全部評論(7條)
-
- Ch2ling 2012-04-22 00:00:00
- 電流表要用互感器接的,
-
贊(6)
回復(0)
-
- kiolim 2010-06-13 00:00:00
- 直接啟動時,沖擊電流比較大,15KW電機額定電流到30A,所以用6平已經夠用.接觸器用A30或A40型的比較合適.可參考 斷路器T2N160R42 MA 接觸器A30-30-11 熱繼電器型號TA25DU25
-
贊(10)
回復(0)
-
- 司徒溪云 2010-06-13 00:00:00
- 如果直接啟動,Z好使用63安以上的接觸器。熱繼選30-80安,啟動電流一般視負荷而定,所以電流表選0--100安規格。
-
贊(16)
回復(0)
-
- mixdulexs 2010-06-14 00:00:00
- 要看你是否是帶負荷啟動、啟動電流大不大、如果不帶負荷可以直接啟動。如果帶負荷建議你用星角啟動或降壓?dòng)(2只40A、1只20A)
-
贊(11)
回復(0)
-
- 4444老馬 2010-06-14 00:00:00
- 一個小電路也引起這么大討論。 我比較支持三樓的觀點。不過熱繼電器應該改為TA25DU32。 15KW電機額定電流也就30A,正規的接觸器30A就指的在AC-3工作模式下保證額定電操作壽命的額定電流值。常見的其約定發熱電流在50A。 15KW星三角啟動ABB給出的標準時兩個A16 一個A12.LS給出的是兩個GMC22 一個GMC12.當然他們的接法星形點都是三角短接。當然這時候每相額定電流在17A。 星三角啟動本身就是在輕載或者空載下才考慮的啟動方式,因為它?dòng)轉矩太小。如果啟動轉矩超過了正常的電機啟動范圍,一般機械上都做處理了,進行二次啟動。
-
贊(7)
回復(0)
-
- 我愛你蝶戀花啊 2010-06-13 00:00:00
- 用63A的交流接觸器比較好.壽命長,熱繼電器用40A左右的就行,電柜Z低用6平方的銅線,鋁線Z低用10平方,
-
贊(6)
回復(0)
-
- 鬼迷心竅★琴心 2017-10-15 17:24:00
- 使用63安以上的接觸器,壽命長,熱繼選30-80安,啟動電流一般視負荷而定,所以電流表選0--100安規格。 電機(英文:Electric machinery,俗稱“馬達”)是指依據電磁感應定律實現電能轉換或傳遞的一種電磁裝置。在電路中用字母M(舊標準用D)表示。它的主要作用是產生驅動轉矩,作為用電器或各種機械的動力源。發電機在電路中用字母G表示。它的主要作用是利用機械能轉化為電能,目前Z常用的是,利用熱能、水能等推動發電機轉子來發電。
-
贊(3)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 380伏15千瓦電機直接啟動要用多大接觸器和熱繼電器啊 配多大的電流表
2010-06-12 01:25:14
2384
7
- 55KW電機 直接啟動 配多大斷路器和接觸器
- 55KW電機 直接啟動 配多大斷路器和接觸器為好 我在盤柜廠做一個電機控制箱,廠家推薦使用160A梅蘭日蘭斷路器 LC1D2057C施耐德接觸器 這兩個器件能確保電機的正常啟動和運行嗎?謝謝
2011-05-02 03:41:46
1545
5
- 電動機15千瓦應配多大的交流接觸器
- 電動機15千瓦應配多大的交流接觸器
2014-10-08 10:54:25
785
3
- 18.5千瓦電機需配電流表和互感器多大
2011-07-10 00:45:38
874
5
- 3KW電機配多大的熱繼電器
- 3KW電機配多大的熱繼電器,電機電流多大?有沒有計算公式的??? 謝謝
2010-06-12 02:47:05
2316
6
- 22千瓦的電機要用多大的交流接觸器?
- 22千瓦的電機要用多大的交流接觸器,是怎么算出來的呢?交流接觸器和電鈕是怎么接的呢? 我的郵箱:517703234@qq.com
2018-02-24 20:58:06
2093
1
- 11kw電動機 直接啟動 斷路器 接觸器 熱繼電器 選多大的?
- 選30A的斷路器 32A的接觸器 50A的熱繼電器 怎么樣?
2012-02-20 23:33:14
2624
2
- 15千瓦的電機用多大的交流接觸器Z合適?
2015-08-29 03:33:55
1872
3
- 22千瓦電機用多大接觸器
2016-07-07 19:52:51
1209
2
- 十五千瓦電機用多大接觸器?
2012-06-24 00:40:29
680
4
- 0.55的電機用多大的接觸器和熱繼電器
- 還有0.75的電機
2018-04-18 19:48:27
480
1
- 50KW 380v的電機用多大的接觸器 多大的熱繼電器 多大的斷路器啊,幫幫忙,
2017-10-02 23:09:35
431
1
- 3千瓦電動機配多大交流接觸器
2014-03-25 15:39:21
625
4
- 多大功率電機可以直接啟動
2012-06-27 06:11:14
458
4
- 8千瓦電機用多大交流接觸器
- 8千瓦電機用多大交流接觸器
2018-03-08 00:08:46
1714
1
- 90千瓦電機的用多大的接觸器
2012-12-24 05:01:12
892
5
- 7.5KW的電機需要多大的,空開,接觸器,熱繼電器
- 7.5KW的電機需要多大的,空開,接觸器,熱繼電器,和電纜?
2010-02-03 14:16:56
7521
6
- 250千瓦的空氣壓縮機電機配多大的變頻器
2014-08-27 00:44:44
669
4
- 11kw的電機要用多大的空開、接觸器
2016-11-22 08:47:51
570
1
- 110KW的電機要用多大的交流接觸器
2017-10-02 00:04:34
2013