全部評論(3條)
-
- aaa1079588259 2009-01-18 00:00:00
- 我認為不會! 交流接觸器觸點接觸不良時會產生電弧擊壞觸點,電流過大時會燒壞吸引線圈,
-
贊(1)
回復(0)
-
- 軅莩屹西邦郎 2009-01-18 00:00:00
- 肯定有容易引起接觸器燒毀,多注意檢查,發現有問題急時更換.
-
贊(6)
回復(0)
-
- 和平使者373 2015-09-17 00:00:00
- 交流接觸器有哪些原因會燒壞 故障現象 一、吸不上或吸力不足(即觸頭已閉合而鐵心尚未完全吸合) 可能原因 1.電源電壓過低或波動太大 2.操作回路電源容量不足或發生斷線、配線錯誤及控制觸頭接觸不良 3.線圈技術參數與使用條件不符 4.產品本身受損(如線圈斷線或燒毀、機械可動部分被卡住、轉軸生銹或歪斜等) 5.觸頭彈簧壓力與超程過大 處理方法 1.調高電源電壓 2.增加電源容量,更換線路修理控制觸頭 3.更換線圈 4.更換線圈、排除卡住故障,修理受損零件 5.要調整觸頭參數 二、不釋放或釋放緩慢 可能原因 1.觸頭彈簧壓力過小 2.觸頭熔焊 3.機械可動部分被卡住,轉軸生銹或歪斜 4.反力彈簧損壞 5.鐵心極面有油污或塵埃粘著 6.E形鐵心,當壽命終了時,因去磁氣隙消失,剩磁增大,使鐵心不釋放 處理方法 1.調整觸頭參數 2.排除熔焊故障,修理或更換觸頭 3.排除卡住現象,修理受損零件 4.更換反力彈簧 5.清理鐵心極面 6.更換鐵心 三、線圈過熱或燒損 可能原因 1.電源電壓過高或過低 2.線圈技術參數(如額定電壓、頻率、通電持續率及適用工作制等)與實際使用條件不符 3.操作頻率(交流)過高 4.線圈制造不良或由于機械損傷、絕緣損壞等 5.使用環境條件差,如空氣潮濕、含有腐蝕性氣體或環境溫度過高 6.運動部分卡住 7.交流鐵心極面不平或中間氣隙過大 8.交流接觸器派生直流操作的雙線圈,因動斷聯鎖觸頭熔焊不釋放,而使線圈過熱 處理方法 1.調整電源電壓 2.調換線圈或接觸器 3.選擇其他合適的接觸器 4.更換線圈,排除引起線圈機械損傷的故障 5.采用特殊設計的線圈 6.排除卡住現象 7.清除鐵心極面或更換鐵心 8.調整聯鎖觸頭參數及更換燒壞線圈 四、電磁鐵(交流)噪聲大 可能原因 1.電源電壓過低 2.觸頭彈簧壓力過大 3.磁系統歪斜或機械上卡住,使鐵心涌吸平 4.極面生銹或因異物(如油垢、塵埃)侵入鐵心極面 5.短路環斷裂 6.鐵心極面磨損過度而不平 處理方法 1.提高操作回路電壓 2.調整觸頭彈簧壓力 3.排除機械卡住故障 4.清理鐵心極面 5.調換鐵心或短路環 6.更換鐵心 五、觸頭熔焊 可能原因 1.操作頻率過高或產品過負載使用 2.負載側短路 3.觸頭彈簧壓力過小 4.觸頭表面有金屬顆粒突起或異物 5.操作回路電壓過低或機械上卡住,致使吸合過程中有停滯現象,觸頭停頓在剛接觸的位置上 處理方法 1.調整合適的接觸器 2.排除短路故障、更換觸頭 3.調整觸頭彈簧壓力 4.清理觸頭表面 5.調高操作電源電壓,排除機械卡住故障,使接觸器吸合可靠 六、觸頭過熱或灼傷 可能原因 1.觸頭彈簧壓力過小 2.觸頭上有油污或表面高低不平,有金屬顆粒突起 3.環境溫度過高或使用在密閉的控制箱中 4.觸頭用于長期工作制 5.操作頻率過高或工作電流過大,觸頭的斷開容量不夠 6.觸頭的超程過小 處理方法 1.調高觸頭彈簧壓力 2.清理觸頭表面 3.接觸器降容使用 4.接觸器降容使用 5.調換容量較大的接觸器 6.調整觸頭超程或更換觸頭 七、觸頭過度磨損 可能原因 1.接觸器選用欠妥,在以下場合,容量不足: (1)反接制動 (2)有較多密接操作 (3)操作頻率過高 2.三相觸頭動作不同步 3.負載側短路 處理方法 1.接觸器降容使用或改用適于繁重任務的接觸器 2.調整至同步 3.排除短路故障,更換觸頭 八、相間短路 可能原因 1.可逆轉換的接觸器聯鎖不可靠,由于誤動作,致使兩臺接觸器同時投入運行可造成相間短路,或因接觸器動作過快,轉換時間短,在轉換過程中發生電弧短路 2.塵埃堆積或有水氣、油垢,使絕緣變壞 3.接觸器零部件損壞(如滅弧室碎裂) 處理方法 1.檢查電氣聯鎖與機械聯鎖;在控制電路上加中間環節或調換動作時間長的接觸器,延長可逆轉換時間 2.經常清理,保持清潔 3.更換損壞零件
-
贊(18)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 交流接觸器燒毀的原因有哪些呢
- 進線的接觸牢固(用手拽不開,又不是緊的要死的那種),會引起接觸器燒毀嗎
2009-01-17 07:48:50
432
3
- 交流接觸器線圈燒毀的原因是什么
2013-11-04 00:06:44
453
2
- 直流電機燒毀原因有哪些
2013-08-07 04:12:24
783
5
- 導致220V振動電機燒毀的原因有哪些?
