【話題】電機的星三角起動接觸器如何選擇?(20110225)

蔚蔚780412 2017-10-08 22:54:31 364  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(2條)

  • 袁皓dQCO8 2017-10-15 11:21:29
    1. 三角形工作時,相電流I(相)=U(N)/Z Z為每相繞組的電抗 線電流I(線)=I(相)*√3 U(N)為電網電壓 2. 星形工作時,線電流I(線)’=相電流I(相)’= U(N)/√3/Z 對于正常工作為三角形工作的電動機,它的額定電流即為三角形工作時的線電流, 如果此電機處于星形工作時,它的工作電流 即 線電流I(線)’=相電流I(相)’ = U(N)/√3/Z = I(相)/√3 = I(線)/√3/√3 = I(線)/3 即星形工作時的線電流為三角形工作時的線電流的1/3 如一臺55KW的電機,額定電流為10,要求星角起動。若將主接觸器接于主回路,角接觸器接于相線回路, 三角形工作時主接觸器流過的電流為10,選用110A的接觸器;角接觸器流過的電流為額定電流的1/√3 ,約為105/√3=60A,選用63A的接觸器已經夠了。而星形工作時的工作電流為電動機額定電流的1/3,即105/3=3,所以星接觸器選用40A的也就夠了。

    贊(18)

    回復(0)

    評論

  • cherishwe 2017-10-09 03:57:12
    典型的星三角起動,有三個接觸器,主接觸器、角接觸器和星接觸 器,這三個接觸器怎么選擇?先從理論分析如下: 1. 三角形工作時,相電流I(相)=U(N)/Z Z為每相繞組的電抗 線電流I(線)=I(相)*√3 U(N)為電網電壓 2. 星形工作時,線電流I(線)’=相電流I(相)’= U(N)/√3/Z 對于正常工作為三角形工作的電動機,它的額定電流即為三角形工作時的線電流, 如果此電機處于星形工作時,它的工作電流 即 線電流I(線)’=相電流I(相)’ = U(N)/√3/Z = I(相)/√3 = I(線)/√3/√3 = I(線)/3 即星形工作時的線電流為三角形工作時的線電流的1/3 如一臺55KW的電機,額定電流為10,要求星角起動。2017-10-08 22:54:31 364 2
星三角要幾個接觸器
這里應該是三個吧,我看教學視頻上只要兩個接觸器就行了啊
2012-07-24 10:06:37 504 4
關于星三角接觸器選型問題
假設 電機為30KW 請各位告訴我這兩個圖的KM1 KM2 KM3的電流各位多少(滿載運行)
2012-08-30 15:38:12 388 2
22KW 電機 星三角啟動 熱保護繼電器和接觸器應該選什么型號?
麻煩填寫下圖中 A B C D 共4個地方,盡量使用ABB的型號,謝謝。
2012-06-30 05:53:44 722 5
星三角啟動中星行接觸器不吸合的原因
 
2010-12-29 01:13:48 690 4
160KW異步電機星三角啟動 三個接觸器的分配
主星角 三個接觸器2個LC1D300 1個LC1D245 主選施奈德LC1D300 那么星角怎么選擇, 選擇原理是什么?
2010-09-02 00:50:08 346 4
自動互投星三角降壓起動以電接點壓力表控制電路圖
 
2018-11-19 06:15:57 307 0
如何使用鉗型電流表測量星三角接法電機的電流
 
2011-04-29 09:08:25 489 3
如何使用鉗型電流表測量星三角運行電機的電流
 
2011-04-29 10:47:00 816 3
星三角電機啟動電流時多少怎么計算
導線的計算 1000米 單相用電50KW三相260KW用多大電纜多大 變壓器 變壓器保險絲多大 多大閘刀 降壓多少 有需要公式 那位師傅知道告訴我謝謝了
2012-05-09 02:34:35 664 5
電接點壓力表星三角啟動
電接點壓力表星三角啟動
2016-03-31 15:01:47 297 1
怎樣選擇電機啟動接觸器
怎樣選擇電機啟動接觸器
2011-03-22 15:15:51 461 5
電機選擇空開接觸器的規定
 
2013-10-30 00:34:55 416 2
求星三角啟動各接觸器通斷的順序及過程
 
2009-08-12 14:46:15 413 3
星三角降壓啟動用兩個接觸器和一個時間繼電器控制
星三角降壓啟動用兩個接觸器和一個時間繼電器控制這樣能成立嗎?如果成立麻煩您畫出電路圖
2018-12-02 18:03:20 602 0
星三角啟動實物接線圖
 
2018-11-12 18:29:56 428 0
如何正確選擇接觸器?
 
2013-10-31 20:26:20 445 1
封星接觸器的作用
電梯中用的,不是星三角降壓啟動用的,知道的請說說,謝謝!
2013-07-07 04:29:31 1269 3
如何選擇開煉機的電機
 
2017-02-15 17:47:39 539 1
星三角啟動接觸器怎么用?是都用380V的還是都用220V的?說明原因?
 
2012-03-17 05:21:31 618 4

4月突出貢獻榜