合交流接觸器,空開總跳的原因?
-
合交流接觸器時,空開有時跳,有時不跳,要是跳了再合就好了,在運行的過程中一切正常。電路的火線和零線都安裝了明顯斷開點的保險,我就懷疑是零線有斷開點的原因,當設備停下來后線圈的存電沒有釋放,當再次合交流接觸器時產生的合流使空開跳閘。請高手給分... 合交流接觸器時,空開有時跳,有時不跳,要是跳了再合就好了,在運行的過程中一切正常。電路的火線和零線都安裝了明顯斷開點的保險,我就懷疑是零線有斷開點的原因,當設備停下來后線圈的存電沒有釋放,當再次合交流接觸器時產生的合流使空開跳閘。請高手給分析一下。 展開
全部評論(4條)
-
- 射手英國人 2009-12-28 00:00:00
- 空開用小了
-
贊(17)
回復(0)
-
- 老不丁點 2009-12-28 00:00:00
- 應是空開容量偏小(空開額定電流等于或略大于負載額),在負載(電機)啟動時大電流沖擊下容易出現跳閘,跳閘后再合上則正常,這是因為電機曾經啟動,盡管跳閘斷電,但電機轉子繼續慣性旋轉,再合跳閘通電時的沖擊電流減低,空開不會跳閘并正常運行??筛鶕?jù)負載額定電流乘以1.4倍選換空開即可。
-
贊(20)
回復(0)
-
- 馨——晗 2017-11-22 22:12:02
- 如果你懷疑存電沒釋放的話 可以在線圈并聯一個RC或者二極管做吸收回路,或者停電時直接用一根導線做吸收回路,再試試 首先,你手頭上用wan能表的電流檔位或者鉗流表測一下剛給上的電流有多大 看看是不是啟動電流過大,憋跳了,這是有可能的 然后,把你說的斷開點緊一下 虛連也可能電流過大
-
贊(6)
回復(0)
-
- aaa_001001 2016-11-17 17:29:09
- 可能的原因有: 1、負載側有短路故障; 2、空開(斷路器)額定電流太小,小于負載的額定電流; 3、如果負載是電動機,斷路器應是D型脫扣器(微型斷路器),或電動機保護型(塑殼斷路器,其型號Z后的數字是2,例如CM1-63M/33002。如果選擇的是C型脫扣器,或型號Z后的數字只有四位,沒有2,,就可能跳閘。 建議認真查一查。
-
贊(12)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 合交流接觸器,空開總跳的原因?
- 合交流接觸器時,空開有時跳,有時不跳,要是跳了再合就好了,在運行的過程中一切正常。2009-12-27 13:56:32
969
4
- 空開送電接觸器就吸合是怎么回事
2013-12-14 10:15:23
438
2
- 交流接觸器是否可以一直吸合
- 線圈380V,主觸頭100A交流接觸器是否可以長期吸合?想改制缺相保護,把交流接觸器安在主電路上!
2008-01-25 08:32:29
2059
4
- 交流接觸器不吸合是怎么回事
- 我們空壓機上用的是德力西100的交流接觸器,有過載保護,安裝后使用一直很正常,今天忽然停機了,合上斷路器后接觸器沒反應,電機檢查正常,開關正常,其他兩臺空壓機使用正常(三臺空壓機一切都一樣),是不是交流接觸器問題,怎樣檢查,如何排除(接線應該沒問題,使用中)... 我們空壓機上用的是德力西100的交流接觸器,有過載保護,安裝后使用一直很正常,今天忽然停機了,合上斷路器后接觸器沒反應,電機檢查正常,開關正常,其他兩臺空壓機使用正常(三臺空壓機一切都一樣),是不是交流接觸器問題,怎樣檢查,如何排除(接線應該沒問題,使用中),求師傅指點 展開
2012-11-03 11:30:59
448
7
- 交流接觸器一直吸合是什么情況?
2016-12-30 10:30:58
582
2
- 接觸器不吸合是什么原因?
- 如果是電壓低造成的有沒有別的什么方法可以解決一下,能不能跟電源直接接上,也就是說,直接控制電機。
2013-12-12 01:34:20
506
4
- 交流接觸器線圈燒毀的原因是什么
2013-11-04 00:06:44
455
2
- 交流接觸器不吸合,用電筆按下就工作,啥原因
2014-12-09 06:33:53
1807
4
- 交流接觸器無法正常吸合是為什么
2015-04-09 17:54:46
348
1
- 交流接觸器吸合的狀態下突然停電接觸器會彈開嗎
2017-09-27 20:02:11
499
1
- 電機選擇空開接觸器的規定
2013-10-30 00:34:55
416
2
- 交流接觸器燒毀的原因有哪些呢
- 進線的接觸牢固(用手拽不開,又不是緊的要死的那種),會引起接觸器燒毀嗎
2009-01-17 07:48:50
434
3
- 交流接觸器不吸合,怎么回事呀,高手來
2018-01-03 04:17:07
587
2
- 三廂電的,15kw的電機需要多大的空開,多大的交流接觸器
2011-09-18 04:16:38
506
3
- 交流接觸器會發出嗡嗡的聲音?是什么原因?
2008-02-04 07:50:32
886
4
- 交流接觸器的作用是什么?為什么需要交流接觸器?
2013-03-30 08:02:33
598
3
- 交流接觸器的作用是什么?為什么需要交流接觸器?
2016-09-28 02:43:55
697
4
- 交流接觸器通電吸合但電機不工作怎么辦?
2014-06-11 11:02:05
1556
3
- 11kw的電機要用多大的空開、接觸器
2016-11-22 08:47:51
570
1
- 交流接觸器的作用?
- 交流接觸器在電路中的作用?原理是?
2013-09-19 00:30:07
595
4
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論