全部評論(5條)
-
- ccc信念_什訪顯 2010-07-03 00:00:00
- 轉速與揚程是平方關系。具體公式是沒有,因為泵的結構不一樣。 如果要控制好泵的運行,還需要加一些壓力傳感器。僅有壓力傳感器就行了。不需要加PLC也行。
-
贊(4)
回復(0)
-
- 踏實的腳步 2010-07-03 00:00:00
- 這個不知道,一般你設定多少壓力,它就保持多少壓力,用水量大的時候他就轉得快,壓力不變。
-
贊(7)
回復(0)
-
- yanzhenzhou05 2010-07-03 00:00:00
- 揚程與轉速的平方成正比: H2/H1=(n2/n1)^2 H2=H1(n2/n1)^2
-
贊(18)
回復(0)
-
- z596242112 2010-07-03 00:00:00
- 在一般情況下,水泵采用恒速交流電動機拖動,而用水量卻是變化的,為了保證水池的正常供水,工人要在現場經常調節擋板或¸¸¸從而使急扭及水錘現象得到解決¸而且在用水量不大的情況下,可以降低泵機的轉速,這樣不僅避免了水泵長期工作在滿負荷狀態¸¸¸
-
贊(6)
回復(0)
-
- coltalinlin000 2016-08-11 11:49:23
- 轉速與揚程是平方關系. 把相似定律應用到不同轉速運行的同一臺葉片泵,流量,揚程,功率與轉速之間的比例關系: Q1/Q2 = n1/n2 H1/H2 = (n1/n2)^2 N1/N2 = (n1/n2)^3 Q、H、N分別表示流量、揚程、功率,下標1相對于轉速1的物理量,下標2相對于轉速2的物理量。 頻率工作在45Hz的話,45/50=0.9 流量就是0.9Q 揚程就是0.9*0.9=0.81H 功率就是0.9*0.9*0.9=0.723N 所以變頻技術還是非常節能的
-
贊(16)
回復(0)
熱門問答
- 水泵變頻運行
- 水泵變頻運行時,揚程與轉速有什么關系?Z好能提供公式。
2010-07-02 03:04:21
461
5
- 什么是變頻水泵?變頻水泵和普通水泵的區別在哪?
2011-09-13 12:05:16
811
5
- 水泵如何變頻控制
- 水泵如何變頻控制
2016-12-01 11:27:39
428
1
- 怎樣控制水泵運行
2018-12-04 05:34:42
336
0
- 水泵自動手動控制運行
- 用一臺220水泵,一個交流接觸器,一個12伏中間繼電器,一個12伏變壓器,一個浮球水位控制開關,怎樣連接水泵自動和手動運行,交流接觸器的線圈用多少伏電壓,請詳細解說,謝謝... 用一臺220水泵,一個交流接觸器,一個12伏中間繼電器,一個12伏變壓器,一個浮球水位控制開關,怎樣連接水泵自動和手動運行,交流接觸器的線圈用多少伏電壓,請詳細解說,謝謝 展開
2014-02-06 04:24:11
535
3
- 請問什么是工頻運行?什么是變頻運行?
2017-10-05 04:16:03
819
1
- 變頻水泵流量和壓力傳感器接線圖
2018-11-18 22:25:19
603
0
- 如何正確使用全自動變頻水泵
2017-04-26 11:37:59
365
1
- 水泵為什么要定期切換運行?
2010-09-24 06:06:12
352
4
- 變頻水泵開關控制柜有什么電器元件
2011-12-15 12:39:59
370
5
- 變頻水泵在極低流量下壓力不穩,為什么?
- 變頻水泵在流量很小的情況下,壓力顯示波動非常大,本來根據流量的大小來控制水泵的轉速,進而控制和穩定水泵的壓力,但假設當我設定壓力在2.0公斤,然后調節流量,調到很小的一個值,... 變頻水泵在流量很小的情況下,壓力顯示波動非常大,本來根據流量的大小來控制水泵的轉速,進而控制和穩定水泵的壓力,但假設當我設定壓力在2.0公斤,然后調節流量,調到很小的一個值,水泵開始出現波動,壓力波動范圍很大,經常超過壓力保護值,自動停止運轉,然后壓力急劇下跌低于1.8的時候水泵又會啟動工作,但水泵轉速的提升需要一個時間,在這種情況下,水泵壓力繼續下落,然后隨這轉速的提升,水泵壓力又會達到一個比較高的壓力,然后就這樣一個一個的周期變化,很不穩定! 請問這是什么原因造成的呢?特別感謝,得到滿意答案后定重謝! 水泵系統本身就有一個壓力膨脹罐,1.5Bar的壓力,這個可以給水泵一個緩沖,其這個型號的泵本省沒有問題,只是想明白水泵不允許在這個流量范圍工作的原因 展開
2008-06-26 09:55:40
767
3
- 空間大是不是變頻的一直Z大功率運行
2018-11-25 17:28:42
316
0
- 水泵與管道怎么匹配,水泵運行起來才不會超流
2011-12-08 01:23:56
596
3
- 電接點壓力表加壓力控制器變頻水泵自動上水怎樣接線
2018-07-17 11:43:14
585
2
- 無負壓與變頻水泵的區別在哪
2012-05-28 01:56:48
472
4
- 水泵分為多少種及各種泵運行原理?
2016-11-30 19:48:54
406
1
- 運行深水泵的時候有哪些需要注意事項
2018-12-05 08:32:23
338
0
- 怎么用艾默生變頻器用遠傳壓力表控制水泵?
- 我們單位有一臺2.2kw供水電機,用EV1000運行。怎么根據遠傳壓力表來進行控制?就是把壓力控制在一定范圍之內??戳苏f明書,上面有一個過程閉環控制參數,但是不太明白.....請高手指教... 我們單位有一臺2.2kw供水電機,用EV1000運行。怎么根據遠傳壓力表來進行控制?就是把壓力控制在一定范圍之內??戳苏f明書,上面有一個過程閉環控制參數,但是不太明白.....請高手指教。Z好說一下需要改哪些參數。 回答滿意追加15分。 不懂的和灌水的就別來了,你回答了也不會給你,我會舉報的。 忘記說了,沒有PLC 展開
2011-12-10 04:10:05
498
5
- 溴化鋰機組運行中水泵斷水會帶來什么影響
2012-02-12 00:54:42
541
5
- 變頻器控制的水泵怎么才能做到通過流量自動控制變頻
2011-09-26 17:50:35
483
3