四線制壓力傳感器怎么接線?
-
1、棕2、白3、藍4、黑其中1和2是電源,那么3、4怎么接到顯示儀表上去?3和4是4~20mA輸出嗎?... 1、棕 2、白 3、藍 4、黑 其中1和2 是電源,那么3、4怎么接到顯示儀表上去? 3和4是4~20mA輸出嗎? 展開
全部評論(5條)
-
- 司空馳澄 2011-10-26 00:00:00
- 你仔細看看接線圖有電源和信號區分
-
贊(10)
回復(0)
-
- 夜燕小妖 2011-10-20 00:00:00
- 1和2 是電源,3和4是4~20mA輸出,接到儀表的對應的電流輸入端,
-
贊(11)
回復(0)
-
- 權小花ok 2012-07-02 00:00:00
- 兩線的壓力變送器輸出信號一般是4-20MA,供電電壓是24VDC,兩線實際是一根紅色(代表供電的24V正)一根黑色或蘭色(代表信號輸出正)接線方法是紅線接電源正藍線接信號正,然后把電源負和信號負短接。 而三線一般是電壓輸出,接線一根(紅色電源正),一根黑色(電源負),一根黃色(信號輸出正)輸出的地端于電源相共。 兩者一般不能互相替換。
-
贊(20)
回復(0)
-
- 雙月口王 2011-10-20 00:00:00
- 傳感器一般是mV輸出信號,變送器一般輸出的是4-20mA的,用表測下就知道了
-
贊(7)
回復(0)
-
- mzbbcr 2017-09-01 00:00:00
- 四線制壓力傳感器肯定是兩個電源輸入端(恒壓輸入或恒流輸入的都有),另外兩個是信號輸出端。四線制的多半是電壓輸出而不是4~20mA輸出,4~20mA的叫壓力變送器,多數做成兩線制的。壓力傳感器的信號輸出有些是沒有經過放大的,滿量程輸出只有幾十毫伏,而有些壓力傳感器在內部有放大電路,滿量程輸出為0~2V。至于怎么接到顯示儀表,要看儀表的量程是多大,如果有和輸出信號相適應的檔位,就可以直接測量,否則要加信號調整電路。
-
贊(12)
回復(0)
熱門問答
- 四線制壓力傳感器怎么接線?
- 1、棕2、白3、藍4、黑其中1和2是電源,那么3、4怎么接到顯示儀表上去?3和4是4~20mA輸出嗎?... 1、棕 2、白 3、藍 4、黑 其中1和2 是電源,那么3、4怎么接到顯示儀表上去? 3和4是4~20mA輸出嗎? 展開
2011-10-19 00:38:52
631
5
- 四線制壓力傳感器怎么接線?
- 四個線的顏色一次是白黑綠紅,哪兩根是電源,哪兩根是信號輸出端?求助~初次嘗試,買的時候忘了要說明書。PS:是稱重的壓力傳感器。... 四個線的顏色一次是白黑綠紅,哪兩根是電源,哪兩根是信號輸出端? 求助~初次嘗試,買的時候忘了要說明書。 PS:是稱重的壓力傳感器。 展開
2013-05-05 17:26:21
688
2
- 四線制壓力傳感器信號正負怎么接?
- 我需要他的4-20MA輸出線,應該是從信號正出來吧?可是信號負干什么用的啊?... 我需要他的4-20MA輸出線,應該是從信號正出來吧?可是信號負干什么用的?。? 展開
2013-05-19 08:37:56
341
3
- 三相四線制的電度表怎么接線?
- Z好有實際圖紙和電路圖,有種是帶電流互感器的,有一種不帶,兩種答案Z好,還有如何選用三相電度表,用電量大概只有10千瓦左右。該選多少安的三相電度表,而且要求兩相用電也能計量??謝謝各位師傅老師們,
2010-07-22 02:07:03
506
3
- 四線制的稱重傳感器接線
- 電源輸入 紅+、黑—;信號輸出 綠+、白—;信號端的白—通常是接地嗎?也就是和黑—接在一起嗎?
2012-07-25 18:45:18
449
3
- 壓力傳感器四線與五線制區別
2010-02-25 10:37:47
652
4
- 壓力傳感器4線(紅,藍,綠,白四線)怎么接線?
- 濟南金鐘稱重傳感器(B-XG)... 濟南金鐘稱重傳感器(B-XG) 展開
2014-02-25 02:30:18
622
4
- 四線臭氧發生器怎么接線
2015-04-05 07:40:13
413
1
- 二線制壓力變送器怎么接入四線制儀表
- 就是輸入信號4-20mA的儀表怎么接受二線制的壓力變送器的信號,怎么連接的... 就是輸入信號4-20mA的儀表怎么接受二線制的壓力變送器的信號,怎么連接的 展開
2009-07-01 01:54:00
839
3
- 三相四線制電度表用于三相三線制電路中如何接線
2008-04-01 19:50:42
658
3
- 這種四線壓力變送器怎么接線?
- 這種四線壓力變送器怎么接線?電源怎么會有三條線,電源負極不就是0伏嗎?還有標簽中供電電壓正負9V到正負18V是什么意思?哪里有這種電源買?... 這種四線壓力變送器怎么接線?電源怎么會有三條線,電源負極不就是0伏嗎?還有標簽中供電電壓正負9V到正負18V是什么意思?哪里有這種電源買? 展開
2018-05-16 00:52:46
741
4
- Pt100熱電阻兩線制、三線制和四線制接線測溫精度的差別
2013-04-09 14:35:11
500
2
- 三線制稱重傳感器怎么接線?
- 接線端子說明:
2012-12-17 20:58:45
658
5
- 求三相四線制電度表與兩個電流互感器的接線方法!
- 我購買的是三相四線制電度表,我公司240KW電機的配電柜里A、C相裝有兩個電流互感器,而配電柜上只有一個電流表,請問各位大哥如何把三相四線制電度表、兩個電流互感、一個電流表連接使用,并計算正確的電量?Many thanks!!!!!
2011-07-18 11:26:08
425
1
- 超聲波流量計是二線制還是四線制
2017-09-07 02:21:24
369
1
- 四線編碼器如何接線
2018-11-17 07:31:37
422
0
- 3線制壓力傳感器的怎么接線? 和兩線的有什么區別?
- 原來的那個壓力傳感器壞了(2線),剛好現場還有一個壓力傳感器,可是發現它有3根線.不知道在接線的時候有什么區別?謝謝大家了... 原來的那個壓力傳感器壞了(2線),剛好現場還有一個壓力傳感器,可是發現它有3根線.不知道在接線的時候有什么區別? 謝謝大家了 展開
2008-04-25 11:10:59
569
2
- 四線制的稱重傳感器怎么和儀表連接
2015-08-16 17:32:42
487
3
- 三相四線制電度表反轉該怎么解決?
2010-12-07 10:22:35
1161
3
- 四線稱重顯示器和四線稱重傳感器如何接線
2013-01-23 19:58:51
456
3
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論