全部評論(4條)
-
- 天地永存go 2015-01-14 00:00:00
- 要用2的空氣開關
-
贊(18)
回復(0)
-
- 老不丁點 2015-01-14 00:00:00
- 有口訣,一KW等于2A,瞬間啟動電流7倍,工程上建議采用2.5電線,16A空氣開關
-
贊(18)
回復(0)
-
- OliviaWANG月 2015-01-14 00:00:00
- 4KW電機你看銘牌,電流約8,3A,接觸器按電流的2倍,過載保護器按電流的1.1-1.2倍,斷路器按2-2.5倍。
-
贊(15)
回復(0)
-
- 袁皓dQCO8 2017-11-25 20:39:22
- [(功率/電壓)*功率因數]*效率=電流 空開選擇額定電流的1.2倍,熱過載選擇額定電流的±1.1倍,,, 希望對你有用,謝謝
-
贊(3)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 4kw的電機用多大的空開和接觸器熱過載怎么算?
2015-01-13 18:32:18
5503
4
- 11kw的電機要用多大的空開、接觸器
2016-11-22 08:47:51
570
1
- 7.5KW的電機需要多大的,空開,接觸器,熱繼電器
- 7.5KW的電機需要多大的,空開,接觸器,熱繼電器,和電纜?
2010-02-03 14:16:56
7523
6
- 電接點壓力表 一個接觸器 一個熱過載 一個空開 怎么實現自動控制啊
2018-04-30 22:14:47
431
1
- 電機選擇空開接觸器的規定
2013-10-30 00:34:55
416
2
- 交流接觸器和熱過載繼電器的接法
- 求電工幫忙 我要接一配電箱 有一個交流接觸器 和熱過載繼電器 還有個變壓器 外接一個啟動開關 一個關閉開關 一個總停開關
2010-07-12 15:51:52
415
2
- 90KW電機用多大的接觸器
2013-11-08 07:11:44
573
2
- 1.5千瓦220伏電機用多大接觸器熱保護
2016-02-27 09:26:28
503
2
- 三廂電的,15kw的電機需要多大的空開,多大的交流接觸器
2011-09-18 04:16:38
508
3
- 0.55的電機用多大的接觸器和熱繼電器
- 還有0.75的電機
2018-04-18 19:48:27
480
1
- 90千瓦電機的用多大的接觸器
2012-12-24 05:01:12
894
5
- 熱過載繼電器和交流接觸器的作用和工作原理
2017-09-04 15:34:09
584
1
- 22千瓦電機用多大接觸器
2016-07-07 19:52:51
1209
2
- 十五千瓦電機用多大接觸器?
2012-06-24 00:40:29
682
4
- 三項13KW電機用多大接觸器?
2014-03-25 00:20:40
720
5
- 4千瓦電機需要多大電流的空開
2011-03-21 03:25:13
765
4
- 3kw的電機用多大的開關,多大的繼電器,多大的接觸器?
2011-07-20 03:35:01
773
2
- 8千瓦電機用多大交流接觸器
- 8千瓦電機用多大交流接觸器
2018-03-08 00:08:46
1714
1
- 5KW馬弗爐用多大電線,用多大空開?
2017-03-14 01:04:17
721
1
- 220V線圈的接觸器,跟熱過載怎么接,Z好有圖
2017-09-19 14:28:10
627
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論