消防供水泵和消防穩壓泵的關系

RQYYSQ 2011-12-06 04:32:31 546  瀏覽
  • 一套消防供水系統中,有一臺消防供水泵和一臺消防穩壓泵,自制電控柜,這兩臺泵如何控制和連鎖呢

參與評論

全部評論(4條)

  • 取個好名字好男 2011-12-07 00:00:00
    首先自動控制狀態:平常一般啟動穩壓泵,可以用壓力控制器來控制其起停,當有消防信號時啟動消防泵,穩壓泵自動停掉,手動狀態時穩壓泵和消防泵可以同時啟動.

    贊(13)

    回復(0)

    評論

  • 沮咒 2011-12-07 00:00:00
    穩壓泵是由管網上安裝的接點壓力表來啟動和停止的,設定壓力值后,自動向管網補壓,達到設定的壓力值后自動停止,它不需要和消防泵連鎖的,說白了就是穩壓

    贊(9)

    回復(0)

    評論

  • 詒墩峭氯 2017-10-03 20:29:01
    1、消防供水泵可以在泵房手動啟動,可在自動狀態下可以聯動控制柜直接啟動,也可以在每個消火栓內的按鈕直接啟動。 2、防穩壓泵一般是裝在高層建筑的頂層,補充頂層的消防管網水壓,設定壓力值后,自動向管網補壓,達到設定的壓力值后自動停止。通常是在層頂消防水池與屋面高差低于5米時安裝。

    贊(16)

    回復(0)

    評論

  • 眾遺我毀蒼生 2017-09-17 21:01:47
      消防水泵是在出現火情時往管道注水的,一般在下面;穩壓設備是保持管道壓力的,一直運行,一般設在頂層,另外穩壓設備不受消防控制室控制,而消防水泵必須受消防控制室控制。

    贊(10)

    回復(0)

    評論

熱門問答

消防供水泵和消防穩壓泵的關系
一套消防供水系統中,有一臺消防供水泵和一臺消防穩壓泵,自制電控柜,這兩臺泵如何控制和連鎖呢
2011-12-06 04:32:31 546 4
畫消防穩壓泵控制柜二次接線圖
要電路圖謝謝各位... 要電路圖 謝謝各位 展開
2010-08-14 13:31:10 495 1
消防自動穩壓罐有幾個電接點壓力表
 
2015-04-25 08:36:58 518 1
消防穩壓 泵在壓力控制表閥門關閉時為什么不啟動
 
2012-05-05 03:31:47 534 2
消防戰斗服的消防戰斗服術語和定義
 
2018-12-06 00:55:47 279 0
消防接力水泵是怎么用的
 
2017-01-08 19:26:02 355 1
請問,控制樓頂消防穩壓泵的電接點壓力調多大對,什么情況它就起泵了
 
2009-02-13 20:36:34 632 3
供高壓霧化噴頭使用的水泵是什么泵
 
2017-01-22 01:15:44 557 1
消防戰斗服的消防戰斗服技術要求
 
2018-11-21 17:59:24 279 0
消防控制電接點壓力表一用一備水泵接線圖
消防控制電接點壓力表一用一備水泵接線圖 Z主要是電接點壓力表:要怎么接,我的這塊只有3個端子,中間的哪個是個公共端。我把電接點壓力表設為0.1MP~0.4MP,這時候消防栓一打開,電接點壓力表檢測不出壓力啊。當我把下限設為0的時候打開消防栓,下限一直是閉... 消防控制電接點壓力表一用一備水泵接線圖 Z主要是電接點壓力表:要怎么接,我的這塊只有3個端子,中間的哪個是個公共端。我把電接點壓力表設為0.1MP~0.4MP,這時候消防栓一打開,電接點壓力表檢測不出壓力啊。當我把下限設為0的時候打開消防栓,下限一直是閉合的,也不對。我想請問一下這個電接點壓力表是怎樣工作的,是不是還要給他個電源,但是我只發現有3個干接點,沒看見哪有電源端啊!麻煩各位大俠幫幫忙! 展開
2009-07-25 03:31:57 1814 5
消防水池水位傳感器有沒有停泵功能
 
2015-08-03 10:07:55 348 2
電接點壓力表接的上限和下限根據什么調上限和下限的啊 消防穩壓罐
電接點壓力表接的上限和下限根據什么調上限和下限的啊 消防穩壓罐 水泵揚程是44米