国产三级在线看完整版-内射白嫩大屁股在线播放91-欧美精品国产精品综合-国产精品视频网站一区-一二三四在线观看视频韩国-国产不卡国产不卡国产精品不卡-日本岛国一区二区三区四区-成年人免费在线看片网站-熟女少妇一区二区三区四区

儀器網(yiqi.com)歡迎您!

| 注冊2 登錄
網站首頁-資訊-話題-產品-評測-品牌庫-供應商-展會-招標-采購-知識-技術-社區-資料-方案-產品庫-視頻

問答社區

求星三角啟動各接觸器通斷的順序及過程

nnnn1238 2009-08-12 14:46:15 413  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(3條)

  • 天地永存go 2009-08-13 00:00:00
    以下圖為例,按動啟動按鈕,首先星形鎖尾接觸器KM1吸合并自鎖,同時點動KM2吸合并自鎖,電機通電作星形聯接運行;經一段時間,時間繼電器KT動作,切斷KM1、點動KM3吸合并自鎖構成三角形聯接運行。 http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/ce71549aa58f2890c8eaf445.html

    贊(12)

    回復(0)

    評論

  • lifeup伊利 2015-06-18 00:00:00
    起動時,為了減小起動電流嘛!肯定是接星形的接觸器先動作啦!!之后斷開星形的接觸器,再接通三角的接觸器。 畫星--三角的圖給你看一下吧!并說明一下過程??! 在控制電路,diyi條支路中有時間繼電器的線圈KT,當其通電時,動斷觸點將延時斷開,當按下起動按鈕SB1時,時間繼電器線圈KT和接接觸器線圈同時得電,KMY的動合觸點閉合,電動機接成星形,并使得接觸器KM得電,電動機做星形起動。為防止此時KM?(不好意思啵!因為那三角形無法打出來,只能用“?”代替啦)線圈得電,造成電源短路故障,在KM?線圈電路中串有KMY接觸器的動斷觸點,當KMY動合觸點閉合時,KMY動斷觸點是斷開的,經過預先調定的延時后,時間繼電器動斷觸點KT斷開,切斷線圈KMY,的電路,因KMY失電,它的動斷觸點閉合,使接觸器KM?線圈得電,電動機做三角形聯結,并在壓下運轉,實現了星--三角自動換接的降壓起動。KM?線圈得電后,它的動斷觸點斷開,切斷了時間繼電器線圈電路,使時間繼電器停止工作。按下停止按鈕SB2,線圈KM失電,主觸點及自鎖觸點斷開,電動機停車。

    贊(6)

    回復(0)

    評論

  • 初心暖哭i 2017-09-07 06:33:56
    起動時,為了減小起動電流嘛!肯定是接星形的接觸器先動作啦??!之后斷開星形的接觸器,再接通三角的接觸器。2009-08-12 14:46:15 413 3
160KW異步電機星三角啟動 三個接觸器的分配
主星角 三個接觸器2個LC1D300 1個LC1D245 主選施奈德LC1D300 那么星角怎么選擇, 選擇原理是什么?
2010-09-02 00:50:08 344 4
電接點壓力表星三角啟動
電接點壓力表星三角啟動
2016-03-31 15:01:47 297 1
星三角啟動中星行接觸器不吸合的原因
 
2010-12-29 01:13:48 690 4
求幫忙星三角啟動加個電接點壓力表電路圖
 
2018-12-06 04:45:49 345 0
星三角啟動實物接線圖
 
2018-11-12 18:29:56 428 0
星三角要幾個接觸器
這里應該是三個吧,我看教學視頻上只要兩個接觸器就行了啊
2012-07-24 10:06:37 504 4
關于星三角接觸器選型問題
假設 電機為30KW 請各位告訴我這兩個圖的KM1 KM2 KM3的電流各位多少(滿載運行)
2012-08-30 15:38:12 388 2
22KW 電機 星三角啟動 熱保護繼電器和接觸器應該選什么型號?
麻煩填寫下圖中 A B C D 共4個地方,盡量使用ABB的型號,謝謝。
2012-06-30 05:53:44 722 5
星三角啟動接觸器怎么用?是都用380V的還是都用220V的?說明原因?
 
2012-03-17 05:21:31 618 4
星三角電機啟動電流時多少怎么計算
導線的計算 1000米 單相用電50KW三相260KW用多大電纜多大 變壓器 變壓器保險絲多大 多大閘刀 降壓多少 有需要公式 那位師傅知道告訴我謝謝了
2012-05-09 02:34:35 664 5
【話題】電機的星三角起動接觸器如何選擇?(20110225)
 
2017-10-08 22:54:31 364 2
星三角降壓啟動用兩個接觸器和一個時間繼電器控制
星三角降壓啟動用兩個接觸器和一個時間繼電器控制這樣能成立嗎?如果成立麻煩您畫出電路圖
2018-12-02 18:03:20 602 0
如何用一個普通按鈕控制接觸器通斷
通是得保持住
2011-08-01 06:42:50 461 3
請教大俠 直起式氣泵能改用星三角啟動嗎,怎么改啊
 
2018-11-23 10:34:10 431 0
90千瓦電機星三角啟動配電柜接觸器用多大的,可有什么規范依據?
 
2015-05-14 13:58:53 968 2
封星接觸器的作用
電梯中用的,不是星三角降壓啟動用的,知道的請說說,謝謝!
2013-07-07 04:29:31 1267 3
用PLC控制三相電機的通斷,直接接到接觸器上可以嗎?
聽說有的要用PLC接到繼電器上,再用繼電器去控制接觸器,然后接觸器再控制電機的通斷。 請問這兩者間有什么區別嗎?
2009-02-03 01:56:15 546 7
22KW電機行三角啟動需要接觸器的規格斷路器規格要詳細一點
 
2011-04-04 09:11:50 415 5
什么是封星接觸器
封星接觸器與普通常規接觸器有什么區別,當它控制電梯曳引機的時候,起到什么工作原理,謝謝!
2009-01-14 10:04:12 6200 3

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題