全部評論(3條)
-
- 秦掛科 2013-06-09 00:00:00
- 變送器和PID表我這邊都有weiyun2003@163.com
-
贊(13)
回復(0)
-
- 花未開の欲已敗 2013-06-09 00:00:00
- 設定為閉環模式設定壓變的反饋通道設定給定量的反饋通道設定無綱量的Z大值設定PID參數基本就這些,每種品牌略有不同
-
贊(15)
回復(0)
-
- 會飛的峰 2017-12-16 00:00:00
- 恒壓供水吧,壓變?-10V電壓信號,原理就像電位器,三根線。壓力對應電壓值,電壓值對應頻率。不是線性。變頻器用PID控制方法。一般需要調的參數是,開啟PID,禁止反轉,目標數值來源,設定目標志(對應幾公斤壓力)反饋方式。根據應用可加上休眠來配合,做到Z節能
-
贊(11)
回復(0)
熱門問答
- 通過壓力變送器和變頻器控制水泵運行而穩壓的連接及調試方法
2013-06-08 16:09:52
373
3
- 水泵+變頻器+壓力變送器 能控制恒壓供水嗎
2017-02-15 17:48:31
372
2
- 怎樣控制水泵運行
2018-12-04 05:34:42
336
0
- 變頻器控制的水泵怎么才能做到通過流量自動控制變頻
2011-09-26 17:50:35
481
3
- 通過閥門控制水泵的啟動和關閉。
- 我看以前你的一個回答說是在閥門和水泵之間連一個壓力控制器,我想請問這個壓力控制器是怎么連得?是和接觸器連得嗎?還有說的壓力升高或降低指的是管道內的壓力嗎?Z好能給張圖解釋... 我看以前你的一個回答說是在閥門和水泵之間連一個壓力控制器,我想請問這個壓力控制器是怎么連得?是和接觸器連得嗎?還有說的壓力升高或降低指的是管道內的壓力嗎?Z好能給張圖解釋一下!非常感謝! 展開
2012-05-16 13:36:32
596
4
- 水泵怎樣用變頻器控制水壓
- 水泵怎樣用變頻器控制水壓... 水泵怎樣用變頻器控制水壓 展開
2017-11-21 07:42:59
613
1
- 三臺變頻器,三臺水泵,需幾個壓力變送器
- 三臺變頻器,三臺水泵,需幾個壓力變送器... 三臺變頻器,三臺水泵,需幾個壓力變送器 展開
2017-04-04 09:54:40
507
3
- 壓力變送器可以變頻器連接使用嗎
2012-04-18 10:17:08
365
3
- 壓力變送器和變頻器的接線
- 看清再說.壓力變送器為兩線,現需其為變頻器提供4-20ma電流信號.電氣圖紙顯示變頻器控制端子的GND接壓力變送器的+,變頻器的信號輸入端CC接壓力變送器的-.壓力變送器的說明書上說其需要... 看清再說.壓力變送器為兩線,現需其為變頻器提供4-20ma電流信號.電氣圖紙顯示變頻器控制端子的GND接壓力變送器的+,變頻器的信號輸入端CC接壓力變送器的-.壓力變送器的說明書上說其需要直流供電.那么它需要和變頻器的輸出24V連接嗎?電氣圖紙上的對不對?我需要的是恒壓,電氣柜上還有顯示儀表.電氣圖紙沒說該怎么和儀表連接,只有壓力變送器接了變頻器的Cc和GND,不知道對不對,我都不知道該怎么接了. 展開
2010-08-08 08:51:13
1028
4
- 消防供水泵和消防穩壓泵的關系
- 一套消防供水系統中,有一臺消防供水泵和一臺消防穩壓泵,自制電控柜,這兩臺泵如何控制和連鎖呢
2011-12-06 04:32:31
546
4
- 變頻器通過溫度變送器及鉑熱電阻pt100控制輸出頻率是閉環控制嗎?
- 變頻器通過溫度變送器及鉑熱電阻pt100控制輸出頻率是閉環控制嗎?即溫度越高變頻器輸出的頻率越大0度時變頻器輸出0Hz,50度時變頻器輸出50Hz朋友說沒有目標值,不能算是閉環控制請詳細... 變頻器通過溫度變送器及鉑熱電阻pt100控制輸出頻率是閉環控制嗎?即溫度越高變頻器輸出的頻率越大 0度時變頻器輸出0Hz,50度時變頻器輸出50Hz 朋友說沒有目標值,不能算是閉環控制 請詳細解答,,,,, 展開
2017-09-08 03:11:01
614
1
- 水泵變頻器
2018-08-01 23:12:48
321
1
- 水泵變頻運行
- 水泵變頻運行時,揚程與轉速有什么關系?Z好能提供公式。
2010-07-02 03:04:21
461
5
- 水泵分為多少種及各種泵運行原理?
2016-11-30 19:48:54
406
1
- 水泵自動手動控制運行
- 用一臺220水泵,一個交流接觸器,一個12伏中間繼電器,一個12伏變壓器,一個浮球水位控制開關,怎樣連接水泵自動和手動運行,交流接觸器的線圈用多少伏電壓,請詳細解說,謝謝... 用一臺220水泵,一個交流接觸器,一個12伏中間繼電器,一個12伏變壓器,一個浮球水位控制開關,怎樣連接水泵自動和手動運行,交流接觸器的線圈用多少伏電壓,請詳細解說,謝謝 展開
2014-02-06 04:24:11
535
3
- VB控制ABB550變頻器,MODBUS RTU協議的讀取變頻器運行頻率程序代碼,求詳解
2012-04-07 20:13:55
454
1
- 怎樣用壓力開關控制220v交流接觸器及水泵
2017-03-12 22:39:56
626
1
- 安邦信變頻器水泵控制柜需要滿足哪些控制要求?
2012-06-25 01:56:52
262
2
- 關于水泵變頻器的問題
- 村里的自來水水泵是7.5的,變頻器是歐瑞的,現在村里每天供水6小時,那么 7.5x6x30=1350,一個月走1350度電,1350x0.5=675元,會計說每月的電費就是700元電費,那就說明水泵是全速工作,變頻器沒起作用,因為全村人不可能同時用水,讓水泵全速工作。 綜上所說... 村里的自來水水泵是7.5的,變頻器是歐瑞的,現在村里每天供水6小時,那么 7.5x6x30=1350,一個月走1350度電,1350x0.5=675元,會計說每月的電費就是700元電費,那就說明水泵是全速工作,變頻器沒起作用,因為全村人不可能同時用水,讓水泵全速工作。 綜上所說,能判定變頻器壞了嗎? 另外,換的話,千元左右的行嗎,7.5的電機配多大的變頻器,我看7.5再上一級就是11kw的了,貴了不少,但配7.5的變頻器能負載的起嗎? 展開
2017-10-02 08:44:04
632
1
- 通過調節變頻器開關頻率,可以改善電機的運行性能,如何改變?
2013-05-21 02:47:39
447
3