全部評論(3條)
-
- w532596919 2010-06-15 00:00:00
- 起停頻繁就通過程序來控制 如果起停不頻繁就通過硬件來實現
-
贊(18)
回復(0)
-
- qGXbtGU7rF 2010-06-14 00:00:00
- 伺服電機本身就是為頻繁起停和高速加減速的應用場合設計制造的 你可以這樣: 1、把減速時間設到盡可能低(否則制動電流過大會報警的) 2、增加電磁制動或者機械制動裝置
-
贊(10)
回復(0)
-
- 柯慕漓 2010-06-20 00:00:00
- 伺服電機本身帶有剎車停止的。 伺服電機本身就是為頻繁起停和高速加減速的應用場合設計制造的
-
贊(18)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 伺服電機如何實現快速停止
2010-06-13 16:10:35
451
3
- PLC如何實現伺服電機的調速
- PLC中有PTO和PWM,用哪個指令能實現伺服電機的正反轉,和調速功能,如何實現的。謝謝... PLC中有PTO和PWM,用哪個指令能實現伺服電機的正反轉,和調速功能,如何實現的。謝謝 展開
2012-08-06 11:30:12
531
3
- 伺服電機是如何實現定位的?
2017-09-04 08:26:47
388
1
- 如何實現兩臺伺服電機同步運行
2016-07-28 22:49:48
772
4
- 伺服電機不能立即停止怎么辦
- 用的是安川的伺服電機,在位置控制時,每當一段距離走完,停下時總是不能立即停止,也不能勻減速停止,總是停止的時候帶著振動,卡卡的停止,是什么原因呢,怎么辦啊但是我用伺服驅動... 用的是安川的伺服電機,在位置控制時,每當一段距離走完,停下時總是不能立即停止,也不能勻減速停止,總是停止的時候帶著振動,卡卡的停止,是什么原因呢,怎么辦啊 但是我用伺服驅動器的JOG點動就能立即停下,沒有震動,為什么呢 展開
2010-03-07 02:09:24
1281
3
- 伺服電機停止后,抱不死轉子
- 一臺OTC機器人的外部垂直翻轉的工裝轉臺軸的伺服電機(帶剎車的),在示教模式時,按下伺服上電按鈕,伺服上電燈閃爍,機器人處于運行準備狀態,當按下示教盒背后的deadmanswitch后正... 一臺OTC機器人的外部垂直翻轉的工裝轉臺軸的伺服電機(帶剎車的),在示教模式時,按下伺服上電按鈕,伺服上電燈閃爍,機器人處于運行準備狀態,當按下示教盒背后的deadman switch 后正常情況下伺服上電燈常亮,繼電器吸合伺服電源接通,機器人和外部軸都不動,等按下各軸控制按鈕后才會動作。 問題 1、現在的遇到的情況是,按下示教盒背后的deadman swich按鈕后,機器人各軸沒動,但是垂直翻轉工裝軸向下沉了一下,示教盒上就報警了,好像抱不住工裝軸的轉子一樣,時好時壞。(機械上應該沒問題) 2、該設備伺服電機的剎車在什么情況才起作用? 該設備的伺服電機的剎車是在什么時候施加了電壓而松開的?(是在機器人控制柜三相斷路器接通時,還是機器人伺服上電時)? 3、伺服電機是靠什么力讓轉子不轉動,停在某個位置的(通電時) 望大家幫免答?,謝謝 還有個問題: 斷電剎車的伺服電機,在什么情況下,可以用手轉的動, 謝謝 展開
2013-10-07 00:34:51
440
3
- 如何基于FPGA實現對伺服電機的控制
2016-10-24 10:13:29
578
1
- 伺服電機一分鐘可以啟動停止多少次呢?
2018-02-02 10:32:18
701
2
- 伺服電機快速有抖動什么原因
2017-09-30 09:31:07
430
1
- 伺服電機的自鎖功能是如何實現的
2011-09-06 10:43:40
701
4
- 為什么伺服電機停止的時候會反傳
2011-10-13 22:53:43
611
5
- 伺服電機、同步電機為什么能迅速停止,求詳解。
- 已知道能通過脈沖信號控制其轉動的角度、速度、位置,但為什么能那么快的停止在精確位置,怎樣克服其慣性的,通過電路還是硬件,求高人詳解??杉観Q370808367詳解。... 已知道能通過脈沖信號控制其轉動的角度、速度、位置,但為什么能那么快的停止在精確位置,怎樣克服其慣性的,通過電路還是硬件,求高人詳解。 可加QQ370808367詳解。 展開
2012-09-06 07:27:00
685
2
- 直流伺服電機無控制電壓輸入時為什么立即停止
2012-12-24 00:02:38
521
3
- 伺服電機位置模式 限位開關激活 怎么讓它減速停止
2012-12-13 12:13:51
728
3
- 西門子伺服電機怎么實現精確準停
2014-08-19 00:14:44
1176
4
- 松下伺服控制器實現伺服電機正反轉
2010-11-09 14:36:22
1254
4
- 怎么讓氣缸在推不動工件后實現停止
2017-09-13 17:51:21
341
2
- 絲杠往下走碰到物體后怎么實現自動停止 壓力傳感器
2017-07-24 00:55:21
360
1