- 熊貓lee 2013-04-10 00:00:00
- 兩線制的誤差來自導線電阻,導線越長、越細誤差越大; 三線制可以消除導線電阻的影響,但其原理是建立在三根導線電阻完全一致的基礎上的。如果三根導線電阻不一致就會產生誤差,大小和不一致的程度有關; 四線制理論上可以完全消除導線的影響。但實際上還是要求導線電阻盡量一致。 工業生產中三線制完全可以滿足要求。四線制通常在實驗條件下采用。
-
贊(11)
回復(0)
-
- XIAOKEAI123ABC 2017-11-25 19:16:55
- 連接導線的電阻和接觸電阻會對Pt100鉑電阻測溫精度產生較大影響,鉑電阻三線制或者四線制接線方式能有效消除這種影響。 與熱電阻連接的檢測設備(溫控儀、PLC輸入等)都有四個接線端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是為了給熱電阻提供恒定的電流,V+、V-是用來監測熱電阻的電壓變化,依次檢測溫度變化。 (1)四線制就是從熱電阻兩端引出4線,接線時電路回路和電壓測量回路獨立分開接線,測量精度高,需要導線多。 (2)三線制就是引出三線,Pt100B鉑電阻接線時電流回路的參端和電壓測量回路的參考為一條線(即檢測設備的I-端子和V-端子短接)。精度稍好。 (3)兩線制就使引出兩線,Pt100B鉑電阻接線時接線時電流回路和電壓測量回路合二為一(即檢測設備的I-端子和V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。測量精度差。
-
贊(3)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- Pt100熱電阻兩線制、三線制和四線制接線測溫精度的差別
2013-04-09 14:35:11
500
2
- 溫度變送器里面的兩線制,三線制,四線制的有什么區別?
2018-03-31 22:42:34
876
1
- 溫度變送器里面的兩線制,三線制,四線制的有什么區別
2017-11-21 05:25:35
874
1
- 兩線制差壓變送器和四線制的區別
2015-11-01 18:59:39
419
1
- 三線制與四線制測溫哪種更準確?
2013-01-01 13:37:52
428
2
- 兩線制超聲波液位計和三線制超聲波液位計有什么區別
2017-01-14 20:49:59
653
1
- 兩線制超聲波液位計和三線制超聲波液位計有什么區別?
2009-11-16 02:54:48
410
1
- 兩線制壓力變送器接線
- 變送器1+2-(4~20mA輸出)電源24VDCA1(+)A2(-)二次儀表:4~20mA輸入A(+)C(-)怎么接?... 變送器 1 + 2 - (4~20mA輸出) 電源24VDC A1(+) A2 (-) 二次儀表:4~20mA 輸入 A(+) C(-) 怎么接? 展開
2011-10-19 09:27:22
442
4
- 如何用兩線制壓力變送器代替三線制壓力變送器
- 求接線方法... 求接線方法 展開
2013-09-02 04:51:12
564
4
- 三線制壓力變送器接線
- 北京昆侖陽光工控科技有限公司的KL-558壓力變送器,-0.1~2Mpa,供電24VDC,輸出0~5V,三線制,三根導線顏色分別為紅、綠、藍;由于說明書遺失,請問三根導線哪根接電源正極,哪根接負... 北京昆侖陽光工控科技有限公司的KL-558壓力變送器,-0.1~2Mpa,供電24VDC,輸出0~5V,三線制,三根導線顏色分別為紅、綠、藍;由于說明書遺失,請問三根導線哪根接電源正極,哪根接負極,哪根接信號電阻? 展開
2015-04-22 12:59:16
493
1
- DCS中能否既有兩線制和三線制的儀表口
2015-06-08 13:26:32
434
1
- 三相四線制電度表用于三相三線制電路中如何接線
2008-04-01 19:50:42
658
3
- 為什么熱電阻測溫時經常采用三線制接法?
2011-10-17 19:03:45
779
1
- 四線制的稱重傳感器接線
- 電源輸入 紅+、黑—;信號輸出 綠+、白—;信號端的白—通常是接地嗎?也就是和黑—接在一起嗎?
2012-07-25 18:45:18
449
3
- 三線制稱重傳感器怎么接線?
- 接線端子說明:
2012-12-17 20:58:45
658
5
- 4-20ma模擬信號兩線制怎么接線
2012-03-24 12:47:37
1115
3
- 兩線制模擬量液位傳感器如何接線?
- 2線制液位傳感器接線接線是不是電源兼信號輸出?接線是否紅為電源正,黑為信號正?電源負和信號負是否短接?... 2線制液位傳感器接線接線是不是電源兼信號輸出? 接線是否紅為電源正,黑為信號正?電源負和信號負是否短接? 展開
2011-08-09 15:11:52
1372
4
- 四線制壓力傳感器怎么接線?
- 1、棕2、白3、藍4、黑其中1和2是電源,那么3、4怎么接到顯示儀表上去?3和4是4~20mA輸出嗎?... 1、棕 2、白 3、藍 4、黑 其中1和2 是電源,那么3、4怎么接到顯示儀表上去? 3和4是4~20mA輸出嗎? 展開
2011-10-19 00:38:52
631
5
- 四線制壓力傳感器怎么接線?
- 四個線的顏色一次是白黑綠紅,哪兩根是電源,哪兩根是信號輸出端?求助~初次嘗試,買的時候忘了要說明書。PS:是稱重的壓力傳感器。... 四個線的顏色一次是白黑綠紅,哪兩根是電源,哪兩根是信號輸出端? 求助~初次嘗試,買的時候忘了要說明書。 PS:是稱重的壓力傳感器。 展開
2013-05-05 17:26:21
688
2
- 想知道佑富雷達液位計兩線制與三線制有什么區別?
2018-07-09 21:53:17
417
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論