- wang97107859 2012-12-18 00:00:00
- 根據電機功率乘2就是電機電流的約值,交流接觸器容量應為電機電流≥2倍才耐用,斷路器為電機電流≥1.4倍。
-
贊(3)
回復(0)
-
- 老不丁點 2012-12-18 00:00:00
- 交流接觸器一般選擇比電機額定功率大一個級別,斷路開關一般比電機額定電流大一倍,比如3KW三相異動電動機額定電流6A,就選擇9A的交流接觸器,12A的斷路器。
-
贊(4)
回復(0)
-
- 軅莩屹西邦郎 2012-12-18 00:00:00
- 首先要確定開斷電流,一般500KVA以上變壓器的低壓母線分斷能力?0kA的開關,小變壓器的低壓母線可以用12.5kA及以下分斷能力的開關。其次要根據功率計算電流,一般來說電流=功率/電壓/功率因數,如果是三相電機則再除以1.732(因為計算的是單相電流),選擇額定電流高一等級的開關及接觸器。然后根據負荷類型選擇對應脫扣特性的開關(包括脫扣附件),饋線開關一般會選擇電磁式,電動機開關要選用熱磁式,高感性負載要選擇高等級脫扣特性的開關。 大概是這些,如有幫助望采納
-
贊(13)
回復(0)
-
- lmmbuty 2018-02-24 16:28:45
- 根據三相鼠籠異步電動機的容量,選擇斷路器、接觸器、熱元件及導線的計算方法如下: 1、電動機的容量設為 X (kW),則電動機的額定電流為:2*X( A),一般情況下,跟電動機銘牌上的額定電流相差很小,如果不確定的話,可以拿電動機手冊查一下。 例如:電動機功率 7.5(kW),則額定電流為15(A); 電動機功率 55 (kW),則額定電流為110(A)。 2、選擇斷路器如下: 電動機的容量設為 X (kW),則電動機的額定電流為:2*X (A),一般情況下,選擇斷路器的額定殼架電流容量是 4*X (A)左右,斷路器的額定熱脫扣電流選擇為(2.5~3.2)*X (A)左右。 例如:電動機功率 7.5(kW),則額定電流為15(A),斷路器的容量應該是 32 (A); 電動機功率 55 (kW),則額定電流為110(A),斷路器的額定殼架電流容量應該是 250 (A),則斷路器的額定熱脫扣電流選擇為150(A)左右。 3、接觸器選擇同上,即(3.5~4)*X (A)。 注意:風機、泵類的斷路器和接觸器選擇要大一些,因為它們的?dòng)時間較長,啟動轉矩較大。 4、導線選擇:根據電動機的額定電流來選擇,一般是額定電流的1.5倍,但是要考慮鋪設環境,鋪設方式等,在乘以適當?shù)南禂?shù)。
-
贊(16)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
熱門問答
- 根據電機功率怎么選型交流接觸器以及開關?
- 交流接觸器怎么接開關
交流接觸器怎么接開關
在工業控制系統中,交流接觸器作為重要的電氣元件,承擔著開關控制的核心功能。而如何正確地將交流接觸器與開關連接,是確保電氣設備正常、安全運行的關鍵步驟。本文將詳細介紹如何接入開關以及注意事項,幫助讀者更好地理解接線方法,以保證接線過程的準確性和電氣系統的安全性。
交流接觸器與開關的接線方法
交流接觸器的主要功能是通過電磁鐵吸引和釋放觸點來控制電路的通斷。它通常與開關配合使用,以便在特定的條件下自動或手動切換電路。接入開關時,首先需要明確開關與接觸器的工作原理和用途。常見的接觸器類型有正反接觸器和常開接觸器,而開關主要用于控制接觸器的線圈部分,通常需要通過按鈕開關或旋轉開關來進行操作。
1. 確定接線端口
在接入開關之前,首先要了解交流接觸器的接線端口。交流接觸器通常包含A1和A2兩個端子用于接線圈電源,以及主電路的接線端口。接線時需要確保線圈端口的接線正確無誤,否則可能導致接觸器無法正常工作。
2. 連接開關與接觸器的線圈
開關通過控制交流接觸器的線圈來實現電路的通斷。連接時,首先將開關的一個端子與接觸器線圈的A1端子連接,另一端子接入電源的相線或零線。確保開關工作時,電流能夠通過線圈端口流動,使接觸器的觸點動作。
3. 控制主電路
接觸器的主電路端口(如T1、T2、T3等)用于連接電動機或其他負載。開關并不直接控制負載的電流,而是通過接觸器的觸點控制電路的通斷。在操作開關時,接觸器的觸點會根據線圈的吸引或釋放來切換電路狀態,從而實現主電路的開關控制。
4. 確保接線規范與安全
在接線過程中,需要特別注意接線的規范性與安全性。所有接線端子應確保連接牢固,避免出現接觸不良或短路現象;電纜的選擇應符合負載要求,避免因過載導致電線過熱或損壞;接觸器和開關的選擇要與實際工作環境相匹配,確保能夠承受電氣系統的工作條件。
小結
交流接觸器的正確接線不僅關系到設備的正常運行,更直接影響到系統的安全性。在接入開關時,應嚴格按照電氣接線規范操作,確保每一個接線步驟都符合要求。掌握了正確的接線方法,可以大大提高電氣系統的可靠性和安全性,避免潛在的電氣事故發生。
- 接觸器、紅綠開關、電機怎么接
- 交流接觸器控制電機正反轉?
- 380V。2只交流接觸器怎么接,要實物圖不要原理圖,就是2個接觸器3進3出的線和開關的連接。另外總功率50KW用100A的斷路器會小么?20KW的設備用多大的線,鋁線和銅線分別用多少的可以?采納再加分。謝謝
- 11KW電機三角形接法要多大的線和多大的開關以及接觸器
- 怎么配線和開關接觸器以及熱繼
- 正泰cj20-100交流接觸器接時空開關怎么接線
- 交流伺服電機怎么選型
- 要一個13mm大小5Nm的伺服電機,要選型號要去哪里選???像設計手冊那樣列表選取的... 要一個13mm大小5Nm的伺服電機,要選型號要去哪里選???像設計手冊那樣列表選取的 展開
- 兩個交流接觸器控制電機正反轉
- 型號CJX2_1201主接線點會聯,可是上面有一個a1和a2下面有個a2。兩個接觸器上面的a1和a2怎么連接
- 交流接觸器型號cjx2-6511能帶多大電機
- 8千瓦電機用多大交流接觸器
- 8千瓦電機用多大交流接觸器
- 電機選型怎么選?
- 三相交流接觸器實物接線圖,和時控開關接觸器圖紙
- 怎么接交流接觸器
- 怎么接交流接觸器有實物圖嗎
- 接觸器 開關
- 簡單說下工作過程,啟動按鈕為什么還要與常開并聯呢?直接另一端接到線圈上不就行了嗎?
- 110KW的電機要用多大的交流接觸器
- 紅外線開關怎么接接觸器
- 使用時控開關可以不用交流接觸器嗎
- 請問交流接觸器怎么接
- CJT1-20交流接觸器怎么接線
- 交流接觸器怎么用啊?
- 我是用在電機正反轉中,對這個一點不明白怎么用啊 這個接觸器上下各有四個接線的 然后Z上面有三個接線的 Z下面有兩個
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論