漏電斷路器的接線方法
-
我買了一個漏電斷路器,進線兩口,左邊未標,右邊標"N",下方也有兩口,左邊未標,右邊標“N”。我的接線方法是,上邊兩口左邊接火線,右邊接零線,下方兩口左邊接火出線,右邊接零出線,不知道對不對?請各位高手指教! 另外,我的家庭里面有柜式空調、電腦、電... 我買了一個漏電斷路器,進線兩口,左邊未標,右邊標"N",下方也有兩口,左邊未標,右邊標“N”。我的接線方法是,上邊兩口左邊接火線,右邊接零線,下方兩口左邊接火出線,右邊接零出線,不知道對不對?請各位高手指教! 另外,我的家庭里面有柜式空調、電腦、電視、電燈、電磁爐、電飯煲等用電器,我選擇的是C60的,不知道合適不合適。 展開
全部評論(2條)
-
- aaa1079588259 2008-04-05 00:00:00
- 對,C45就夠
-
贊(20)
回復(0)
-
- cdsqaz 2008-04-05 00:00:00
- 你的接線完全準確.C60其實就是說可以通過60安培的電流而不跳閘.你是家用的吧,應該是DZ47LE那種型號吧,選大點沒有關系的(DZ47的型號C63是Z大的),可以放心使用.
-
贊(4)
回復(0)
熱門問答
- 漏電斷路器的接線方法
- 我買了一個漏電斷路器,進線兩口,左邊未標,右邊標"N",下方也有兩口,左邊未標,右邊標“N”。我的接線方法是,上邊兩口左邊接火線,右邊接零線,下方兩口左邊接火出線,右邊接零出線,不知道對不對?請各位高手指教! 另外,我的家庭里面有柜式空調、電腦、電... 我買了一個漏電斷路器,進線兩口,左邊未標,右邊標"N",下方也有兩口,左邊未標,右邊標“N”。我的接線方法是,上邊兩口左邊接火線,右邊接零線,下方兩口左邊接火出線,右邊接零出線,不知道對不對?請各位高手指教! 另外,我的家庭里面有柜式空調、電腦、電視、電燈、電磁爐、電飯煲等用電器,我選擇的是C60的,不知道合適不合適。 展開
2008-04-04 03:38:38
352
2
- 漏電斷路器跳閘
- 一個32A的漏電斷路器出線端串聯一個32A雙極空開,空開出來后再并接5個插座,每個插座上插了個排插,排插上插的電腦啊,打印機,POS機什么的,Z近經常跳漏電斷路器,有時候是剛打開開關時跳,有時候是用上一段時間才跳,用搖表檢測線路,電腦等用電器,絕緣電... 一個32A的漏電斷路器出線端串聯一個32A雙極空開,空開出來后再并接5個插座,每個插座上插了個排插,排插上插的電腦啊,打印機,POS機什么的,Z近經常跳漏電斷路器,有時候是剛打開開關時跳,有時候是用上一段時間才跳,用搖表檢測線路,電腦等用電器,絕緣電阻均在400M以上,開關也換過,故障依舊,懇請經驗豐富的師傅幫忙解答,本人不勝感激。 展開
2013-01-27 00:21:25
367
6
- 斷路器和漏電斷路器安裝順序?
- 在電箱常見斷路器和漏電斷路器安裝在一起,到底哪個在先哪個在后?為什么?還有兩者電流大小是如何配搭的,我見過有前面是63A后32A,也見有兩個都用32A一樣大,到底怎樣配才合理?
2017-09-27 18:03:25
539
1
- 漏電斷路器誰發明
2012-07-20 01:22:36
550
3
- 漏電斷路器跳閘怎么辦
2018-11-21 14:52:50
472
0
- 斷路器和漏電斷路器有何區別
2007-06-27 16:05:56
378
5
- 小型斷路器和漏電斷路器有什么區別?
2017-09-18 06:04:12
569
2
- 什么叫漏電?那種情況較漏電?漏電斷路器有什么區別?
- 我知道普通的斷路器,再短路的時候才會跳閘,那漏電斷路器呢???那種情況下會跳???哪些情況屬于漏電??????
2009-12-08 21:26:34
472
5
- 漏電斷路器的工作原理是什么
2013-03-03 21:55:53
448
2
- 家里的漏電斷路器發熱問題
- 家里的漏電斷路器是德力西DZ47LE系列漏電斷路器32A的,不知道為什么,一用熱水器和電磁爐就會發熱
2012-05-22 13:35:28
522
3
- 德力西漏電斷路器安裝視頻
2014-12-21 00:12:39
511
1
- 斷路器什么時候帶漏電保護
2012-06-11 00:20:19
396
3
- 有同時具備短路、過載、漏電功能的漏電斷路器嗎?
2010-11-01 01:13:50
394
4
- 空氣開關 斷路器 漏電保護開關的區別
2009-09-05 06:19:07
581
3
- 斷路器實現漏電保護的原理是什么?
2011-06-15 10:01:29
485
4
- 單相漏電斷路器的規格是哪些
2013-07-05 08:39:50
648
4
- 漏電斷路器與浪涌保護器的區別
- 漏電斷路器與浪涌保護器這兩者的區別是什么?都應該怎么樣用呀?如果家里使用一般來說怎么樣用?兩個都用,還是只能用一個就行了? 謝謝!請求大家?guī)椭好通俗詳細點!
2010-12-25 22:24:56
657
5
- 3相4線漏電斷路器的問題
- 問題1, 3相4線漏電斷路器(額定電壓380V)在3相380V使用中,N線一定要接進斷路器(脫扣動作電壓是220V),接出就不一定了吧? 因為后面的設備不用N線, 問題2, 這款斷路器用在3相220V中,N線也接進斷路器,能起到漏電保護嗎?是不是脫扣電壓不足220V?所以跳不了,? 同... 問題1, 3相4線漏電斷路器(額定電壓380V)在3相380V使用中,N線一定要接進斷路器(脫扣動作電壓是220V),接出就不一定了吧? 因為后面的設備不用N線, 問題2, 這款斷路器用在3相220V中,N線也接進斷路器,能起到漏電保護嗎?是不是脫扣電壓不足220V?所以跳不了,? 同樣后面的設備不用N線,所以斷路器下面就沒接N線了。這也沒問題的吧? 展開
2012-07-13 22:43:57
493
3
- 漏電斷路器與斷路器從外觀上怎么分別
- 塑料外殼式漏電斷路器與塑料外殼式斷路器,從外觀上怎么分別(指的是把 這兩種斷路器放在一起比較)?
2010-06-24 14:23:56
438
4
- 家用德力西漏電斷路器哪個型號
2014-12-13 22:06:06
422
2