安川3KW的伺服電機配多大的伺服變壓器
-
是三相200V的伺服驅動器和3KW的伺服電機,伺服驅動器的長期工作電流為24.8A,要配多大的三相伺服變壓器啊。... 是三相200V的伺服驅動器和3KW的伺服電機,伺服驅動器的長期工作電流為24.8A,要配多大的三相伺服變壓器啊。 展開
全部評論(1條)
-
- 非也36266263 2018-04-21 00:00:00
- 3KW的電機 假設電機1500轉,20NM 差不多電流是12A左右, 3000轉達到24安左右,假設是3000轉運行,那就差不多要6KW了。 所以變壓器可以選擇6KW左右的。 當然 如果你把電機的額定參數寫出來 會更好判斷。
-
贊(4)
回復(0)
熱門問答
- 安川3KW的伺服電機配多大的伺服變壓器
- 是三相200V的伺服驅動器和3KW的伺服電機,伺服驅動器的長期工作電流為24.8A,要配多大的三相伺服變壓器啊。... 是三相200V的伺服驅動器和3KW的伺服電機,伺服驅動器的長期工作電流為24.8A,要配多大的三相伺服變壓器啊。 展開
2018-04-20 00:12:37
654
1
- 3KW電機配多大的熱繼電器
- 3KW電機配多大的熱繼電器,電機電流多大?有沒有計算公式的?。?謝謝
2010-06-12 02:47:05
2318
6
- 安川伺服電機08A的抖動
- 安川伺服電機08A的,機床在運行時會抖動,有時會尖叫,我試過F001調剛性,出廠時是6,我現在改過5,4都沒用我機床用的新代的系統,系統里也改過剛性增益也沒有什么大的變化,請高手救... 安川伺服電機08A的,機床在運行時會抖動,有時會尖叫,我試過F001調剛性,出廠時是6,我現在改過5,4都沒用我機床用的新代的系統,系統里也改過剛性增益也沒有什么大的變化,請高手救命! 展開
2015-11-28 15:07:35
429
3
- 安川伺服電機的產品系列分類
2018-12-24 15:24:19
324
0
- 伺服電機選配多大容量的變壓器
- 想請問高手,我使用的是3相220V的伺服電機,不知道選配多大容量的變壓器?請高手指教,以及相關的計算公式?例如1KW,電流7.6A。假設我用了三個這樣的伺服,又如何選擇變壓器容量??... 想請問高手,我使用的是3相220V的伺服電機,不知道選配多大容量的變壓器?請高手指教,以及相關的計算公式?例如1KW,電流7.6A。假設我用了三個這樣的伺服,又如何選擇變壓器容量?? 展開
2010-08-20 12:48:40
1237
3
- 安川伺服電機報警是怎么回事?
2015-12-11 03:21:16
876
1
- 安川伺服電機特點有哪些?
2011-03-08 01:01:24
414
3
- 安川sgm7g-30afc61伺服電機的編碼器分辨率是多少
2017-06-04 09:32:45
387
1
- 315kva變壓器配多大斷路器
2007-07-27 13:27:49
613
4
- 36v1000w電熱板需配多大容量的變壓器
2018-12-07 18:36:25
408
0
- 安川伺服電動機AC 9報警怎么解決
2018-04-10 05:56:39
678
1
- 安川伺服電機編碼器盤簡易安裝方法
2018-12-05 00:03:24
334
0
- 安川伺服電機驅動器怎么恢復出廠設置?
2011-04-23 16:50:43
2016
5
- 安川伺服電機剛性不足 伺服驅動器怎么調試
2012-11-11 21:12:52
659
2
- 伺服電機是日本安川的好還是國產的好
2010-10-31 09:00:18
436
4
- 安川伺服電機報警410故障能復位嗎
2018-03-15 17:06:24
1295
1
- 安川SGML一08AF14伺服電機轉向反是什么問題
2018-07-31 08:36:47
940
1
- 3kw的電機用多大的開關,多大的繼電器,多大的接觸器?
2011-07-20 03:35:01
773
2
- 伺服電機的伺服是什么意思?
2011-11-06 00:59:15
426
5
- 伺服電機的伺服是什么意思?
2018-01-14 05:08:52
552
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論