2018-06-28 06:26:42
686
2
- 接觸器的主要結構有哪些,交流接觸器和直流接觸器
2018-11-27 13:34:52
412
0
- 接觸器 觸點 燒壞 燒毀
- 做改造,用的是CJ20系列的接觸器,動作順序是,原電機星三角接觸器轉換完,再吸合CJ20接觸器,變頻器再輸出。這樣沒有任何問題吧,但是就是在這樣的情況下,總的6臺設備,只有兩臺沒有發生接觸器過熱的現象。其中幾臺甚至燒毀接觸器。 每臺用到兩個CJ20接觸器... 做改造,用的是CJ20系列的接觸器,動作順序是,原電機星三角接觸器轉換完,再吸合CJ20接觸器,變頻器再輸出。這樣沒有任何問題吧,但是就是在這樣的情況下,總的6臺設備,只有兩臺沒有發生接觸器過熱的現象。其中幾臺甚至燒毀接觸器。 每臺用到兩個CJ20接觸器,一個作為原電路轉換用,一個在變頻器輸出端,防止電機星三角運行時電流涌入變頻器。 用在原電路上的接觸器發熱正常,但用在變頻器輸出端的接觸器總是很熱,然后燒毀,咨詢了接觸器廠家后,更換含銀85%的主觸點后,有幾臺正常了。但上次去檢查的時候,還是發現一臺90KW電機上的CJ20-250接觸器,新換的含銀觸點有燒灼痕跡。很不解。因?0KW上原配的星三角接觸器型號是3TF51-160A。 自己分析了一下原因: 1,接觸器容量太小 --- 排除,因為每臺都用兩個同樣的接觸器,只有接變頻器端的才會燒。 2,觸點質量太差 --- 部分排除,理由同上,但更換了含銀觸點之后,情況卻有點好轉。 3,變頻器諧波干擾 --- 這個假設我沒底,因為以前沒碰到過。如果真的是諧波干擾,是要提高還是減低變頻器的載波頻率? 展開
2012-02-24 01:32:12
413
7
- 合交流接觸器,空開總跳的原因?
- 合交流接觸器時,空開有時跳,有時不跳,要是跳了再合就好了,在運行的過程中一切正常。電路的火線和零線都安裝了明顯斷開點的保險,我就懷疑是零線有斷開點的原因,當設備停下來后線圈的存電沒有釋放,當再次合交流接觸器時產生的合流使空開跳閘。請高手給分... 合交流接觸器時,空開有時跳,有時不跳,要是跳了再合就好了,在運行的過程中一切正常。電路的火線和零線都安裝了明顯斷開點的保險,我就懷疑是零線有斷開點的原因,當設備停下來后線圈的存電沒有釋放,當再次合交流接觸器時產生的合流使空開跳閘。請高手給分析一下。 展開
2009-12-27 13:56:32
965
4
- 交流接觸器會發出嗡嗡的聲音?是什么原因?
2008-02-04 07:50:32
886
4
- 交流接觸器的作用是什么?為什么需要交流接觸器?
2013-03-30 08:02:33
598
3
- 交流接觸器的作用是什么?為什么需要交流接觸器?
2016-09-28 02:43:55
695
4
- 交流接觸器有什么作用
2011-11-27 16:09:58
524
2
- 交流接觸器的作用?
- 交流接觸器在電路中的作用?原理是?
2013-09-19 00:30:07
595
4
- 交流接觸器的故障
- (1)為什么吸力不好或吸不上(2)為什么電磁鐵燥聲大(3)為什么觸頭過熱(4)為什么短路(5)為什么觸頭過度磨損
2013-11-05 14:43:42
334
3
- 交流接觸器接法
2011-10-14 05:12:30
441
2
- 交流接觸器電路圖
- 交流接觸器電路圖的原理
2017-11-24 19:33:57
514
1
- 交流接觸器接線圖
2011-02-12 05:57:26
381
1
- 導致直流接觸器線圈燒壞的原因有哪些?
2018-02-01 23:03:01
682
1
- 電磁接觸器與交流接觸器的區別
2012-07-30 04:49:42
557
2
- 哪些設備上用交流接觸器多
- 請問哪些設備上,或哪些行業中用交流接觸器的多呢.
2009-05-25 01:54:44
435
3
- 交流接觸器的作用是什么?
2014-04-28 03:52:29
443
5
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論