阿牛巴配差壓變送器雖要開方嗎?

寇狐0478 2014-04-12 00:25:31 525  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(3條)

  • 只剩驕傲c 2014-04-15 00:00:00
    所有的差壓原理的流量計配的差壓變送器都是要開放輸出的。包括孔板流量計、文丘里、多空平衡流量計、楔形、錐形、彎管、阿牛巴、塔巴、超力巴、德爾塔巴。具體的流量和壓力的關系有個公式,我這邊找不到了。

    贊(19)

    回復(0)

    評論

  • 鬼王天權 2014-04-13 00:00:00
    你好,因為流量值與差壓值的開方成正比,所以所有的差壓流量計產品的差壓變送器輸出信號都要開方的,雖然大部分變送器都支持開方輸出,但是如果你上面有中控系統或者流量積算儀,變送器可以不開方,輸出信號到系統或者積算儀里面再開方,這樣的準確性會高一些。如果沒有的話變送器直接調成開方輸出也能用。

    贊(13)

    回復(0)

    評論

  • 非是非是非是05 2017-09-29 13:49:03
      差壓變送器不是全部要開放,這個要看用這個差壓是測量什么的。如果是差壓或者液位就不需要,只有當用差壓測量流量的時候才需要。 要開放,簡單的說就是流量和差壓的平方成正比,這個是個物理公式,記住就好了。   差壓變送器是測量變送器兩端壓力之差的變送器,輸出標準信號(如 4~20mA、0~5V)。差壓變送器與一般的壓力變送器不同的是它們均有2個壓力接口, 差壓變送器一般分為正壓端和負壓端,一般情況下, 差壓變送器正壓端的壓力應大于負壓段壓力才能測量。   差壓變送器用于測量液體、氣體和蒸汽的液位、密度和壓力,然后將其轉變成4- 20mA DC的電流信號輸出。JT-3051DP也可以通過BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART 275手操器相互通訊,通過它們進行設定和監控等。

    贊(11)

    回復(0)

    評論

熱門問答

阿牛巴配差壓變送器雖要開方嗎?
 
2014-04-12 00:25:31 525 3
楔形流量計差壓變送器是否要開方?
 
2012-06-02 12:26:44 735 3
阿牛巴流量計工作原理
 
2017-09-15 01:23:09 582 1
差壓變送器怎么開方
 
2017-11-26 01:58:23 445 1
差壓變送器開方后如何取消開方
用357手操器,給液位變送器誤開方了。用375手操器如何才能取消開方呢?麻煩高手指點下!謝謝!
2011-06-27 06:11:06 535 2
畢托巴流量計和阿牛巴流量計有什么區別?
 
2018-04-11 02:49:32 783 1
差壓變送器測流量怎么開方?
對于同yi流量,我這邊感到有些迷惑,A差壓變送器測量的流量,輸出的信號已經開方了,再送到PLC內統計,B差壓變送器測量的流量,輸出信號沒有開方,進入PLC后進行開方,理論上講,應該差不多的。但實際是,A表顯示1600流量的時候,B表顯示的是10000流量;而當A... 對于同yi流量,我這邊感到有些迷惑,A差壓變送器測量的流量,輸出的信號已經開方了,再送到PLC內統計,B差壓變送器測量的流量,輸出信號沒有開方,進入PLC后進行開方,理論上講,應該差不多的。但實際是,A表顯示1600流量的時候,B表顯示的是10000流量;而當A表顯示50000流量的時候,B表顯示的是46000。補充下,2個都經過了穩壓補償。 在實際測量中(非理論),差壓測流量,是先開方再線性統計,還是先線性在開方統計啊?兩者相差多少?那種方式好? 展開
2015-07-05 19:01:31 1994 2
差壓變送器測量風速(不是風量)需要開方嗎?
 
2015-06-23 01:58:47 638 1
孔板流量計,差壓變送器現場開方與DCS開方的區別是什么?
 
2011-03-29 18:06:21 1452 3
羅斯蒙特差壓變送器是否都開方
 
2011-07-13 10:36:12 542 3
阿牛巴流量計是哪個廠家生產的儀表?
阿牛巴流量計是哪個廠家生產的儀表?有沒有具體的資料??... 阿牛巴流量計是哪個廠家生產的儀表? 有沒有具體的資料?? 展開
2010-05-10 00:16:13 536 5
阿牛巴和文丘里流量計哪個更精確?
炭黑尾氣管線上應該采用哪個流量計的性價比更好?... 炭黑尾氣管線上應該采用哪個流量計的性價比更好? 展開
2014-11-26 10:15:08 597 1
西門子變頻器430和阿牛巴流量計怎么用
我用西門子430變頻器和阿牛巴流量計配套使用,負載帶的是風機,... 我用西門子430變頻器和阿牛巴流量計配套使用,負載帶的是風機, 展開
2014-09-16 05:49:19 471 1
差壓變送器測流量儀表處開方怎樣計算
 
2011-11-19 19:45:56 656 3
差壓變送器eja110a可不可以將開方改為線性,
 
2012-07-10 03:42:28 450 4
一體化阿牛巴,威力巴,超力巴流量計三者有什么區別
 
2011-05-17 15:25:53 295 2
阿牛巴流量計怎么樣?康特爾儀表這個品牌怎么樣?
 
2018-12-01 08:25:47 403 0
3051差壓變送器選擇線性與開方的區別
 
2018-11-11 08:00:21 388 0
質量流量計和超聲波流量計需要配差壓變送器嗎
 
2014-02-16 03:57:13 460 3
分體式阿牛巴流量計傳感器和轉換器之間用什么電纜連接
 
2016-03-18 06:41:42 448 1