接觸器 觸點 燒壞 燒毀
-
做改造,用的是CJ20系列的接觸器,動作順序是,原電機星三角接觸器轉換完,再吸合CJ20接觸器,變頻器再輸出。這樣沒有任何問題吧,但是就是在這樣的情況下,總的6臺設備,只有兩臺沒有發生接觸器過熱的現象。其中幾臺甚至燒毀接觸器。 每臺用到兩個CJ20接觸器... 做改造,用的是CJ20系列的接觸器,動作順序是,原電機星三角接觸器轉換完,再吸合CJ20接觸器,變頻器再輸出。這樣沒有任何問題吧,但是就是在這樣的情況下,總的6臺設備,只有兩臺沒有發生接觸器過熱的現象。其中幾臺甚至燒毀接觸器。 每臺用到兩個CJ20接觸器,一個作為原電路轉換用,一個在變頻器輸出端,防止電機星三角運行時電流涌入變頻器。 用在原電路上的接觸器發熱正常,但用在變頻器輸出端的接觸器總是很熱,然后燒毀,咨詢了接觸器廠家后,更換含銀85%的主觸點后,有幾臺正常了。但上次去檢查的時候,還是發現一臺90KW電機上的CJ20-250接觸器,新換的含銀觸點有燒灼痕跡。很不解。因?0KW上原配的星三角接觸器型號是3TF51-160A。 自己分析了一下原因: 1,接觸器容量太小 --- 排除,因為每臺都用兩個同樣的接觸器,只有接變頻器端的才會燒。 2,觸點質量太差 --- 部分排除,理由同上,但更換了含銀觸點之后,情況卻有點好轉。 3,變頻器諧波干擾 --- 這個假設我沒底,因為以前沒碰到過。如果真的是諧波干擾,是要提高還是減低變頻器的載波頻率? 展開
全部評論(7條)
-
- xiaoxia9521 2012-02-25 00:00:00
- 一是檢查接線,二是檢查這組的電流,三是檢查繞組,看是否繞組匝間短路。 萬用表查電阻。(拆除繞組接線頭,逐個極相組檢查,電阻小的就是匝間短路。 接觸器在控制負載的投切中,受起動大電流沖擊及斷開時線圈浪涌電流沖擊,觸點容易被電弧燒蝕,所以,在選用接觸器容量時應比負載容量大的,并要經常檢查觸點燒蝕情況,以免因觸點燒損造成斷相損壞設備。
-
贊(15)
回復(0)
-
- QQ1806270651 2012-02-25 00:00:00
- 有了變頻器就不再需要星三角啟動電路了,接觸器只可以加裝在變頻器前端,不可以接在變頻器后端的 所以你的改造是畫蛇添足,平添好多問題。 建議取消不必要器件,問題也就不復存在,以后維修工作也簡單明了
-
贊(18)
回復(0)
-
- yy1234561212 2012-03-04 00:00:00
- 變頻器輸出側接接觸器很正常的啊,你是不是接觸器沒吸住啊,導致過熱損壞。接觸器供電電壓能保證是穩定和容量都夠的?
-
贊(20)
回復(0)
-
- 藍極星藍極星 2012-03-05 00:00:00
- 接觸器吸合時,看看吸合是否快速穩固,運行過程中是否有震動,如果有,則可能有:1線圈(控制)回路有松動,Z好檢查緊固回路接頭;2吸合彈簧力分布不均;3吸合鐵芯的阻尼環有問題。如果無震動,則可能是所謂的諧波,可在變頻邊接上平波電抗試試。
-
贊(9)
回復(0)
-
- 賴賴賴自己吧10 2012-03-11 00:00:00
- 換個施耐德的250A的接觸器
-
贊(12)
回復(0)
-
- 新航星洗滌設備 2017-10-07 12:12:41
- 變頻器諧波干擾 --- 我搞電氣 7八年了 據你說的是因該是 工頻 變頻 切換的電路吧 變頻使用時間應該比工頻時間更長吧 你90的電機用160的接觸器太牽強了吧 換250的包你沒問題 諧波干擾一般只是針對plc和儀器儀表干擾 接觸器是不會被干擾的兄弟 換250的急促器放心用 小學文化沒那么多理論 只是實際經驗 希望能幫到你
-
贊(18)
回復(0)
-
- TNT修少 2017-09-10 15:08:09
