如何根據電機的大小來選取斷路器,接觸器等低壓器件
-
如何根據電機的大小來選取斷路器,接觸器等低壓器件
全部評論(3條)
-
- 金色霞光521 2008-11-12 00:00:00
- 斷路器、接觸器的額定電壓、電流可以按照電動機的額定電流、電壓來選定,因為它們是按照電動機的電特性來制造的。如果考慮可靠工作及啟動特性,如頻繁啟動,可以將殼架電流選的大一些。 但是,斷路器的脫扣電流選的應和電動機的額定電流相等或相近,但要注意選定時要選用保護電動機型的。
-
贊(4)
回復(0)
-
- cdsqaz 2017-09-15 16:32:29
- 如何根據電機的大小來選取斷路器,接觸器等低壓器件: 斷路器、接觸器一般選用電機額定電流的二倍左右,因為嘶只考濾工作電流也要考濾頻繁的啟動電流。斷路器的機座是電機額定電流的2倍而整定電流是電機額定電流的1.15倍。
-
贊(6)
回復(0)
-
- sfppscy72557 2017-10-06 00:54:51
- 首先你要知道你的電機是怎么控制的,是變頻器還是軟啟動; 知道電機的功率或者額定電流大小,選擇斷路器和接觸器,如果是依靠接觸器實現電機正反轉,需要選擇電機型接觸器, 加保險絲
-
贊(13)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 如何根據電機的大小來選取斷路器,接觸器等低壓器件
- 如何根據電機的大小來選取斷路器,接觸器等低壓器件
2008-11-11 13:57:54
612
3
- 如何根據模具大小來選擇合適注塑機
- 各位,請問如何根據模具大小來選擇合適注塑機,具休怎樣計算?... 各位,請問如何根據模具大小來選擇合適注塑機,具休怎樣計算? 展開
2013-08-17 00:10:56
702
5
- 關于電機的斷路器大小的選擇問題
- 一個30KW的電機,選擇60A的斷路器應該沒有問題,問題是電機剛一啟動的瞬間會大于額定電流的好幾倍,會不會是斷路器斷路,可是我在工廠實際使用電機時,確實看到了啟動電流很大但斷路器正常,這是問什么?謝謝!
2011-10-12 11:41:39
568
3
- 根據功率如何選擇斷路器
- 小弟遇到了難題,希望大俠們幫忙解答。謝謝! 1.在學校的電路中,已計算出一條線路的總功率(20000w),如何選擇斷路器呢? 2.一共三層,每層設一個斷路器(同型號的),總進線的斷路器如何選擇? 3.如果需要計算,請?jiān)敿氄f(shuō)明! 附:原線路總斷路器為200A... 小弟遇到了難題,希望大俠們幫忙解答。謝謝! 1.在學校的電路中,已計算出一條線路的總功率(20000w),如何選擇斷路器呢? 2.一共三層,每層設一個斷路器(同型號的),總進線的斷路器如何選擇? 3.如果需要計算,請?jiān)敿氄f(shuō)明! 附:原線路總斷路器為200A,六個分斷路器?0A,小開關Z大的32A,怎么選的呢?不明白啊! 展開
2010-03-30 05:12:56
801
2
- 根據變壓器容量,低壓斷路器的分斷能?,你怎么選
2018-05-27 05:51:52
547
1
- 根據電機功率怎么選型交流接觸器以及開關?
2012-12-17 12:38:02
821
4
- 55KW電機 直接啟動 配多大斷路器和接觸器
- 55KW電機 直接啟動 配多大斷路器和接觸器為好 我在盤柜廠做一個電機控制箱,廠家推薦使用160A梅蘭日蘭斷路器 LC1D2057C施耐德接觸器 這兩個器件能確保電機的正常啟動和運行嗎?謝謝
2011-05-02 03:41:46
1547
5
- 起重機上接觸器、斷路器如何選擇
- 知道額定電流
2010-04-10 18:21:00
414
4
- 關于航模電機選取的問題
- 想做一個撲翼機,但是由于自己是diyi次做航模,在電機選擇上不知道怎么下手。機構是通過一個減速器對電機轉速進行減速,Z后達到300~600轉/分鐘,翼型大約為20cm,選什么電機比較合適,還有各種功率,KV值,電流怎么選?具體說明一下,高手給指點一下!謝謝
2017-09-06 06:01:27
937
2
- 55KW/380V的電機用 施奈德什么型號的低壓斷路器
2017-09-23 23:47:41
438
2
- 如何通過接觸器啟動關閉電機
- 請問一下的電路圖 電流是怎樣流動的,也就是從頭到尾的過程 因為不掷電流通過空開到了接觸器之后,怎么用控制電路來開啟接觸器 控制電路的電是怎么來的,如果也是大電流的話,這個二次控制就沒意義了啊 問題是控制電路的電怎樣換成了低壓呢 加入電機是... 請問一下的電路圖 電流是怎樣流動的,也就是從頭到尾的過程 因為不掷電流通過空開到了接觸器之后,怎么用控制電路來開啟接觸器 控制電路的電是怎么來的,如果也是大電流的話,這個二次控制就沒意義了啊 問題是控制電路的電怎樣換成了低壓呢 加入電機是高壓電機 展開
2012-05-23 07:49:31
823
4
- 西門子低壓斷路器工廠在哪?
2016-03-18 04:59:25
288
1
- 根據電機的頻率范圍如何選擇調速器
- 就是變頻器的型號... 就是變頻器的型號 展開
2016-01-23 19:47:16
561
2
- 如何根據電壓來判斷三極管的電極?
2014-02-22 16:35:29
1195
2
- 如何根據斷路器的合閘電流選擇合閘保險
2018-07-11 11:05:12
473
1
- 如何根據開啟通風柜門的大小控制風量
2017-09-02 18:56:35
352
1
- 斷路器,接觸器的選型原則
- 電機可以直接啟動電路的一次線路中為什么有的時候選用的接觸器的容量值要大于斷路器的容量值,而也有時候選用的斷路器的容量值要大于接觸器的容量值呢?
2010-08-02 16:12:07
410
4
- 斷路器與接觸器區別
- 斷路器與接觸器區別?
2010-01-27 00:15:49
521
6
- 高壓斷路器,低壓斷路器,熔斷器之間有什么區別???
- 如題
2013-07-03 07:25:52
450
3
- 有沒有10000A低壓斷路器這個規格
2017-10-03 08:42:40
398
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論