全部評論(4條)
-
- 蘇哦哦哦哦啊 2012-07-25 00:00:00
- Z少2個,就是不要電源的那個。不過一般都用三個
-
贊(11)
回復(0)
-
- 袁皓dQCO8 2012-07-25 00:00:00
- 三個,當然也有常閉觸點多的話可以把KM1換成KM2的常閉
-
贊(4)
回復(0)
-
- 414776161 2012-07-25 00:00:00
- 正反轉是2個,星三角是3個接觸器!
-
贊(11)
回復(0)
-
- 好看罵 2012-07-25 00:00:00
- 應該是三個,一個電源,一個星形,一個三角形 一般講課,就省略了電源的接觸器,就是那個KM,只講星形KM1和三角形KM2
-
贊(11)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 星三角要幾個接觸器
- 這里應該是三個吧,我看教學視頻上只要兩個接觸器就行了啊
2012-07-24 10:06:37
504
4
- 關于星三角接觸器選型問題
- 假設 電機為30KW 請各位告訴我這兩個圖的KM1 KM2 KM3的電流各位多少(滿載運行)
2012-08-30 15:38:12
388
2
- 星三角啟動中星行接觸器不吸合的原因
2010-12-29 01:13:48
690
4
- 160KW異步電機星三角啟動 三個接觸器的分配
- 主星角 三個接觸器2個LC1D300 1個LC1D245 主選施奈德LC1D300 那么星角怎么選擇, 選擇原理是什么?
2010-09-02 00:50:08
346
4
- 【話題】電機的星三角起動接觸器如何選擇?(20110225)
2017-10-08 22:54:31
364
2
- 電接點壓力表星三角啟動
- 電接點壓力表星三角啟動
2016-03-31 15:01:47
297
1
- 星三角降壓啟動用兩個接觸器和一個時間繼電器控制
- 星三角降壓啟動用兩個接觸器和一個時間繼電器控制這樣能成立嗎?如果成立麻煩您畫出電路圖
2018-12-02 18:03:20
602
0
- 星三角啟動實物接線圖
2018-11-12 18:29:56
428
0
- 壓力表控制水泵要幾個接觸器
2016-08-24 19:09:30
415
1
- 求星三角啟動各接觸器通斷的順序及過程
2009-08-12 14:46:15
413
3
- 22KW 電機 星三角啟動 熱保護繼電器和接觸器應該選什么型號?
- 麻煩填寫下圖中 A B C D 共4個地方,盡量使用ABB的型號,謝謝。
2012-06-30 05:53:44
722
5
- 什么是封星接觸器
- 封星接觸器與普通常規接觸器有什么區別,當它控制電梯曳引機的時候,起到什么工作原理,謝謝!
2009-01-14 10:04:12
6200
3
- 封星接觸器的作用
- 電梯中用的,不是星三角降壓啟動用的,知道的請說說,謝謝!
2013-07-07 04:29:31
1269
3
- 求幫忙星三角啟動加個電接點壓力表電路圖
2018-12-06 04:45:49
345
0
- 星三角啟動接觸器怎么用?是都用380V的還是都用220V的?說明原因?
2012-03-17 05:21:31
618
4
- 星三角電機啟動電流時多少怎么計算
- 導線的計算 1000米 單相用電50KW三相260KW用多大電纜多大 變壓器 變壓器保險絲多大 多大閘刀 降壓多少 有需要公式 那位師傅知道告訴我謝謝了
2012-05-09 02:34:35
664
5
- 交流接觸器共有幾個端子
2014-08-13 12:13:28
594
2
- 電梯有幾個接觸器,繼電器
2012-04-13 04:25:43
1042
3
- 接觸器幾個觸點的意義
- 麻煩下誰能幫我詳細點分析接觸器幾個觸點各是什么作用啊。說的簡單點越好
2010-04-14 00:04:04
384
2
- 22KW電機行三角啟動需要接觸器的規格斷路器規格要詳細一點
2011-04-04 09:11:50
415
5