- 交流接觸器有哪些原因會燒壞 故障現象 一、吸不上或吸力不足(即觸頭已閉合而鐵心尚未完全吸合) 可能原因 1.電源電壓過低或波動太大 2.操作回路電源容量不足或發生斷線、配線錯誤及控制觸頭接觸不良 3.線圈技術參數與使用條件不符 4.產品本身受損(如線圈斷線或燒毀、機械可動部分被卡住、轉軸生銹或歪斜等) 5.觸頭彈簧壓力與超程過大 處理方法 1.調高電源電壓 2.增加電源容量,更換線路修理控制觸頭 3.更換線圈 4.更換線圈、排除卡住故障,修理受損零件 5.要調整觸頭參數 二、不釋放或釋放緩慢 可能原因 1.觸頭彈簧壓力過小 2.觸頭熔焊 3.機械可動部分被卡住,轉軸生銹或歪斜 4.反力彈簧損壞 5.鐵心極面有油污或塵埃粘著 6.E形鐵心,當壽命終了時,因去磁氣隙消失,剩磁增大,使鐵心不釋放 處理方法 1.調整觸頭參數 2.排除熔焊故障,修理或更換觸頭 3.排除卡住現象,修理受損零件 4.更換反力彈簧 5.清理鐵心極面 6.更換鐵心 三、線圈過熱或燒損 可能原因 1.電源電壓過高或過低 2.線圈技術參數(如額定電壓、頻率、通電持續率及適用工作制等)與實際使用條件不符 3.操作頻率(交流)過高 4.線圈制造不良或由于機械損傷、絕緣損壞等 5.使用環境條件差,如空氣潮濕、含有腐蝕性氣體或環境溫度過高 6.運動部分卡住 7.交流鐵心極面不平或中間氣隙過大 8.交流接觸器派生直流操作的雙線圈,因動斷聯鎖觸頭熔焊不釋放,而使線圈過熱 處理方法 1.調整電源電壓 2.調換線圈或接觸器 3.選擇其他合適的接觸器 4.更換線圈,排除引起線圈機械損傷的故障 5.采用特殊設計的線圈 6.排除卡住現象 7.清除鐵心極面或更換鐵心 8.調整聯鎖觸頭參數及更換燒壞線圈 四、電磁鐵(交流)噪聲大 可能原因 1.電源電壓過低 2.觸頭彈簧壓力過大 3.磁系統歪斜或機械上卡住,使鐵心涌吸平 4.極面生銹或因異物(如油垢、塵埃)侵入鐵心極面 5.短路環斷裂 6.鐵心極面磨損過度而不平 處理方法 1.提高操作回路電壓 2.調整觸頭彈簧壓力 3.排除機械卡住故障 4.清理鐵心極面 5.調換鐵心或短路環 6.更換鐵心 五、觸頭熔焊 可能原因 1.操作頻率過高或產品過負載使用 2.負載側短路 3.觸頭彈簧壓力過小 4.觸頭表面有金屬顆粒突起或異物 5.操作回路電壓過低或機械上卡住,致使吸合過程中有停滯現象,觸頭停頓在剛接觸的位置上 處理方法 1.調整合適的接觸器 2.排除短路故障、更換觸頭 3.調整觸頭彈簧壓力 4.清理觸頭表面 5.調高操作電源電壓,排除機械卡住故障,使接觸器吸合可靠 六、觸頭過熱或灼傷 可能原因 1.觸頭彈簧壓力過小 2.觸頭上有油污或表面高低不平,有金屬顆粒突起 3.環境溫度過高或使用在密閉的控制箱中 4.觸頭用于長期工作制 5.操作頻率過高或工作電流過大,觸頭的斷開容量不夠 6.觸頭的超程過小 處理方法 1.調高觸頭彈簧壓力 2.清理觸頭表面 3.接觸器降容使用 4.接觸器降容使用 5.調換容量較大的接觸器 6.調整觸頭超程或更換觸頭 七、觸頭過度磨損 可能原因 1.接觸器選用欠妥,在以下場合,容量不足: (1)反接制動 (2)有較多密接操作 (3)操作頻率過高 2.三相觸頭動作不同步 3.負載側短路 處理方法 1.接觸器降容使用或改用適于繁重任務的接觸器 2.調整至同步 3.排除短路故障,更換觸頭 八、相間短路 可能原因 1.可逆轉換的接觸器聯鎖不可靠,由于誤動作,致使兩臺接觸器同時投入運行可造成相間短路,或因接觸器動作過快,轉換時間短,在轉換過程中發生電弧短路 2.塵埃堆積或有水氣、油垢,使絕緣變壞 3.接觸器零部件損壞(如滅弧室碎裂) 處理方法 1.檢查電氣聯鎖與機械聯鎖;在控制電路上加中間環節或調換動作時間長的接觸器,延長可逆轉換時間 2.經常清理,保持清潔 3.更換損壞零件
