全部評論(5條)
-
- 快樂foreverM美 2015-09-28 00:00:00
- 電機的額定電流有多大,就配上多大的交流接觸器。交流接觸器都有規(guī)格型號的,就可以往上套的。
-
贊(19)
回復(0)
-
- 蘇哦哦哦哦啊 2012-10-01 00:00:00
- I=P/U,,,,接觸器都是按電流大小選規(guī)格的。照公式算出大概,選個稍微大點的就好了。畢竟接觸器也不便宜。。。看懂啦記得點滿意哦
-
贊(16)
回復(0)
-
- acelv529 2012-10-01 00:00:00
- 通常帶降壓啟動或接到變頻器下端的接觸器,可以選用電機額定電流2到3倍的交流接觸器。沒有降壓啟動的話,啟動電流是額定電流的7倍左右,所以Z少要選額定電流5倍以上才行,不然接觸器的觸頭會因為啟動時電流過大發(fā)熱很快燒毀。
-
贊(1)
回復(0)
-
- 紅*熱裳 2017-09-11 05:17:43
- 一般先按每KW(千瓦)2A的電流量計算電動機的電流,如,5KW電動機額定電流是2*5=10A,接觸器可根據電動機額定電流選擇,如此例選擇10—12A容量的接觸器。
-
贊(15)
回復(0)
-
- 呼的大大的 2017-10-08 08:29:46
- 根據電機的功率,計算電機的額定工作電流大小,一般電機的額定電流在該電機的名牌上有所標注,如沒有,則在知道電機功率的情況下,根據:電機功率/(1.732*電壓*功率因數)=電機額定電流 進行估算,功率因數一般選用0.8左右; 接觸器和開關,一般常用的是選用大于電機額定電流的就可以,也就是說,當電機電流為8安時選10安的接觸器,若電流為12安,那就只有選用20安一檔的開關及接觸器了,當然,開關及接觸器額定電壓要大于電源電壓。
-
贊(10)
回復(0)
熱門問答
- 多大的電動機該用多大的交流接觸器該怎么計算?
- 如題請各位師父告訴我一下。
2012-09-30 02:13:23
530
5
- 185kw電動機配多大交流接觸器好呢
2012-04-23 13:00:31
937
4
- 3千瓦電動機配多大交流接觸器
2014-03-25 15:39:21
625
4
- 電動機15千瓦應配多大的交流接觸器
- 電動機15千瓦應配多大的交流接觸器
2014-10-08 10:54:25
785
3
- 我15KW的電動機應該用多大的接觸器和熱保護
- 做星三角用
2011-08-22 00:15:11
420
5
- 15kw電機應該用多大的接觸器
2015-01-22 05:23:13
489
2
- 75KW電動機該配多大的電纜
2013-08-11 17:29:31
823
6
- 380v10千瓦電動機用多大接觸器
2017-11-26 12:53:28
1252
1
- 110KW的電機要用多大的交流接觸器
2017-10-02 00:04:34
2013
3
- 施耐德交流接觸器線圈電流多大
2012-03-24 06:28:15
515
3
- 40A電流需要多大交流接觸器
2016-09-20 17:04:55
556
1
- 22千瓦的電機要用多大的交流接觸器?
- 22千瓦的電機要用多大的交流接觸器,是怎么算出來的呢?交流接觸器和電鈕是怎么接的呢? 我的郵箱:517703234@qq.com
2018-02-24 20:58:06
2093
1
- 380伏、220伏交流接觸器都有多大型號。
2012-03-29 04:16:02
394
2
- 交流接觸器型號cjx2-6511能帶多大電機
2012-04-21 08:13:20
1317
3
- 8千瓦電機用多大交流接觸器
- 8千瓦電機用多大交流接觸器
2018-03-08 00:08:46
1714
1
- 三廂電的,15kw的電機需要多大的空開,多大的交流接觸器
2011-09-18 04:16:38
506
3
- 380v的交流接觸器該怎么接線
- 這種接觸器該怎么接線
2017-09-05 12:39:17
370
3
- 11kw電動機 直接啟動 斷路器 接觸器 熱繼電器 選多大的?
- 選30A的斷路器 32A的接觸器 50A的熱繼電器 怎么樣?
2012-02-20 23:33:14
2624
2
- 10kw電伴熱用多大交流接觸器
2018-12-08 04:37:38
487
0
- 三相交流異步電動機:11KW電機要選用多大的接觸器
- 水泵電機 11KW
2008-05-22 02:39:07
1283
6
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論