全部評論(4條)
-
- 永恒之塔瀟灑 2007-07-28 00:00:00
- 不太理解,電壓合功率的關系是不是 電壓乘電流等于電功率.所以315*380=119700KW 而低壓側樓上給的是500A.那就是500*380=190000KW 那就算100KVA能帶極限電流114A的話,那也只有13個多千瓦,500A的斷路器是不是有點太大了? 我也不是很懂,學習一下.
-
贊(20)
回復(0)
-
- acelv529 2007-07-29 00:00:00
- 電業(yè)局 配置是630A的!主要還是要看你的用電負荷了!是按照用電負荷來配的!高壓側的保險一般用30A的 你用的是什么變壓器?干式 還是油寢式 后者 可以短時間超負荷運行!!
-
贊(4)
回復(0)
-
- 優(yōu)尼佳紫 2007-07-28 00:00:00
- 315的變壓器............. 高壓側用令克就可以了,低壓側用成套的配電柜. 低壓側電流為315/(0.4*1.732)=454A,有個500A夠了,低壓斷路器.
-
贊(9)
回復(0)
-
- 陳姸CHEN 2017-11-24 17:29:56
- 暈,這是個什么問題?一沒說是多少千伏等級的變壓器,二沒說是要求保護這個變壓器的上級斷路器是多少?抑或者是保護這個變壓器輸出端用戶的低壓端斷路器是多少。平常我們算保護變壓器的高壓側斷路器是按變壓器的空載電流乘一定的過載系數來算的。要不你自己去看GB1984的附錄。里面就有斷路器與變壓器的匹配計算。至于低壓側是315000/(380*1.732)*1.36=650左右。這個是保護用戶側總的低壓斷路器的Z大電流,注我的過載系數選的是1.36,你也可以按你的要求選過載,但不能選得太高。另外你這個變壓器太小了,Z好高壓側不要選斷路器保護,要不真的挺浪費斷路器的,可以采用負荷開關加熔斷器組合電器保護形式,買一臺高壓斷路器都可以買兩三臺負荷開關了。如果組合電器能采用過流保護那就更省日常使用的費用了。省一點吧!國家還不算很富。
-
贊(18)
回復(0)
熱門問答
- 315kva變壓器配多大斷路器
2007-07-27 13:27:49
613
4
- 斷路器配該配多大?
- 一臺立式格力空調不知道多大,銘牌是標著制冷量7300W,制熱量8000W?。〔恢揽茨膫€,外加電飯煲2300W再加風扇60W*5臺,配多大空開,或者斷路器,線配幾平方的??先按夏季算,謝謝
2015-08-01 17:00:20
563
2
- 100KVA低壓側配多大斷路器才能保證不把變壓器燒掉?
- 100KVA變壓器 過去使用的是正泰的DZ20Y-100/3300 100A ,現在問題出來了,變壓器低壓側因斷路空開沒跳燒壞.請問需要配什么樣的斷路器才能保護變壓器?
2010-05-26 03:06:38
644
3
- 700a的斷路器配多大的互感器
2014-09-12 03:57:30
281
3
- 36v1000w電熱板需配多大容量的變壓器
2018-12-07 18:36:25
408
0
- 55KW電機 直接啟動 配多大斷路器和接觸器
- 55KW電機 直接啟動 配多大斷路器和接觸器為好 我在盤柜廠做一個電機控制箱,廠家推薦使用160A梅蘭日蘭斷路器 LC1D2057C施耐德接觸器 這兩個器件能確保電機的正常啟動和運行嗎?謝謝
2011-05-02 03:41:46
1545
5
- 4個20A的斷路器要配多大的接觸器
- 這3張圖里面,里面20A的斷路器,我用的是32A 220V的接觸器,請部可以嘛,不可以的話,要多大的接觸器,為什么! 麻煩幫我看下,交流接器器的選型
2015-01-05 18:43:02
424
2
- 安川3KW的伺服電機配多大的伺服變壓器
- 是三相200V的伺服驅動器和3KW的伺服電機,伺服驅動器的長期工作電流為24.8A,要配多大的三相伺服變壓器啊。... 是三相200V的伺服驅動器和3KW的伺服電機,伺服驅動器的長期工作電流為24.8A,要配多大的三相伺服變壓器啊。 展開
2018-04-20 00:12:37
654
1
- 吹膜機要用多大的變壓器?
2014-05-06 16:10:46
308
2
- 多大的電線用多大的斷路器
- 斷路器不是有很多型號,和安倍大小的嗎?這個怎么計算?
2010-10-01 13:16:10
1241
4
- 15Kavr電容器配接觸器多大?
2017-03-20 06:17:29
374
1
- 伺服電機選配多大容量的變壓器
- 想請問高手,我使用的是3相220V的伺服電機,不知道選配多大容量的變壓器?請高手指教,以及相關的計算公式?例如1KW,電流7.6A。假設我用了三個這樣的伺服,又如何選擇變壓器容量??... 想請問高手,我使用的是3相220V的伺服電機,不知道選配多大容量的變壓器?請高手指教,以及相關的計算公式?例如1KW,電流7.6A。假設我用了三個這樣的伺服,又如何選擇變壓器容量?? 展開
2010-08-20 12:48:40
1235
3
- 請幫忙找一下,多大容量油浸式變壓器需要配繞組溫度計,出自哪個標準
2010-12-29 00:52:29
314
4
- 70KW用多大的4P斷路器
2014-12-07 12:27:37
828
2
- 600干瓦需要多大斷路器
2018-12-05 23:56:03
338
0
- c20斷路器可帶多大功率?
2017-12-26 01:19:04
800
1
- 10噸發(fā)酵罐需要配多大鍋爐!~
2013-01-05 17:16:42
461
2
- 55kw電動機需要配多大電線
- 銅芯線
2017-10-09 17:00:32
574
2
- 75千瓦配多大的電表
- 我有一個朋友家里需要75千瓦功率,請問需要多大直流電表,不裝互感器,
2008-12-14 03:20:23
1371
5
4月突出貢獻榜