全部評論(3條)
-
- 鑫蕊76 2017-10-02 12:58:12
- 你是為總閘選交流接觸器,首先要考慮線電流,根據三相功率的公式 : P=1.732*380*I*0.75 按130kW計算: 130kW=1.732*380*I*0.75 I=130kW/(1.732*380*0.75) =130kW/493.62=263 A電機的啟動電流比額定工作電流大,是額定電流的4~7倍,但是時間很短,所以常常取1.3到1.7倍,這里就取1.5倍。 還要考慮使用系數,因為你的诵電機不是同時使用,一般是取0.6到0.8,如果是一臺電機就取1。但是你是大電機是主要的,就取0.9好了。 263*1.5*0.9=356 A 你Z好不要用交流接觸器而選用空氣開關。要選大于356 A的空氣開關,并按照356 A調整整定電流,這樣線路中的電機才能夠正常工作和有電路保護。 我的計算供你參考,希望對你有幫助.
-
贊(15)
回復(0)
-
- 永恒之塔瀟灑 2017-10-07 01:51:45
- 110KW電機一般選接觸器為300A的,但也要考慮是: 1)持續運行的設備,接觸器按67-75%算.即100A的交流接觸器,只能控制Z大額定電流是67-7以下的設備. ?。?)間斷運行的設備.接觸器按80%算.即100A的交流接觸器,只能控制Z大額定電流是80A以下的設備. ?。?)反復短時工作的設備.接觸器按116-120%算.即100A的交流接觸器,只能控制Z大額定電流是116-120A以下的設備. 空開選擇:300A 電纜:120平方的銅芯線。
-
贊(1)
回復(0)
-
- 丶飄如陌上塵 2018-06-26 00:00:00
- 你好,110KW電機一般選接觸器為300A的,但也要考慮是: 1)持續運行的設備,接觸器按67-75%算.即100A的交流接觸器,只能控制Z大額定電流是67-7以下的設備. (2)間斷運行的設備.接觸器按80%算.即100A的交流接觸器,只能控制Z大額定電流是80A以下的設備. (3)反復短時工作的設備.接觸器按116-120%算.即100A的交流接觸器,只能控制Z大額定電流是116-120A以下的設備. 空開選擇:300A 電纜:120平方的銅芯線。
-
贊(16)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 110KW的電機要用多大的交流接觸器
2017-10-02 00:04:34
2011
3
- 22千瓦的電機要用多大的交流接觸器?
- 22千瓦的電機要用多大的交流接觸器,是怎么算出來的呢?交流接觸器和電鈕是怎么接的呢? 我的郵箱:517703234@qq.com
2018-02-24 20:58:06
2093
1
- 11kw的電機要用多大的空開、接觸器
2016-11-22 08:47:51
570
1
- 交流接觸器型號cjx2-6511能帶多大電機
2012-04-21 08:13:20
1317
3
- 8千瓦電機用多大交流接觸器
- 8千瓦電機用多大交流接觸器
2018-03-08 00:08:46
1714
1
- 15千瓦的電機用多大的交流接觸器Z合適?
2015-08-29 03:33:55
1870
3
- 三廂電的,15kw的電機需要多大的空開,多大的交流接觸器
2011-09-18 04:16:38
506
3
- 90KW電機用多大的接觸器
2013-11-08 07:11:44
573
2
- 15kw電機應該用多大的接觸器
2015-01-22 05:23:13
489
2
- 110kw的電動機需要多大的電纜
2008-06-18 08:07:24
892
3
- 交流接觸器控制電機正反轉?
- 380V。2只交流接觸器怎么接,要實物圖不要原理圖,就是2個接觸器3進3出的線和開關的連接。另外總功率50KW用100A的斷路器會小么?20KW的設備用多大的線,鋁線和銅線分別用多少的可以?采納再加分。謝謝
2012-09-03 00:13:34
414
1
- 90千瓦電機的用多大的接觸器
2012-12-24 05:01:12
892
5
- 3kw的電機用多大的開關,多大的繼電器,多大的接觸器?
2011-07-20 03:35:01
771
2
- 多大的電動機該用多大的交流接觸器該怎么計算?
- 如題請各位師父告訴我一下。
2012-09-30 02:13:23
530
5
- 380伏15千瓦電機直接啟動要用多大接觸器和熱繼電器啊 配多大的電流表
2010-06-12 01:25:14
2384
7
- 施耐德交流接觸器線圈電流多大
2012-03-24 06:28:15
515
3
- 40A電流需要多大交流接觸器
2016-09-20 17:04:55
556
1
- 22千瓦電機用多大接觸器
2016-07-07 19:52:51
1209
2
- 十五千瓦電機用多大接觸器?
2012-06-24 00:40:29
680
4
- 三項13KW電機用多大接觸器?
2014-03-25 00:20:40
718
5
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論