556 2
差壓流量計如何進行零點校準?
我用的是300的測蒸汽的,關上閥門后老是有500公斤的小流量,不知道該怎么辦好。
2010-08-10 01:35:17 471 4
如何搭建壓差壓力變送器測試環境
 
2016-10-03 06:18:45 441 1
流量增加一倍,孔板流量計壓差計讀數是原來的幾倍
 
2016-02-17 15:17:14 496 1