-
贊(12)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
熱門問答
- 接觸器 觸點 燒壞 燒毀
- 做改造,用的是CJ20系列的接觸器,動作順序是,原電機星三角接觸器轉換完,再吸合CJ20接觸器,變頻器再輸出。- 公司有一機器 大概這樣的:PLC控制,工作部分在大約1米的區間來回往復運動,頻率大概是1次/20秒,往復動作由電機正反轉實現,電機由接觸器控制,電機的功率不大 不到1KW 接觸器選用的是斯奈德 0910 ,之前一直動作正常,Z近幾天 頻繁的燒接觸器,每次換新的能... 公司有一機器 大概這樣的:PLC控制,工作部分在大約1米的區間來回往復運動,頻率大概是1次/20秒,往復動作由電機正反轉實現,電機由接觸器控制,電機的功率不大 不到1KW 接觸器選用的是斯奈德 0910 ,之前一直動作正常,Z近幾天 頻繁的燒接觸器,每次換新的能運行大概4小時然后就燒了。本來初步認為是接觸器的額定電流偏小造成的,因為在電機往復運動瞬間,接觸器斷電再通電,瞬時電流應該滿大的,因為是瞬間電流,鉗形表沒辦法具體的顯示數值。我建議更換大點額定電流的接觸器 比如1810 2510,但是公司工程師說不可以,因為PLC的觸電也有額定電流,如果額定電流太大會燒PLC。我認為他說的不對,因為在具體負載等硬件沒有變化的情況下,電路里的實際電流應該不會由于接觸器的額定值產生變化,也就是說PLC的觸電輸出或者輸入的電流只是由實際負載決定的,不會因為更換了接觸器電路里的實際電流就會變大。不知道我這么說是不是正確,要解決這個問題更換大額定電流接觸器是否可以實現?PS:公司的機器已經使用了1年左右 以前一切都很正常,就Z近幾天頻繁燒接觸器,接觸器是主觸電燒壞 。是否和天氣熱有關,天氣熱使電氣箱里溫度增大,從而導致接觸器使用壽命降低?有人知道謝謝幫忙了! 展開
- 接觸器幾個觸點的意義
- 麻煩下誰能幫我詳細點分析接觸器幾個觸點各是什么作用啊。說的簡單點越好
- 交流接觸器線圈燒毀的原因是什么
- 接觸器的觸點是什么做的
- 都說接觸器的觸點是銀的,是真的嗎?有白金觸點沒有呢?接觸器總愛把觸點燒壞,是不是觸點太差?
- 交流接觸器輔助觸點如何接線?
- 有2個cjx2 1210接觸器2個怎么實現三相電杌正反轉控制,特別是二次回路接線方式?
- 接觸器常開觸點和常閉觸點是干嘛用的
- 別說吸合后常開導通常開關閉 為什么吸合后常開導通常閉斷開 常開常閉是干嘛用的? 自鎖是什么意思 ? 鎖上后怎么解鎖?
- 交流接觸器燒毀的原因有哪些呢
- 進線的接觸牢固(用手拽不開,又不是緊的要死的那種),會引起接觸器燒毀嗎
- 接觸器觸點老是要打火,那是怎么回事!
- 為什么有的直流接觸器觸點有極性
- 為什么有的直流接觸器觸點有極性
- 起重機交流接觸器觸點燒斷怎么回事
- 接觸器線圈兩端接通會把什么燒壞
- 接觸器線圈兩端接通會把什么燒壞回答
- ABB-A系列接觸器可以帶幾個輔助觸點
- ABB型接觸器Z多有幾個輔助觸點
- 交流接觸器主觸點接觸不好會有什么現象
- 把零線接在接觸器的輔助觸點上行不行?
- 交流接觸器上有三對觸點,但我情況特殊,想把零線也接到接觸器上實現通斷,不知道能不能把零線接到接觸器的輔助觸點上?請各位朋友指教!
- 交流接觸器的常閉觸點和交流接觸器的互鎖怎樣接
- 導致直流接觸器線圈燒壞的原因有哪些?
- 交流接觸器的主觸點和輔助觸點的電流具體是多少啊 Z好告訴我原因
- 交流接觸器cjx2-1210什么意思 輔助觸點幾對常開常閉?
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論