全部評論(4條)
-
- wyt777zcl 2013-09-03 00:00:00
- 比較簡單的方法是選一個SST4一DT型直流變送器即可。輸入選二線制,接二線制壓力變送器,輸出的信號是有源型,直接與原系統接即可,還可節約一個外接電源。
-
贊(2)
回復(0)
-
- 雙月口王 2013-09-12 00:00:00
- 三線制壓力變送器通常由儀表端供電,兩線制壓力變送器本身需要連接電源。兩線制壓力變送器替代三線制壓力變送器時,只需不連接儀表端電源線即可。
-
贊(3)
回復(0)
-
- 犬齒虎1981 2017-10-03 00:00:00
- 把下圖中三線變送器的虛線去掉。由于原來儀表和新表的接線都有不止一種可能,所以可能還需要將電源,變送器或者儀表的端子接線對調一下。
-
贊(6)
回復(0)
-
- 老三屆錳險 2017-09-25 00:00:00
- 1、用兩線制壓力變送器代替三線制壓力變送器的方法:把圖中三線變送器的虛線去掉。由于原來儀表和新表的接線都有不止一種可能,所以可能還需要將電源,變送器或者儀表的端子接線對調一下。2、變送器(transmitter)是把傳感器的輸出信號轉變為可被控制器識別的信號(或岟感器輸入的非電量轉換成電信號同時放大以便供遠方測量和控制的信號源)的轉換器。傳感器和變送器一同構成自動控制的監測信號源。不同的物理量需要不同的傳感器和相應的變送器。變送器的種類很多,用在工控儀表上面的變送器主要有溫度變送器、壓力變送器、流量變送器、電流變送器、電壓變送器等等。
-
贊(19)
回復(0)
熱門問答
- 如何用兩線制壓力變送器代替三線制壓力變送器
- 求接線方法... 求接線方法 展開
2013-09-02 04:51:12
564
4
- 兩線制壓力變送器接線
- 變送器1+2-(4~20mA輸出)電源24VDCA1(+)A2(-)二次儀表:4~20mA輸入A(+)C(-)怎么接?... 變送器 1 + 2 - (4~20mA輸出) 電源24VDC A1(+) A2 (-) 二次儀表:4~20mA 輸入 A(+) C(-) 怎么接? 展開
2011-10-19 09:27:22
442
4
- 三線制壓力變送器接線
- 北京昆侖陽光工控科技有限公司的KL-558壓力變送器,-0.1~2Mpa,供電24VDC,輸出0~5V,三線制,三根導線顏色分別為紅、綠、藍;由于說明書遺失,請問三根導線哪根接電源正極,哪根接負... 北京昆侖陽光工控科技有限公司的KL-558壓力變送器,-0.1~2Mpa,供電24VDC,輸出0~5V,三線制,三根導線顏色分別為紅、綠、藍;由于說明書遺失,請問三根導線哪根接電源正極,哪根接負極,哪根接信號電阻? 展開
2015-04-22 12:59:16
493
1
- 兩線制超聲波液位計和三線制超聲波液位計有什么區別
2017-01-14 20:49:59
653
1
- 兩線制超聲波液位計和三線制超聲波液位計有什么區別?
2009-11-16 02:54:48
410
1
- 溫度變送器里面的兩線制,三線制,四線制的有什么區別?
2018-03-31 22:42:34
876
1
- 溫度變送器里面的兩線制,三線制,四線制的有什么區別
2017-11-21 05:25:35
874
1
- Pt100熱電阻兩線制、三線制和四線制接線測溫精度的差別
2013-04-09 14:35:11
500
2
- DCS中能否既有兩線制和三線制的儀表口
2015-06-08 13:26:32
434
1
- 想知道佑富雷達液位計兩線制與三線制有什么區別?
2018-07-09 21:53:17
417
1
- 請問佑富雷達液位計兩線制與三線制有什么區別?
2018-11-16 17:10:32
441
0
- 二線制壓力變送器怎么接入四線制儀表
- 就是輸入信號4-20mA的儀表怎么接受二線制的壓力變送器的信號,怎么連接的... 就是輸入信號4-20mA的儀表怎么接受二線制的壓力變送器的信號,怎么連接的 展開
2009-07-01 01:54:00
839
3
- 壓力變送器一般用幾線制
2012-08-03 03:41:28
277
3
- 如何校驗二線制壓力變送器
- 我非常急需答案,謝謝了!!!!!!!!!!!!!!... 我非常急需答案,謝謝了!!!!!!!!!!!!!! 展開
2008-08-10 11:42:09
482
2
- 兩線制差壓變送器和四線制的區別
2015-11-01 18:59:39
419
1
- 在線遠紅外線測溫儀4線制和兩線制有什么區別
2016-06-11 19:00:58
504
1
- 4-20ma模擬信號兩線制怎么接線
2012-03-24 12:47:37
1115
3
- 兩線制溫度變送器原理圖或接線圖
2017-02-19 18:49:06
607
1
- 液位傳感器(兩線制)應該怎么連線
- 我是要測量15CM左右的水位,,,我對于液位傳感器這方面不怎么懂,,請詳細一點?。『呛?.. 我是要測量15CM左右的水位,,,我對于液位傳感器這方面不怎么懂,,請詳細一點??!呵呵 展開
2011-04-06 15:23:24
1256
3
- 兩線制模擬量液位傳感器如何接線?
- 2線制液位傳感器接線接線是不是電源兼信號輸出?接線是否紅為電源正,黑為信號正?電源負和信號負是否短接?... 2線制液位傳感器接線接線是不是電源兼信號輸出? 接線是否紅為電源正,黑為信號正?電源負和信號負是否短接? 展開
2011-08-09 15:11:52
1372
4
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論