全部評論(3條)
-
- 48pW9 2011-09-28 00:00:00
- ,恩,你裝個壓力傳感器里面就好了?。」艿郎涎b個壓力檢測開關就好了。至于怎么接線,那就要看你自己了。
-
贊(2)
回復(0)
-
- 流量通速遞員 2011-09-27 00:00:00
- 用電子流量計,有模擬量輸出的那種,然后模擬量反饋回變頻器,變頻器設置要正確就行了
-
贊(17)
回復(0)
-
- 彩虹豆豆323 2017-09-28 22:42:25
- 水泵配置帶閉環控制的變頻器,再配置一個流量傳感器,流量傳感器的模擬信號輸入變頻器的信號輸入端,變頻器可以根據輸入信號的變化控制調節頻率--轉速--流量。當然變頻器要按照使用說明進行相關的設置。
-
贊(8)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 變頻器控制的水泵怎么才能做到通過流量自動控制變頻
2011-09-26 17:50:35
481
3
- 水泵如何變頻控制
- 水泵如何變頻控制
2016-12-01 11:27:39
428
1
- 變頻水泵流量和壓力傳感器接線圖
2018-11-18 22:25:19
601
0
- 水泵怎樣用變頻器控制水壓
- 水泵怎樣用變頻器控制水壓... 水泵怎樣用變頻器控制水壓 展開
2017-11-21 07:42:59
613
1
- 變頻水泵在極低流量下壓力不穩,為什么?
- 變頻水泵在流量很小的情況下,壓力顯示波動非常大,本來根據流量的大小來控制水泵的轉速,進而控制和穩定水泵的壓力,但假設當我設定壓力在2.0公斤,然后調節流量,調到很小的一個值,... 變頻水泵在流量很小的情況下,壓力顯示波動非常大,本來根據流量的大小來控制水泵的轉速,進而控制和穩定水泵的壓力,但假設當我設定壓力在2.0公斤,然后調節流量,調到很小的一個值,水泵開始出現波動,壓力波動范圍很大,經常超過壓力保護值,自動停止運轉,然后壓力急劇下跌低于1.8的時候水泵又會啟動工作,但水泵轉速的提升需要一個時間,在這種情況下,水泵壓力繼續下落,然后隨這轉速的提升,水泵壓力又會達到一個比較高的壓力,然后就這樣一個一個的周期變化,很不穩定! 請問這是什么原因造成的呢?特別感謝,得到滿意答案后定重謝! 水泵系統本身就有一個壓力膨脹罐,1.5Bar的壓力,這個可以給水泵一個緩沖,其這個型號的泵本省沒有問題,只是想明白水泵不允許在這個流量范圍工作的原因 展開
2008-06-26 09:55:40
767
3
- 怎么用艾默生變頻器用遠傳壓力表控制水泵?
- 我們單位有一臺2.2kw供水電機,用EV1000運行。怎么根據遠傳壓力表來進行控制?就是把壓力控制在一定范圍之內??戳苏f明書,上面有一個過程閉環控制參數,但是不太明白.....請高手指教... 我們單位有一臺2.2kw供水電機,用EV1000運行。怎么根據遠傳壓力表來進行控制?就是把壓力控制在一定范圍之內??戳苏f明書,上面有一個過程閉環控制參數,但是不太明白.....請高手指教。Z好說一下需要改哪些參數。 回答滿意追加15分。 不懂的和灌水的就別來了,你回答了也不會給你,我會舉報的。 忘記說了,沒有PLC 展開
2011-12-10 04:10:05
498
5
- 通過壓力變送器和變頻器控制水泵運行而穩壓的連接及調試方法
2013-06-08 16:09:52
375
3
- 什么是變頻水泵?變頻水泵和普通水泵的區別在哪?
2011-09-13 12:05:16
811
5
- 水泵+變頻器+壓力變送器 能控制恒壓供水嗎
2017-02-15 17:48:31
372
2
- 水泵變頻運行
- 水泵變頻運行時,揚程與轉速有什么關系?Z好能提供公式。
2010-07-02 03:04:21
461
5
- 通過閥門控制水泵的啟動和關閉。
- 我看以前你的一個回答說是在閥門和水泵之間連一個壓力控制器,我想請問這個壓力控制器是怎么連得?是和接觸器連得嗎?還有說的壓力升高或降低指的是管道內的壓力嗎?Z好能給張圖解釋... 我看以前你的一個回答說是在閥門和水泵之間連一個壓力控制器,我想請問這個壓力控制器是怎么連得?是和接觸器連得嗎?還有說的壓力升高或降低指的是管道內的壓力嗎?Z好能給張圖解釋一下!非常感謝! 展開
2012-05-16 13:36:32
596
4
- 水泵變頻器
2018-08-01 23:12:48
321
1
- 三相壓力水泵自動控制接線
- 三相壓力水泵自動控制接線... 三相壓力水泵自動控制接線 展開
2017-09-03 21:58:18
848
1
- 怎么才能有效的控制水分流時的流量和壓力?
- 一個高壓管網,4個大氣壓的,我想分出幾條管線出水壓力1個大氣壓和兩個大氣壓!出水量可以控制!可以實現嗎?用什么技術哪?需要什么設備?... 一個高壓管網,4個大氣壓的,我想 分出幾條管線 出水壓力1個大氣壓和兩個大氣壓!出水量可以控制! 可以實現嗎? 用什么技術哪? 需要什么設備? 展開
2007-07-31 00:27:05
500
3
- 液氮怎么才能做到零浪費呢
2018-06-18 14:56:54
478
1
- 怎么才能提高店鋪流量
2017-05-26 06:05:27
477
2
- 變頻器的變頻范圍是多少
- 一般電機在工頻下轉速是不會超過三千的,但是如果用變頻器的話就大大提高了轉速,那么,變頻器的范圍是多少呢,電機的Z高轉速能達到多少呢
2010-09-18 14:39:06
870
4
- 請教水泵自動控制線路圖,詳見以下
- 自來水自動增壓控制.當自來水壓力不夠時自動啟動水泵,當壓力達到一定數值時自動關閉水泵.水泵用變頻控制,... 自來水自動增壓控制.當自來水壓力不夠時自動啟動水泵,當壓力達到一定數值時自動關閉水泵.水泵用變頻控制, 展開
2013-08-22 10:35:21
394
1
- 風機(離心風機)流量為什么通過入口閥門控制
2018-05-04 07:28:26
275
1
- 為什么水泵的實際流量不能達到水泵的設計流量???
2018-03-28 06:53:15
546
1