75KW電動機該配多大的電纜

遺傳育種中心 2013-08-11 17:29:31 825  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(6條)

  • 升愛你 2013-08-13 00:00:00
    50電纜

    贊(10)

    回復(0)

    評論

  • xiaofei198191 2013-08-13 00:00:00
    35平方銅電纜,50平方鋁電纜

    贊(12)

    回復(0)

    評論

  • lwixwsomp 2013-08-13 00:00:00
    星角啟動50鋁纜2根,自耦降壓和變頻啟動70鋁纜1根。銅線降一級。

    贊(7)

    回復(0)

    評論

  • csp陳圣普 2013-08-13 00:00:00
    75KW電機額定電流150A左右,35mm??【額定載流量180A】銅線或50mm??【額定載流量17】鋁線就可以

    贊(8)

    回復(0)

    評論

  • 飛翔修車 2013-08-13 00:00:00
    一般銅線安全計算方法是: 2.5平方毫米銅電源線的安全載流量--28A。 4平方毫米銅電源線的安全載流量--3 。 6平方毫米銅電源線的安全載流量--48A 。 10平方毫米銅電源線的安全載流量--6。 16平方毫米銅電源線的安全載流量--91A 。 25平方毫米銅電源線的安全載流量--120A。 如果是鋁線,線徑要取銅線的1.5-2倍。 如果銅線電流小于28A,按每平方毫米10A來取肯定安全。 如果銅線電流大于120A,按每平方毫米來取。 導線的截面積所能正常通過的電流可根據其所需要導通的電流總數進行選擇,一般可按照如下順口溜進行確定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五兩倍半,銅線升級算. 給你解釋一下,就是10平方一下的鋁線,平方毫米數乘以5就可以了,要是銅線呢,就升一個檔,比如2.5平方的銅線,就按4平方計算.一百以上的都是截面積乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,這么幾句口訣應該很好記吧,

    贊(18)

    回復(0)

    評論

  • 玖賢人參 2013-08-12 00:00:00
    以4極電機為例,75KW電機額定電流為139A,普通銅電纜要用50或75的電纜,如是交鏈電纜,用35平方的銅電纜就行。

    贊(6)

    回復(0)

    評論

熱門問答

75KW電動機該配多大的電纜
 
2013-08-11 17:29:31 825 6
斷路器配該配多大?
一臺立式格力空調不知道多大,銘牌是標著制冷量7300W,制熱量8000W??!不知道看哪個,外加電飯煲2300W再加風扇60W*5臺,配多大空開,或者斷路器,線配幾平方的??先按夏季算,謝謝
2015-08-01 17:00:20 565 2
110kw的電動機需要多大的電纜
 
2008-06-18 08:07:24 892 3
55kw電動機需要配多大電線
銅芯線
2017-10-09 17:00:32 576 2
185kw電動機配多大交流接觸器好呢
 
2012-04-23 13:00:31 939 4
3千瓦電動機配多大交流接觸器
 
2014-03-25 15:39:21 627 4
多大的電動機該用多大的交流接觸器該怎么計算?
如題請各位師父告訴我一下。
2012-09-30 02:13:23 532 5
電動機15千瓦應配多大的交流接觸器
電動機15千瓦應配多大的交流接觸器
2014-10-08 10:54:25 785 3
280KW的總功率,該配多大的容
樓內總配電箱的總斷路器(供電局的)額定工作電流為350A,進戶電纜為4*185銅線電纜. 如果樓內所有電器設備功率約為280KW,是不是超容量了啊,該配多大的容合適。 1、 i=280000/(1.732*380*0.9) 2、 i=280000*0.5(系數)/ (1.732*380*0.9) 哪個計算的對啊... 樓內總配電箱的總斷路器(供電局的)額定工作電流為350A,進戶電纜為4*185銅線電纜. 如果樓內所有電器設備功率約為280KW,是不是超容量了啊,該配多大的容合適。 1、 i=280000/(1.732*380*0.9) 2、 i=280000*0.5(系數)/ (1.732*380*0.9) 哪個計算的對啊 ,如都不對,該怎么計算。謝謝。 展開
2013-03-05 05:15:37 544 3
電動機該如何保養???
 
2017-10-14 18:42:37 455 1
90KW電機用多大電纜?
 
2018-06-22 18:11:28 671 3
75千瓦配多大的電表
我有一個朋友家里需要75千瓦功率,請問需要多大直流電表,不裝互感器,
2008-12-14 03:20:23 1371 5
3KW電機配多大的熱繼電器
3KW電機配多大的熱繼電器,電機電流多大?有沒有計算公式的??? 謝謝
2010-06-12 02:47:05 2318 6
100ml錐形瓶配多大的橡膠塞
 
2018-11-22 11:00:04 474 0
壓力變送器需配多大的開關電源
 
2012-05-20 03:23:38 319 2
5000L反應釜配多大的冷凝器
5000L的反應釜,用來蒸餾甲醇,丙酮,異丙醇之類的溶劑,一般配多大換熱面積的冷凝器,如果配的話,選片式,還是列管式,還是螺旋式比較好?根據大家的經驗來
2018-12-07 00:16:54 1156 0
一臺90kw電機,需用多大電纜?
距離大概300米左右,考慮線損在內,銅材質和鋁材質都要
2011-08-18 04:10:33 675 5
315kva變壓器配多大斷路器
 
2007-07-27 13:27:49 613 4
15Kavr電容器配接觸器多大?
 
2017-03-20 06:17:29 374 1
700a的斷路器配多大的互感器
 
2014-09-12 03:57:30 281 3