交流接觸器的故障
-
(1)為什么吸力不好或吸不上(2)為什么電磁鐵燥聲大(3)為什么觸頭過熱(4)為什么短路(5)為什么觸頭過度磨損
全部評論(3條)
-
- 我你的不是公主 2013-11-06 00:00:00
- 你說的那些問題我只能告訴你3-5是人為的 1-2是有可能接觸器上的短路環的問題 在一個就是接錯了 380V的給接220 上了 ``` 觸頭磨損是你頻繁的開和關 有電弧 電弧打的 觸頭過熱 朝出接觸器的負荷了
-
贊(9)
回復(0)
-
- 紅*熱裳 2013-11-06 00:00:00
- 吸不上或吸不好 電磁鐵噪音大 說明接觸器的鐵芯生銹或者接觸器里面進異物 觸頭過熱說明你的負載過大 接觸器選用過小 出現短路 如果2次回路沒問題 說明接觸器線圈已經壞掉了 查看是否通入了正確的電壓 接觸器線圈有220V和380V之分 觸頭過度磨損有可能是接觸器質量問題 也有可能是使用太過頻繁 不過我認為Z大原因還是負載過大導致的過度磨損
-
贊(3)
回復(0)
-
- TNT修少 2017-11-26 05:41:26
- 具體情況要具體分析,只能提供可能性:(1)為什么吸力不好或吸不上:1、電壓過低,2、短路環斷路,3、油膩等贓物影響。(2)為什么電磁鐵燥聲大:1、電壓過低,2、短路環斷路。(3)為什么觸頭過熱:1、負載電流過大,2、觸點損壞。(4)為什么短路:輸出端電路錯誤。(5)為什么觸頭過度磨損:1、負載電流過大。注意:交流接觸器額定電流應大于負載實際電流。
-
贊(7)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 交流接觸器的故障
- (1)為什么吸力不好或吸不上(2)為什么電磁鐵燥聲大(3)為什么觸頭過熱(4)為什么短路(5)為什么觸頭過度磨損
2013-11-05 14:43:42
334
3
- 交流接觸器的作用是什么?為什么需要交流接觸器?
2013-03-30 08:02:33
598
3
- 交流接觸器的作用是什么?為什么需要交流接觸器?
2016-09-28 02:43:55
695
4
- 交流接觸器的作用?
- 交流接觸器在電路中的作用?原理是?
2013-09-19 00:30:07
595
4
- 交流接觸器接法
2011-10-14 05:12:30
441
2
- 交流接觸器電路圖
- 交流接觸器電路圖的原理
2017-11-24 19:33:57
514
1
- 交流接觸器接線圖
2011-02-12 05:57:26
381
1
- 電磁接觸器與交流接觸器的區別
2012-07-30 04:49:42
557
2
- 空調接觸器故障
- 美的天花機交流接觸器故障 懸賞分:0 - 提問時間2010-7-17 21:59 問題為何被關閉 一臺5P的美的天花機開機后。主機三相交流接觸器一下吸合一下短開。連續吸合短開5.6次才可以正常啟動。啟動后制冷一切都正常。 可是關機后等會再開機的話。接觸器又會出現同... 美的天花機交流接觸器故障 懸賞分:0 - 提問時間2010-7-17 21:59 問題為何被關閉 一臺5P的美的天花機開機后。主機三相交流接觸器一下吸合一下短開。連續吸合短開5.6次才可以正常啟動。啟動后制冷一切都正常。 可是關機后等會再開機的話。接觸器又會出現同樣的問題 如果壓縮機啟動不了,內機就會顯示E8故障代碼,按搖控器就會沒有任何反映。也關不了機。請哪位告訴我這個是什么問題。應該怎么去解決。謝謝。 展開
2010-07-18 04:13:27
371
5
- 交流接觸器的作用是什么?
2014-04-28 03:52:29
443
5
- 交流接觸器的基本分類
2017-07-06 05:32:43
451
1
- 有沒有12V的交流接觸器
2013-11-25 22:56:00
496
2
- 交流接觸器的講解教學?
- 教學目的: 教學ZD: 教學難點: 內容:①結構、②工作原理、③圖形符號、④注意事項 小結: 求專業的電工師傅幫忙作答下,小弟感激不敬。
2013-07-29 09:03:10
600
1
- 交流接觸器的接線實物圖
2012-08-02 02:21:12
460
2
- 單項交流接觸器的接線圖
- 我家的屋頂上有一個加壓水磅,我想在家里用低壓電控制(36v以下),我說的是用低壓控制接觸線圈。這樣可以增加安全性,我說的是想開就開想關就關,急急急
2010-10-18 02:01:13
479
2
- 交流接觸器的常閉觸點和交流接觸器的互鎖怎樣接
2018-12-03 07:26:23
444
0
- 交流接觸器工作原理
2017-04-11 07:13:22
486
1
- 什么是交流接觸器
- 交流接觸器和電動機是什么關系
2008-09-03 02:09:52
379
5
- 交流接觸器 CJX2-2510 什么意思
2012-05-26 07:45:40
786
3
- 交流接觸器不自保
- QBZ2--N系雙面開關,兩個接觸器,接上外接按鈕,點了啟動按鈕瞬間能吸合,但是馬上就跳了。 繼電器沒用了,很久改的時候就把繼電器甩開了。
2011-10-21 11:31:56
522
3
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論