全部評論(3條)
-
- 天地永存go 2011-09-19 00:00:00
- 32A 接觸器Z好選40A
-
贊(14)
回復(0)
-
- 聲明sh 2011-09-19 00:00:00
- 空開40,接觸器45,不然有可能啟動時空開保護動作。
-
贊(8)
回復(0)
-
- 藍極星藍極星 2017-10-14 15:25:34
- 三相電的,15kw的電機,額定電流大約:I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.左右 空氣斷路器選用:28.5*(2-3倍) 63A 交流接觸器選用:40A
-
贊(20)
回復(0)
熱門問答
- 三廂電的,15kw的電機需要多大的空開,多大的交流接觸器
2011-09-18 04:16:38
506
3
- 7.5KW的電機需要多大的,空開,接觸器,熱繼電器
- 7.5KW的電機需要多大的,空開,接觸器,熱繼電器,和電纜?
2010-02-03 14:16:56
7521
6
- 15kw電機應該用多大的接觸器
2015-01-22 05:23:13
489
2
- 11kw的電機要用多大的空開、接觸器
2016-11-22 08:47:51
570
1
- 110KW的電機要用多大的交流接觸器
2017-10-02 00:04:34
2013
3
- 4千瓦電機需要多大電流的空開
2011-03-21 03:25:13
763
4
- 三廂切割機要多大的片子
2017-06-14 23:49:26
419
1
- 22千瓦的電機要用多大的交流接觸器?
- 22千瓦的電機要用多大的交流接觸器,是怎么算出來的呢?交流接觸器和電鈕是怎么接的呢? 我的郵箱:517703234@qq.com
2018-02-24 20:58:06
2093
1
- 交流接觸器型號cjx2-6511能帶多大電機
2012-04-21 08:13:20
1317
3
- 8千瓦電機用多大交流接觸器
- 8千瓦電機用多大交流接觸器
2018-03-08 00:08:46
1714
1
- 3kw的電機用多大的開關,多大的繼電器,多大的接觸器?
2011-07-20 03:35:01
771
2
- 40A電流需要多大交流接觸器
2016-09-20 17:04:55
556
1
- 4kw的電機用多大的空開和接觸器熱過載怎么算?
2015-01-13 18:32:18
5501
4
- 接觸器cj×2 4011多大電流用多大電機
2017-09-11 00:40:32
797
1
- 15千瓦的電機用多大的交流接觸器Z合適?
2015-08-29 03:33:55
1872
3
- 15kw 電機用多大的 電纜線?計算公式是什么樣的?
2012-10-20 02:13:38
603
5
- 90KW電機用多大的接觸器
2013-11-08 07:11:44
573
2
- 多大的電動機該用多大的交流接觸器該怎么計算?
- 如題請各位師父告訴我一下。
2012-09-30 02:13:23
530
5
- 三相交流異步電動機:11KW電機要選用多大的接觸器
- 水泵電機 11KW
2008-05-22 02:39:07
1283
6
- 15KW的水泵,400米距離,需要多大的鑰線
- 15KW的水泵,400米距離,需要多大的鑰線... 15KW的水泵,400米距離,需要多大的鑰線 展開