国产三级在线看完整版-内射白嫩大屁股在线播放91-欧美精品国产精品综合-国产精品视频网站一区-一二三四在线观看视频韩国-国产不卡国产不卡国产精品不卡-日本岛国一区二区三区四区-成年人免费在线看片网站-熟女少妇一区二区三区四区

儀器網(yiqi.com)歡迎您!

| 注冊2 登錄
網站首頁-資訊-話題-產品-評測-品牌庫-供應商-展會-招標-采購-知識-技術-社區-資料-方案-產品庫-視頻

問答社區

110KW的電機要用多大的交流接觸器

蔚蔚780412 2017-10-02 00:04:34 2011  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(3條)

  • 鑫蕊76 2017-10-02 12:58:12
    你是為總閘選交流接觸器,首先要考慮線電流,根據三相功率的公式 : P=1.732*380*I*0.75 按130kW計算: 130kW=1.732*380*I*0.75 I=130kW/(1.732*380*0.75) =130kW/493.62=263 A電機的啟動電流比額定工作電流大,是額定電流的4~7倍,但是時間很短,所以常常取1.3到1.7倍,這里就取1.5倍。 還要考慮使用系數,因為你的所有電機不是同時使用,一般是取0.6到0.8,如果是一臺電機就取1。但是你是大電機是主要的,就取0.9好了。 263*1.5*0.9=356 A 你Z好不要用交流接觸器而選用空氣開關。要選大于356 A的空氣開關,并按照356 A調整整定電流,這樣線路中的電機才能夠正常工作和有電路保護。 我的計算供你參考,希望對你有幫助.

    贊(15)

    回復(0)

    評論

  • 永恒之塔瀟灑 2017-10-07 01:51:45
      110KW電機一般選接觸器為300A的,但也要考慮是:   1)持續運行的設備,接觸器按67-75%算.即100A的交流接觸器,只能控制Z大額定電流是67-7以下的設備.  ?。?)間斷運行的設備.接觸器按80%算.即100A的交流接觸器,只能控制Z大額定電流是80A以下的設備.  ?。?)反復短時工作的設備.接觸器按116-120%算.即100A的交流接觸器,只能控制Z大額定電流是116-120A以下的設備.   空開選擇:300A   電纜:120平方的銅芯線。

    贊(1)

    回復(0)

    評論

  • 丶飄如陌上塵 2018-06-26 00:00:00
    你好,110KW電機一般選接觸器為300A的,但也要考慮是: 1)持續運行的設備,接觸器按67-75%算.即100A的交流接觸器,只能控制Z大額定電流是67-7以下的設備. (2)間斷運行的設備.接觸器按80%算.即100A的交流接觸器,只能控制Z大額定電流是80A以下的設備. (3)反復短時工作的設備.接觸器按116-120%算.即100A的交流接觸器,只能控制Z大額定電流是116-120A以下的設備. 空開選擇:300A 電纜:120平方的銅芯線。

    贊(16)

    回復(0)

    評論

熱門問答

110KW的電機要用多大的交流接觸器
 
2017-10-02 00:04:34 2011 3
22千瓦的電機要用多大的交流接觸器?
22千瓦的電機要用多大的交流接觸器,是怎么算出來的呢?交流接觸器和電鈕是怎么接的呢? 我的郵箱:517703234@qq.com
2018-02-24 20:58:06 2093 1
11kw的電機要用多大的空開、接觸器
 
2016-11-22 08:47:51 570 1
交流接觸器型號cjx2-6511能帶多大電機
 
2012-04-21 08:13:20 1317 3
8千瓦電機用多大交流接觸器
8千瓦電機用多大交流接觸器
2018-03-08 00:08:46 1714 1
15千瓦的電機用多大的交流接觸器Z合適?
2015-08-29 03:33:55 1870 3
三廂電的,15kw的電機需要多大的空開,多大的交流接觸器
 
2011-09-18 04:16:38 506 3
90KW電機用多大的接觸器
 
2013-11-08 07:11:44 573 2
15kw電機應該用多大的接觸器
 
2015-01-22 05:23:13 489 2
110kw的電動機需要多大的電纜
 
2008-06-18 08:07:24 892 3
交流接觸器控制電機正反轉?
380V。2只交流接觸器怎么接,要實物圖不要原理圖,就是2個接觸器3進3出的線和開關的連接。另外總功率50KW用100A的斷路器會小么?20KW的設備用多大的線,鋁線和銅線分別用多少的可以?采納再加分。謝謝
2012-09-03 00:13:34 414 1
90千瓦電機的用多大的接觸器
 
2012-12-24 05:01:12 892 5
3kw的電機用多大的開關,多大的繼電器,多大的接觸器?
 
2011-07-20 03:35:01 771 2
多大的電動機該用多大的交流接觸器該怎么計算?
如題請各位師父告訴我一下。
2012-09-30 02:13:23 530 5
380伏15千瓦電機直接啟動要用多大接觸器和熱繼電器啊 配多大的電流表
 
2010-06-12 01:25:14 2384 7
施耐德交流接觸器線圈電流多大
 
2012-03-24 06:28:15 515 3
40A電流需要多大交流接觸器
 
2016-09-20 17:04:55 556 1
22千瓦電機用多大接觸器
 
2016-07-07 19:52:51 1209 2
十五千瓦電機用多大接觸器?
 
2012-06-24 00:40:29 680 4
三項13KW電機用多大接觸器?
 