- 采用差壓變送器測量容器液位時,其正壓側接在容器的底部,負壓側接在容器的頂部,容器的頂部為氣相側而其底部為液相側。因此,差壓變送器正壓側的導壓管是充滿了被測介質的液體,而差壓變送器負壓側的導壓管是充滿著被測介質的氣體。如果被測介質是低溫的液體,遇到大氣常溫時就會汽化蒸發,被測介質不會在導壓管中產生積液現象,那么差壓變送器就不需要加裝平衡裝置;如果被測介質是常溫或高溫液體時,進入差壓變送器負壓側的被測介質氣態會冷凝還原成液態,由于液態的密度要遠大于氣態的密度,長時間后所積成的液態增多后就有一個液柱高度,它作用在差壓變送器的負壓側時,會有一個壓力,結果造成差壓變送器所測到的差壓變小,得到的檢測結果是比實際液位低的液位。而加了平衡裝置后,在差壓變送器的負壓側導壓管中注滿了被測介質的液態,經差壓變送器的零點遷移后可以直接測得被測介質的液位,當被測介質的氣態進入差壓變送器的負壓側導壓管被冷卻成液態時,會自動流會容器。因此,被冷卻生成的液體就不會對差壓變送器的檢測造成檢測誤差。
-
贊(11)
回復(0)
熱門問答
- 差壓變送器測量容器液位時為什么要加平衡容器
2017-02-25 02:06:16
651
2
- 差壓變送器測量容器液位時為什么要加平衡容器
2016-12-29 17:21:04
421
1
- 利用差壓變送器測量液位時,為什么要進行零點遷移
2018-03-03 12:02:03
427
1
- 差壓變送器測量液位
- 請大概講講這道怎么做,Z好說一下結果讓我對照一下。
2018-06-03 19:23:54
414
1
- 差壓變送器測量液位,容器內有負壓,如何設置
2015-09-15 15:31:45
430
1
- 差壓變送器測量液位時為什么會出現零點遷移?
2008-11-06 08:28:19
457
4
- 差壓變送器測量液位,為什么遷移遷移
2016-12-18 13:48:09
543
1
- 關于差壓變送器測量密閉帶壓容器的液位時遇到的問題
- 密閉高壓容器于平衡容器相連,變送器的負壓室于平衡容器的外管相連,即注滿被測液體的一端。正壓室于平衡容器的ZX柱相連,即密閉容器的實際液位相連。 現在量程就設置成了負遷移量,但是在密閉容器液位恒定后,緩慢增加密閉容器的氣壓,變送器測量的液位隨... 密閉高壓容器于平衡容器相連,變送器的負壓室于平衡容器的外管相連,即注滿被測液體的一端。正壓室于平衡容器的ZX柱相連,即密閉容器的實際液位相連。 現在量程就設置成了負遷移量,但是在密閉容器液位恒定后,緩慢增加密閉容器的氣壓,變送器測量的液位隨壓力的升高而增加。這是什么原因造成的。 展開
2018-11-24 09:19:30
408
0
- 能不能用雙法蘭差壓變送器測量負壓容器內的液位時
2017-01-05 20:51:25
484
1
- 是否可以不用平衡容器直接用差壓變送器測量液位(300度,9MPa的液體)
2012-02-15 10:04:46
377
3
- 利用差壓變送器測量液位時,為什么要進行零點遷移?如何實現零點遷移?
2017-08-22 23:13:54
782
1
- 用差壓變送器器測量液位
- 用差壓變送器器測量液位求差壓變送器的上下限.要計算步驟
2018-11-27 13:11:33
484
0
- 差壓變送器測量液位時為什么把量程設為負的多少
2011-12-21 19:05:01
667
3
- 差壓變送器測量液位時為什么把量程設為負的多少
2017-01-03 20:05:54
628
1
- 什么是液位測量時差壓變送器的零點遷移
2016-06-11 16:19:23
542
1
- 平衡容器選配差壓變送器
- 我這邊有2臺燃氣蒸汽鍋爐,平衡容器法蘭ZX距是440mm,現在需要配差壓變送器,不知道差壓變送器量程,請前輩指教。
2015-10-22 07:43:09
411
1
- 用差壓變送器測量某容器內的液位,已知被測介質密度
- ρ=0.90g/cm3 ;Z高液位Hmax=1000mm ;h=800mm 。 問:(1)差壓變送器的零點出現正遷移還是負遷移?遷移量是多少? (2)零點遷移后,測量的上、下限值分別是多少?
2013-09-03 16:13:59
425
1
- 用差壓變送器測量液位和實際液位有誤差。差壓變送器顯示大于實際。
2012-10-18 04:04:52
418
3
- 差壓變送器用來測液位好不好,為什么?
- 所處環境是高溫高壓,正常情況,液位計不能測到極低落水位,在液位下安差壓。
2009-06-25 00:32:44
474
3
- 差壓變送器怎么測量蒸汽氣飽液位
2018-12-01 15:05:41
331
0
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論