三線制與四線制測溫哪種更準確?

丁橋巍巍 2013-01-01 13:37:52 430  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(2條)

  • dbsi33 2013-01-02 00:00:00
    你想問的是熱電阻測溫吧?當然四線制優于三線制熱電阻。 三線制:在熱電阻的根部的一端連接一根引線,另一端連接兩根引線的方式稱為三線制,這種方式通常與電橋配套使用,可以較好的消除引線電阻的影響,是工業過程控制中的Z常用的引線電阻。 四線制:在熱電阻的根部兩端各連接兩根導線的方式稱為四線制,其中兩根引線為熱電阻提供恒定電流I,把R轉換成電壓信號U,再通過另兩根引線把U引至二次儀表??梢娺@種引線方式可完全消除引線的電阻影響,主要用于高精度的溫度檢測。

    贊(15)

    回復(0)

    評論

  • invtsh 2016-07-01 10:47:01
    1、三線制和四線制測溫常用于PT100等低阻值的溫度傳感器的測量。目的是消除線路及接觸電阻的影響。 2、理論上,四線制可完全消除線路及接觸電阻的影響,因此,在允許范圍之內,測量結果與接觸電阻及線路電阻無關。三線制與四線制類似,省了一根線,其前提是假設三根線的電阻相同,連接處的接觸電阻也相同。顯然,實際上是不可能的。因此,從這個角度講,四線制比三線制更準確。 3、實際上,只要注意連線的線材統一,長度一致,連接時,接觸可靠,三線制由于線路及接觸電阻不一致造成的影響一般可以忽略,并且可以省略一根連線,在實際應用中使用比四線制更廣。

    贊(4)

    回復(0)

    評論

熱門問答

三線制與四線制測溫哪種更準確?
 
2013-01-01 13:37:52 430 2
Pt100熱電阻兩線制、三線制和四線制接線測溫精度的差別
 
2013-04-09 14:35:11 500 2
溫度變送器里面的兩線制,三線制,四線制的有什么區別?
 
2018-03-31 22:42:34 876 1
溫度變送器里面的兩線制,三線制,四線制的有什么區別
 
2017-11-21 05:25:35 876 1
三線四線制有功功率與無功功率電表的區別與作用?
 
2014-07-04 03:52:52 348 1
三相四線制電度表用于三相三線制電路中如何接線
 
2008-04-01 19:50:42 658 3
怎么把四線制的測溫元件當作二線制的使用?
四線制的測溫元件,儀表是二線制,求解,怎么接線?
2016-10-22 03:34:08 380 1
在熱電阻器測量電路中,為什么要采用三線制或四線制?
 
2017-05-23 23:41:12 910 1
壓力傳感器四線與五線制區別
 
2010-02-25 10:37:47 652 4
超聲波流量計是二線制還是四線制
 
2017-09-07 02:21:24 369 1
為什么熱電阻測溫時經常采用三線制接法?
 
2011-10-17 19:03:45 779 1
三線制壓力變送器接線
北京昆侖陽光工控科技有限公司的KL-558壓力變送器,-0.1~2Mpa,供電24VDC,輸出0~5V,三線制,三根導線顏色分別為紅、綠、藍;由于說明書遺失,請問三根導線哪根接電源正極,哪根接負... 北京昆侖陽光工控科技有限公司的KL-558壓力變送器,-0.1~2Mpa,供電24VDC,輸出0~5V,三線制,三根導線顏色分別為紅、綠、藍;由于說明書遺失,請問三根導線哪根接電源正極,哪根接負極,哪根接信號電阻? 展開
2015-04-22 12:59:16 493 1
關于三線制PT100溫度傳感器與溫度變送器
1.我公司是用PLC接溫度變送器再接pt100測溫度的,我想知道溫度變送器的兩個端子兩端,是電壓值是固定的還是電流值是固定的。2如果不用變送器行不行3三者安裝好后如何校驗... 1.我公司是用PLC接溫度變送器再接pt100測溫度的,我想知道溫度變送器的兩個端子兩端,是電壓值是固定的還是電流值是固定的。 2如果不用變送器行不行 3三者安裝好后如何校驗 展開
2011-03-05 05:54:51 981 3
二線制壓力變送器怎么接入四線制儀表
就是輸入信號4-20mA的儀表怎么接受二線制的壓力變送器的信號,怎么連接的... 就是輸入信號4-20mA的儀表怎么接受二線制的壓力變送器的信號,怎么連接的 展開
2009-07-01 01:54:00 839 3
三線制稱重傳感器怎么接線?
接線端子說明:
2012-12-17 20:58:45 658 5
溫濕度傳感器三線制什么意思
 
2014-11-16 03:24:00 457 2
氨氣檢測儀三線制怎么接?

氨氣檢測儀三線制怎么接?

2020-12-17 10:12:48 261 0
兩線制差壓變送器和四線制的區別
 
2015-11-01 18:59:39 419 1
溫度傳感器三線制的怎么與變送器連接
 
2013-11-10 06:40:54 316 1
想知道佑富雷達液位計兩線制與三線制有什么區別?
 
2018-07-09 21:53:17 417 1