100KVA低壓側配多大斷路器才能保證不把變壓器燒掉?
-
100KVA變壓器 過去使用的是正泰的DZ20Y-100/3300 100A ,現在問題出來了,變壓器低壓側因斷路空開沒跳燒壞.請問需要配什么樣的斷路器才能保護變壓器?
全部評論(3條)
-
- 紅*熱裳 2010-05-27 00:00:00
- 使用400A的用熔斷器, 配備400A的斷路器 配備250A的空氣開關
-
贊(16)
回復(0)
-
- sunwang817331 2010-05-27 00:00:00
- 除了選型外,國產的路器有時的確是不怎么行,保護經常不起作用。 建議你還是花多點錢買個好點的斷路器。 要用正泰你也可以用NM1系列的呀,那個我用過還算是可以的。
-
贊(11)
回復(0)
-
- 好看罵 2018-04-16 21:00:12
- 100KVA變壓器低壓側的電流大約為144.3A,一般配200型160A開關,你配的正泰DZ系列開關太小了,短路空開沒動作就給燒了,建議配質量好點的國產開關,如常熟CM系列的,正泰的市場上仿品太多,很容易買到假貨 水電方面的問題隨時問我,我是專門做高低壓配電安裝工程的 I=P/根號3*V P為功率,即100kVA,一般按100kW計 根號3為1.732 V為電壓,即0.4kV 則可算出I=144.3A
-
贊(18)
回復(0)
熱門問答
- 100KVA低壓側配多大斷路器才能保證不把變壓器燒掉?
- 100KVA變壓器 過去使用的是正泰的DZ20Y-100/3300 100A ,現在問題出來了,變壓器低壓側因斷路空開沒跳燒壞.請問需要配什么樣的斷路器才能保護變壓器?
2010-05-26 03:06:38
644
3
- 315kva變壓器配多大斷路器
2007-07-27 13:27:49
613
4
- 斷路器配該配多大?
- 一臺立式格力空調不知道多大,銘牌是標著制冷量7300W,制熱量8000W??!不知道看哪個,外加電飯煲2300W再加風扇60W*5臺,配多大空開,或者斷路器,線配幾平方的??先按夏季算,謝謝
2015-08-01 17:00:20
563
2
- 主變壓器低壓側引出線是先到隔離開關還是先到斷路器?這有影響的嗎
2012-11-04 02:33:19
678
4
- 在不拉開低壓側、高壓側斷路器的時候,主變中壓側的斷路器能直接拉開么
2012-01-14 03:28:06
344
2
- 700a的斷路器配多大的互感器
2014-09-12 03:57:30
281
3
- 36v1000w電熱板需配多大容量的變壓器
2018-12-07 18:36:25
408
0
- 根據變壓器容量,低壓斷路器的分斷能力,你怎么選
2018-05-27 05:51:52
547
1
- 55KW電機 直接啟動 配多大斷路器和接觸器
- 55KW電機 直接啟動 配多大斷路器和接觸器為好 我在盤柜廠做一個電機控制箱,廠家推薦使用160A梅蘭日蘭斷路器 LC1D2057C施耐德接觸器 這兩個器件能確保電機的正常啟動和運行嗎?謝謝
2011-05-02 03:41:46
1547
5
- 4個20A的斷路器要配多大的接觸器
- 這3張圖里面,里面20A的斷路器,我用的是32A 220V的接觸器,請部可以嘛,不可以的話,要多大的接觸器,為什么! 麻煩幫我看下,交流接器器的選型
2015-01-05 18:43:02
424
2
- 安川3KW的伺服電機配多大的伺服變壓器
- 是三相200V的伺服驅動器和3KW的伺服電機,伺服驅動器的長期工作電流為24.8A,要配多大的三相伺服變壓器啊。... 是三相200V的伺服驅動器和3KW的伺服電機,伺服驅動器的長期工作電流為24.8A,要配多大的三相伺服變壓器啊。 展開
2018-04-20 00:12:37
654
1
- 西門子低壓斷路器工廠在哪?
2016-03-18 04:59:25
286
1
- 高壓斷路器,低壓斷路器,熔斷器之間有什么區別?。?
- 如題
2013-07-03 07:25:52
450
3
- 為什么高壓側裝了電度表,低壓側還要裝電度表有什么區別
2011-03-04 07:56:49
354
3
- 有沒有10000A低壓斷路器這個規格
2017-10-03 08:42:40
398
1
- 低壓斷路器生產廠家國內前十名排行
2012-05-26 07:55:17
444
4
- 低壓開關柜試驗報告有沒有斷路器試驗
2013-04-27 11:01:12
490
4
- LED側光源,變壓器有什么作用?
2017-05-08 02:46:06
506
1
- 怎么樣才能保證確保營養平衡?
- 一個朋友,平時只吃青菜,不吃肉。去醫院檢查,鉛多,鋅、鈣、鐵少。針對她這種狀況要如何調理自己的身體?
2006-10-13 18:47:30
305
1
- 吹膜機要用多大的變壓器?
2014-05-06 16:10:46
308
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論